27.09.2015 в 20:42:18
Алекс Дож, выше Вы привели схему, нарисованную лично мной :) Поэтому я не стал писать "да, всё будет ОК", но работать действительно будет, примеры реального воплощения выкладывались в этой ветке неоднократно.
27.09.2015 в 21:31:53
Всем большое спасибо за советы и разъяснения)
27.09.2015 в 22:30:29
Mazayac, Тогда завтра еду покупать богему с полкой 600х500 :-) Остается только решить как лучше подключать, то как выше на рисунке(нижнее), или как тут(боковое подключение)? Я так понял воздух в любом случае будет и нужно будет в верхний правый угол при любом типа подключения ставить клапан?
27.09.2015 в 22:49:47
Для рис. 16 поставите кран маевского, идущий в комплекте с ПС. Сверху справа или слева - неважно. Вдобавок схема не зависит вообще ни от чего: ни от направления подачи, ни от заужения стояка или его отсутствия.
Для рис. 15 понадобится отдельная деталь, недешёвая:
28.09.2015 в 00:20:52
Mazayac, Заужения стояка нету. Подача воды идёт сверху. При данном раскладе устанавливая ПС как на рис 15 не хватит клапана маевского идущего в комплекте? Как я понимаю клапан маевского и уголок со спускным клапаном выполняют одну и ту же роль или я не прав?
28.09.2015 в 00:39:48
Алекс Дож, если уверены что подача сверху, то лучше сделать диагональное подключение. Вход на верх слева, выход с низа справа.(по рисунку). Вход теплоизолировать, выход- нет. Выход лучше вообще замонолитить.
28.09.2015 в 07:38:09
Алекс Дож написал : Mazayac, Заужения стояка нету. Подача воды идёт сверху. При данном раскладе устанавливая ПС как на рис 15 не хватит клапана маевского идущего в комплекте? Как я понимаю клапан маевского и уголок со спускным клапаном выполняют одну и ту же роль или я не прав?
Раз нет заужения - направление подачи неважно. С этим разобрались. Для рис. 15 не хватит крана из комплекта, посмотрите внимательно на ссылку, где приведён чертёж спец-уголка. Там спускник встроен в уголок. Если поставите обычный уголок из комплекта - ПС не будет работать! Надо наглядный рисунок сделать, где будет видно, в каком месте конструкции при этом стоит воздух, препятствуя циркуляции через ПС.
АлекСАН_dr, зачем давать бессмысленные советы? Диагональное подключение не даст никакого заметного эффекта, хоть сверху подача, хоть снизу. И делать зачем-то акцент на верхней - просто смешно при несмещённом и незауженном байпасе. Ну вот будет подача снизу - и что, диагональ не заработает что-ли? Запустится точно так же как и боковое, плюс-минус пара процентов эффективности. Хотя нет, вру. Разница будет 0% Простая аналогия: для биметаллических радиаторов разные источники рекомендуют переходить с бокового на диагональное подключение при кол-ве секций больше 8-10. А полотенцесушитель - это жалкие два вертикальных коллектора, т.е. грубый эквивалент двухсекционного радиатора.
28.09.2015 в 09:03:35
Диагональ для того чтобы увеличить теплосъём с отводящей трубы. Если в установившемся режиме дельта Т между всем объёмом "ПС + подводка" и Т стояка есть некоторая константа ("средняя температура по больнице" ), это увеличит Т самого ПС. Проверено на практике.
28.09.2015 в 12:35:24
АлекСАН_dr, то есть нижний отвод подключить к дальней точке ПС? Понял идею. Извините за категоричность высказываний. Только вот без изоляции пластиковые трубы всё равно замуровывать не рекомендуется, поэтому эффект будет минимальным. А нержавейка под пресс у нас жуткая экзотика. Надо Валтеком разжиться на пробу.
30.09.2015 в 08:40:00
Mazayac, спасибо за советы, дополните плизз,
У нас вариант когда подача снизу, 2 отвода на трубе, один на высоте 1100, другой 1600.
согласно
30.09.2015 в 08:57:02
hinkus, перемычка в ПС вредна всегда! Берите без неё.
Уклон - спуском от ПС к стояку, либо просто горизонталь (если трасса короткая и сможете выдержать уровень).
Нижний отвод по-возможности не теплоизолировать, верхний - в теплоизоляцию.
Для этого варианта одним ПС не обойтись, обязателен ещё один элемент:
30.09.2015 в 10:26:52
Mazayac, благодарю!
Трасса 2 метра, как понял, подающая и обратка трубы ПС делать с уклоном,
подключение низа ПС будет на высоте 1150 (допустимо1250), а обратка, после вертикали,
начинает наклон к трубе стояка на высоте 1650 (1750).
Отдельное спасибо за
30.09.2015 в 14:51:53
hinkus, в Вашем случае можно обойтись без спец-уголка, пустив верхний отвод к левому нижнему углу ПС. Схема "низ-низ" также обязана заработать. Опять же ничто не мешает потратить рублей 500-900 на натурный эксперимент, собрав времянку из дешёвых ППР фитингов и труб (турецких/китайских/русских).
30.09.2015 в 16:35:32
Mazayac, получается, такие схемы имеют право жить? Точно, экспериментально проверить не помешает, на металлопластике 20 собрать недолго...
30.09.2015 в 17:25:31
hinkus, да, эти варианты ОК.