20.11.2016 в 12:43:33
#5842824
Как считаете работоспособность схемы подключения ? Полотенцесушитель будет работать (на сколько будет работать?) или возможно вообще не будет работать ?
Подача воды снизу (стояк 25 труба оцинковка по внутреннему диаметру). Краны шаровые 3/4 дюйма стоят Нижний отвод стояка ниже нижнего подключения ПС (но, на конце (на входе к ПС) присутствует небольшой прогиб вверх) Верхний отвод стояка ниже верхнего подключения ПС От отводов труба Полипропилен диаметр 25, уклон имеется, длина ее до ПС 1.8-2 метра. Расстояние между отводами ПС 50 см Расстояние между отводами стояка где-то 40-50 см
20.11.2016 в 12:49:21
#5842829
master.msk написал: bp, поменять подачу :)
master.msk, т.е. если нижнюю подачу перекинуть наверх, то все заработает? схему накидал - так правильно??
20.11.2016 в 13:18:29
#5842867
master.msk, мастер, что-то я не понял. расшифруйте, что вы предлагаете?
20.11.2016 в 13:32:37
#5842883
bp, ничего не предлагаю, пошутил, смайлик поставил Подачу поменять в стояке нельзя, раньше надо было думать, обычно выбор полотенцесушителя и врезки в стояк и заужения в нем согласовываются "ДО", имея определенные отводы, заужение, полотенцесушитель и его местоположение, подводкой уже ничего нельзя изменить
20.11.2016 в 13:38:19
#5842887
т.е. задача, что, не имеет решения в такой конфигурации??
20.11.2016 в 14:05:08
#5842912
Боюсь за бугорок, он небольшой, но все таки есть ?! Подача воды снизу (стояк 25 труба оцинковка по внутреннему диаметру). Краны шаровые 3/4 дюйма стоят Нижний отвод стояка ниже нижнего подключения ПС (но, на конце (на входе к ПС) присутствует небольшой прогиб вверх) Верхний отвод стояка ниже верхнего подключения ПС От отводов труба Полипропилен диаметр 25, уклон имеется, длина ее до ПС 1.8-2 метра. Расстояние между отводами ПС 50 см Расстояние между отводами стояка где-то 40-50 см Какая вероятность что схема будет работать ?
20.11.2016 в 14:09:43
#5842913
bp,1) У Вас в верхнем правом фитинге возможно скапливается воздух (этот воздух через левый Маевский не выйдет сам!)... Попробуйте закрыть оба крана на стояке, потом выверните верхний Маевский из ПС и откройте только верхний кран на стояке.Хорошо пролейте воду в ведро (или через шланг к выходу, где был Маевский.)Закройте верхний кран стояка, закрутите Маевский, откройте оба крана. С верхней подачей срабатывало, с нижней- попробуйте. 2) Можно ещё попробовать подключение полотенчика "низ-низ"...
20.11.2016 в 14:17:26
#5842927
молоток, Если ПС уже стоит (акцент делаете на "бугорок")- то включите и проверьте работоспособность... Меня больше беспокоит не бугорок, а то, что уклон у вас от верхнего стояка идёт в другую сторону... (может вверху ПС скопиться воздух). Обычно М-образные ПС работают... Если остынет, то есть мнение немного подождать, пока воздух, скопившийся в верхней части ПС сам растворится в воде... (или приоткрутив верхнюю накидную гайку, выпустить воздух принудительно).
20.11.2016 в 14:54:55
#5842964
sergei3k, спасибо!!
по 1му пункту - делал так, стравливал воздух, открывая верхний кран и верхний маевский. На результат не повлияло.
подскажите, схема, которую я описывал на прошлой странице -
20.11.2016 в 14:58:15
#5842969
sergei3k, ПС еще не стоит, только пока разводку уже сделали и замазали трубы, вода появится позже недели через две... Что уклон верхний от стояка идет в другую сторону это да (такое допскается), а воздух раз скинуть не проблема. Главное чтоб ПС не останавливался периодически))) Значит можно оставить такую схему !
20.11.2016 в 15:16:23
#5842982
bp, Схема ваша и моя "низ-низ" работоспособна при ВЕРХНЕЙ подаче. А так как у вас подача НИЖНЯЯ - то "попробуйте"...
20.11.2016 в 15:23:59
#5842993
bp, Лучше заужение на стояке убрать и диаметр подводки от стояка к ПС увеличить...
