master.msk, ой как не хочется такой формы... А с лесенкой есть вероятность, что не будет вода бегать?
08.07.2016 в 18:45:40
master.msk, ой как не хочется такой формы... А с лесенкой есть вероятность, что не будет вода бегать?
08.07.2016 в 20:13:07

Slavlo, Покупайте обычную лесенку (с любым подключением). Подключайте "низ-низ". В П-44 будет работать, даже если его чуть ниже нижнего отвода опустите...

08.07.2016 в 22:07:29
Монтаж подводов для полотенцесушителя "лесенка" с переваркой стояков. Стальные оцинкованные трубы, газосварка:


09.07.2016 в 22:28:28
sergei3k, кроме "лесенки" ничего не рассматриваю, так как те же "Гусли", которые предлагает master.msk не поместятся. Нужна ширина полотенцесушителя не более 40см. Буду пробовать...
11.07.2016 в 10:55:43
Подскажите, насколько нижнее подключение по хуже простого бокового подключения (рис. 12)? В плане той же эффективности, то что придётся маевским воздух спускать иногда - чёрт с ним. Подача нижняя, никаких заужений не будет. ПС планируется лесенка Сунержа Богема с полкой 80х40 или что-то подобное.
Хотел боковое, но придётся отказаться, видимо, так как я никак не влезу туда с ШК для отсечки, узкий (40см) ПС с трудом влазит. А все эти вентили не вызывают доверия как-то, неизвестно, сколько они проживут. В общем, вызывают сомнения относительно простых надёжных ШК. И у той же Сунержи заужение прохода на вентилях просто адовое, по виду, так там ДУ 10 остаётся, если не меньше (так что все рекомендации подвод к ПС делать по-возможности с ДУ 3/4" упрутся в этот вентиль, а в его отсутствии - в штуцер коллектора 1/2"). Так что вентили - цена космос, гарантия мизер, перекрытие прохода резиновым уплотнителем (сколько он будет нормально жить в ГВС - тоже вопрос), заужения... В общем, ну нет доверия, как к надёжному отсекающему устройству, чтобы в случае протечки ПС его можно было отключить и снять без отключения стояков. Буду рад, если переубедите. Да и вентилей подходящих нет, потому что подключение именно боковое сбоку, а не боковое сзади. Так что ещё и эстетически непонятная конструкция, если использовать только один угловой вентиль. Можно отводы сделать выше/ниже, от них тройник и прямой вентиль к ПС, но это уже тоже эстетический колхоз, сложнее будет в размер угадать отводы ну и лишние соединения.
15.07.2016 в 12:53:49
День добрый.
В новостройке типа п-44т имеем установленный строителями ПС:

Размер 320х700. Есть необходимое желание заменить его на М-образный 320х700 и сдвинуть вправо на 40-50см. Вот сюда:

Вопрос: как это сделать? Какие трубы использовать и какие фитинги применять? ПП или же где-то нержавейку искать?
Вот как ПС подключен сейчас:

22.07.2016 в 21:50:55
Добрый день! Прошу подсказать с подключением полотенцесушителя. читал, но своего варианта не нашел, или не так понял.
Будет ли работать такое подключение ПС? Надо ли будет ставить клапан маевского сверху? Подача, скорее всего, снизу. Давление на моем этаже 2,5-3 Бара, если это важно. Заужение между отводами с 40 до 32.
Переваривать выводы на стояке очень не хотелось бы. Расположены они примерно по середине стояка, между отводами ~40 см.



Заранее спасибо!
22.07.2016 в 21:59:41
sp_paha написал: Эту статью читал, но своего варианта не нашел, или не так понял.
Делайте по схеме №13Б. Условия работоспособности ПС в статье все описаны.
sp_paha написал: Будет ли работать такое подключение ПС?
Не будет с вероятностью 99%
sp_paha написал: Надо ли будет ставить клапан маевского сверху?
Да. Но смысла делать эту схему нет. А по схеме 13Б клапан Маевского будет не нужен.
sp_paha написал: Переваривать выводы на стояке очень не хотелось бы.
Стояк переварить. Заужение байпаса убрать. Байпас делать осевым, т.е. несмещенным. Сделать уширение байпаса (в статье есть описание и фото). Отводы перенести на другую высоту.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.07.2016 в 23:13:57
Inch1964 написал: Стояк переварить. Заужение байпаса убрать.
Эх, ясно. Сразу вопрос - Имеет ли значение расстояние между отводами? В том смысле, что я делаю это расстояние больше, чем высота ПС, но есть ли рамки? Скажем, если нижний отвод сделать см 30 пола (потому что там уже сделан довольно массивный водоразбор, и вклинить в него отвод и кран будет сложно). А верхний отвод сантиметрах в 50 от потолка (под потолком правда еще компенсатор стоит).
Inch1964 написал: Делайте по схеме №13Б. Условия работоспособности ПС в статье все описаны.
На всякий случай: нижняя подача - схема 13А; верхняя подача - схема 13Б, правильно?
И еще вопрос, подводка к ПС трубой с внутренним диаметром 20мм будет норм (и краны на 3/4")? Короткая подводка ~1м, длинная ~1,4м. Или надо вести трубой с внутренним 26мм (и краны 1")? Сам ПС внутри 26мм, стояк 40-й полипропилен.
23.07.2016 в 00:49:14
sp_paha написал: Имеет ли значение расстояние между отводами? В том смысле, что я делаю это расстояние больше, чем высота ПС, но есть ли рамки?
Если схема 12 или 13Б, то уровень отводов на стояке зависит от уровня входа/выхода ПС.
sp_paha написал: На всякий случай: нижняя подача - схема 13А; верхняя подача - схема 13Б, правильно?
Неправильно. Схемы 12 и 13Б - это боковое и боковое-диагональное подключение. Обе схемы работают с любым направлением подачи по стояку. Схема 13Б предпочтительнее, чем 13 за счет того, что обратка длиннее подачи, а не наоборот, как в схеме 13.
sp_paha написал: И еще вопрос, подводка к ПС трубой с внутренним диаметром 20мм будет норм (и краны на 3/4")?
Да, нормально. Это описано в .
Советую еще насос Бернулли (уширение на байпасе). В статье есть описание этого.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.07.2016 в 09:46:53
Всё, теперь в голове уложилось и выстроилось. Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу