Mazayac написал: Компенсаторы нужны на стояках из любых материалов, на стальных они ставятся в большую разбежку.

Сталь же не избавит меня от необходимости компенсатора? А у кого варить нержу пока просто не представляю. Какого примерно размера должен быть компенсатор при использовании стали и ПП? Изначально такие сушилки-компенсаторы стояли на каждом этаже, но что наделали соседи, никто не знает.

0
yethee
yethee
Новичок

Регистрация: 29.03.2015

Железнодорожный

Сообщений: 25

18.12.2015 в 22:44:15

Имеется неправильно подключенный ПС, на байпасе установлена запорная арматура. Необходимо изменить схему подключения, чтобы и соседям жить лучше стало и самим остаться, по возможности, с функционирующим ПС.

Санузел раздельный, ремонт во всех помещениях уже сделан, ПС расположен на противоположной стене от смежной стены туалета с ванной. Во вложении, изображена примерная схема текущего подключения ПС. Частично составлена из догадок и домыслов, так как не посмотреть как есть на самом деле, не вскрывая облицовку стен.

Есть мысль увеличить расстояние между отводами - сделать верхний отвод выше на 30-40 см, и сделать байпас с заужением. Достаточно ли этого будет чтоб ПС прогревался? Розлив сверху, со слов сантехника из УК. Ещё усугубляет ситуацию то, что вся трасса проложена трубой 1/2. Имеет ли смысл отводы делать того же сечения что и труба ГВС, а переходить на 1/2 на уровне пола?

0
yethee
yethee
Новичок

Регистрация: 29.03.2015

Железнодорожный

Сообщений: 25

19.12.2015 в 14:47:50

сделать верхний отвод выше на 30-40 см Точнее, поднять на такую высоту, чтобы было на уровне или выше верхней водорозетки, к которой подключается полотенчик.

0
solo83
solo83
Новичок

Регистрация: 12.11.2015

Самара

Сообщений: 8

09.01.2016 в 23:14:42

Mazayac написал: Rem_S нужна Сунержа без вваренных перемычек.

Mazayac, где взять подобную сунержу, учитывая, что у них на сайте все модели с перемычками? Спасибо!

http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=437&IS=28&IM=R

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.01.2016 в 12:43:57

salek написал: А у кого варить нержу пока просто не представляю.

Зачем варить нержавейку? Стояки из оцинковки. Со сталью можно "рискнуть" без компенсатора довольно смело - понадеявшись на то, что вряд ли, например, 5 этажей подряд так же спрямило стояки сталью.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.01.2016 в 12:44:58

solo83, по умолчанию Сунержа поставляется без перемычек в коллекторах.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.01.2016 в 13:00:27

yethee, сложно сказать, помогут ли планируемые меры. Я бы сказал, что шансов мало, т.к.общая картина усугубляется ещё тремя моментами:

  1. В ямах из труб скапливается шлам, перекрывая сечение трубы и вызывая подшламовую коррозию.
  2. В ПС будет стоять воздух, спускать его нечем.
  3. Ямы создают препятствие для принудительной циркуляции из-за того, что насосу приходится выталкивать остывшую воду вверх в стояк. Усугубляется отсутствием теплоизоляции на трубах.

Итого: рабочую схему из имеющейся можно получить только опусканием отводов стояка аж до уровня пола и добавив кран маевского у ПС. Непростая задача.

0
Sbura
Sbura
Новичок

Регистрация: 10.01.2016

Москва

Сообщений: 2

10.01.2016 в 22:49:41

Добрый день. Помогите, пожалуйста. В качестве полотенцесушителя была установлена сваренная труба. После кранов стало протекать, образовалась ржавчина. Краны перекрыл и купил стандартный полотенцесушитель на 32 см. Внезапно мой мастер решил демонстрировать трубу после кранов. После чего выяснилось, что трубы сварены не по стандарту, и расстояние между ними 30 см. Что нужно сделать, чтобы при таком раскладе установить стандартный полотенцесушитель. Фото прилагаю.Спасибо.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.01.2016 в 23:34:31

Sbura, подогнуть ПС. Стандартные американки с конусным уплотнением ( http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_razemnyj_vtr341n.html ) позволят соединить получившиеся слегка несоосными стыки.

0
Sbura
Sbura
Новичок

Регистрация: 10.01.2016

Москва

Сообщений: 2

11.01.2016 в 00:35:50

Mazayac, спасибо. Мне предлагают вариант выровнять полипропиленом. Насколько этот вариант хорош? Я почитал форум, что полипропилен нежелателен там, где должен быть металл.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2016 в 02:20:17

Sbura написал: предлагают вариант выровнять полипропиленом

Коряво сварив трубу с фитингами? На такое малое расстояние никак иначе не перенести параллельно отвод. Будут пластиковые коряги торчать на виду - оно Вам надо?

0