21.11.2016 в 10:51:34
#5844009
...не знаю, что произошло, но вчера вечером, потихоньку, перекладина в час, полотенец стал прогреваться. К ночи уже весь был как огонь. Думаю, в верхнем подводе все-таки был воздух, и я его не смог стравить. Он растворился, и пс пошел. Другой вопрос, а как же он пошел, у меня все сделано с разрывом все штампов законов физики и пр???
21.11.2016 в 21:28:41
#5844873
bp, какой отвод горячее верхний или нижний?
22.11.2016 в 13:55:12
#5845592
master.msk, верхний горячее.
22.11.2016 в 22:38:52
#5846383
22.11.2016 в 22:39:30
#5846384
22.11.2016 в 22:44:41
#5846390
bp написал: вечером, потихоньку, перекладина в час, полотенец стал прогреваться. К ночи уже весь был как огонь.
уменьшилась интенсивность потока по стояку, к ночи осталась только циркуляция без разбора воды, а она слабенькая естественно, всегда об этом писал любителям заузить или "смещенный байпас", чтобы не рассчитывали на только на это
23.11.2016 в 13:03:18
#5846992
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!! Читал тему, не совсем все понял! У меня уже все подключено и выложена плитка, но ПС не греет, если оставить на пару дней, нагревается до состояния еле-еле-еле теплый, такой расклад соответственно не устраивает! Знаю что подключено не верно! Скорее всего при нижней подаче воды в стояке, мой ПС черпает воду все-таки с верхнего отвода, нужной циркуляции, походу нету((( Прошу посоветовать (может на моем рисунке прочертить схему) как мне быть, при условии, что стояковую трубу я не смогу переправлять и что ПС останется на том же месте!!!
23.11.2016 в 13:44:02
#5847035
Доброго времени суток ! ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Читал форум, но определенных выводов не могу сделать! По стояку вода подается снизу-вверх. Знаю, что ПС подключен по нерабочей схеме, скорее всего вода поступает (из за гравитации) из верхнего выхода и нету нужной циркуляции. Если оставить включенным на несколько дней, то прогревается совсем-совсем слабо (ну очень слабо). Перепробовал разные варианты: менял последовательность включения кранов на вводах со стояка, сливал воду и прочее... Дом еще не заселен, может все и наладиться, когда забор воды соседями улучшиться, но согласитесь зависеть от забора воды соседями - не вариант! Прошу, посоветуйте (может на моей схеме прочертите) нужный вариант схемы при условии, что стояк и выходы не смогу менять и ПС должен остаться на своем месте...
Помогите пожалуйста!!!
23.11.2016 в 13:52:33
#5847044
МАЛЕНЬКАЯ РЕМАРКА!!! Когда ПС висел ближе к стояку, он работал!!! Неужели на работоспособности ПС так сказался его перенос на 1,5 метра и добавление еще одного угла в 90%?????? Может, конечно, он и тогда работал благодаря чуду, а я переносом все еще и усугубил???
24.11.2016 в 09:36:12
#5848044
Inch1964, помогите пожалуйста!!!
24.11.2016 в 11:19:40
#5848140
Добрый день, спецы. Подскажите пожалуйста. Смонтировали ПС с ошибками, циркуляции нет.Как можно исправить ситуацию с минимальными потерями. Стояк на 32 отводы 25. Расстояние между отводами 330. Подача воды снизу. Подозреваю что нижний отвод надо переваривать ниже .
Сантехи из УК убеждают вварить заужающий байпас. Сильно сомневаюсь в этом.
24.11.2016 в 21:26:48
#5848756
гор4ицо, Минимально, это без переваривания стояка.. 1) Ведите трубы к ПС сразу горизонтально без опускания вниз. 2) Нижнее подключение ПС должно быть чуть выше нижнего отвода от стояка. 3) Лучше подключить "низ-низ", чтобы не было воздушной пробки у верхнего фитинга ПС.
24.11.2016 в 21:32:29
#5848759
zhuzhe, Если стояк не трогать, то попробуйте увеличить диаметр подводящих труб к ПС до 32...
24.11.2016 в 21:32:30
#5848760
Спасибо.Работаю в этом направлении. переварим отводы. А на верху маевский есть. как переберем отпишусь.
24.11.2016 в 21:35:34
#5848761
гор4ицо, Левым Маевским из правой стойки ПС воздух не выгоните!...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий