sergei3k, ну я и думал на 32 диаметр перейти, подскажите а не нужно саму схему раскладки менять??? может пустить трубы параллельно не вместе а на расстоянии???

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

25.11.2016 в 17:37:30

#5849550

zhuzhe, Конечно лучше вести трубы кратчайшим расстоянием по прямой: от нижнего выхода стояка труба пойдёт под уклоном вверх, а от верхнего выхода стояка - под уклоном вниз.

0
Аватар пользователя
гор4ицо

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 4

26.11.2016 в 21:27:04

#5850726

вот переварили. все пошло. спасибо за поддержку.

0
Аватар пользователя
гор4ицо

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 4

26.11.2016 в 21:28:18

#5850727

как и расчитывал обошлось без байпаса.

0
Аватар пользователя
Zevaka

Местный

Регистрация: 18.06.2006

Москва

Сообщений: 12

03.12.2016 в 23:57:30

#5858041

Tehnik-san, Переделал как Вами и было предложено. Все заработало!!! Спасибо! :clapping

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

07.12.2016 в 00:03:32

#5861874

Задумал совмещать гостевой санузел, но штатный "полотенчик-батарея", петля дюймовой трубы, оказывается в этом случае поперек помещения. Поскольку это на уровне 25-50 от пола, его бы как-то загнуть чтобы он был вдоль ванны.. Вроде это как-то проще - никаких кранов. Вообще можно эту петлю какой-нибудь гидравликой прямо по-живому отформовать? Ставить коротыш (сгоны в сантехшкафу есть) не хочется - все таки эта штука подогревает помещение. Если нужно будет сушить полотенца думаю можно и электрический повесить..

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

07.12.2016 в 13:17:48

#5862212

Дополню картинками - сам "полотенчик" который поперек сантехкабины. его подсоединение к горячему стояку - вид вдоль стояка сверху вниз сам стояк вид из туалета, горячий слева планировка квартиры - совмещаемый санузел слева на плане

Я попробовал читать ветку сначала - но ей уж 10 лет -все могло изменится, какиенить новые технологии.. конец ветки тоже уже частные вопросы. У меня главный вопрос - как лучше поступить с этим полотенчиком? Интернет водит по юридическим сайтам, если их слушать то только и унитаз нельзя подвинуть.

Предполагаемая планировка ниже , на ней видно как проходит "полотенчик и куда его можно завернуть. Также буквами отмечены места куда можно в принципе разместить полотенчик если от него не избавляться. Можно конечно просто убрать его, замкнуть стояк, но - все таки эта штука помещение греет. С учетом его увеличения и сноса сантехабины обогрев будет совсем не лишний...

Спасибо всем

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

07.12.2016 в 16:31:57

#5862414

VAT, Вварите байпас ближе к сгонам . На сгоны наверните отсечные краны. Дальше можно вести трубы под ванной в удобное вам место: хоть над ванной, хоть над стиралкой ставить полотеньчик "Лесенка". Вертикальные трубы к лесенке спрячьте в штробах. Можно байпас собрать и на резьбах, но будет не так надёжно. Стояк придётся отключать для работы в обоих случаях.

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

07.12.2016 в 18:02:38

#5862504

Спасибо. охохо..вот подлянка. Да я смотрел всегда на эти полотенчики с недоумением - типа, что с ними народ мучается.. Польза сомнительная при таких танцах, да и электрический в конце концов можно поставить куда хочешь. Сейчас начнутся ломки можно ли ставить латунь/медь и тп - брр.. Т.е. никакого пресса позволяющего эти трубы согнуть по живому нет? Я понимаю, что даже еслиб был - без отключения стояка - это стремно. если только его заморозить.. Это жековские будут вваривать байпас? Разорвет их работу и кто будет отвечать? Ее ж согласовывать нужно, эту перделку, судя по инету.(

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

07.12.2016 в 19:14:12

#5862562

VAT, Стояк - это собственность Упр. Компании дома и только с ней и надо согласовывать. Если у них нет нормальных сварщиков, они могут разрешить и стороннего. Но отключение стояка опять же только через них (могут запросить денег). Возможно газосварщики и развернут вашу трубу, нагрев до красна трубу ( я не спец)... Чтобы за байпас отвечали ЖЭКовцы - оформите всё официально с Актом выполненных работ в конце... После запорных кранов ведите чем хотите: хоть Рехау, хоть полипропиленом .

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

07.12.2016 в 19:40:31

#5862580

sergei3k, у упр компании вообще нет сосбственности. они-просто управленцы.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.12.2016 в 12:22:12

#5863348

молоток написал: Как считаете работоспособность схемы подключения ? Полотенцесушитель будет работать (на сколько будет работать?) или возможно вообще не будет работать ?

ссылка

Верхний отвод стояка ниже верхнего подключения ПС

Не будет работать, т.к. в верхней части ПС будет стоять воздушная пробка. В нижнем горбе тоже затычка получится. Растворяться может днями. Накой так коряво замуровали отводы-то?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.12.2016 в 12:25:04

#5863357

bp написал:

подскажите, схема, которую я описывал на прошлой странице - http://www.mastercity.ru/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5842829#post5842829 работоспособна? Мне ее проще всего сделать.

bp, нет, такое перекидывание ничего не улучшит. Шансов мизерно мало, т.к. охлаждённому в ПС теплоносителю придётся подниматься из левой нижней точки вверх, обратно в стояк. То, что холодная вода стремиться опуститься вниз -объяснять надеюсь не надо.

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

08.12.2016 в 14:57:05

#5863540

Mazayac написал: То, что холодная вода стремиться опуститься вниз -объяснять надеюсь не надо.

не во всем диапазоне температур.) если б так было водоемы бы промерзали до дна.

0
Аватар пользователя
Лёха НН

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 116

08.12.2016 в 16:21:46

#5863618

VAT написал: не во всем диапазоне температур.

Как это? Пытаюсь представить - не получается. Поясните, пожалуйста?

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

08.12.2016 в 19:06:55

#5863829

в диапазоне от 4х до 0 С вода легчает с понижением температуры))

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

08.12.2016 в 19:07:57

#5863833

в диапазоне от 4х до 0 С вода легчает с понижением температуры))

0
Аватар пользователя
Metaldveri

Местный

Регистрация: 11.12.2016

Москва

Сообщений: 3

11.12.2016 в 02:12:56

#5866573

Собираюсь поменять полотенцесушитель. Работа ещё не начата, но план уже сложился Прошу совета и рекомендаций. Полотенцесушитель куплен. Остальное будет покупаться по целесообразности.

То, что есть в сантехническом шкафу.

То, что планируется непосредственно в ванной.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

11.12.2016 в 14:37:13

#5866891

Metaldveri, Судя по разным картинкам- стояк будет перевариваться? Тогда надо точно узнать направление подачи воды. При нижней подаче заужение на байпасе только навредит. Отводы тогда можно вварить и пониже ( и ПС-лем чуть ниже будет пользоваться удобнее. Чем и каким диаметром будете вести трубы от отсечных кранов?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2016 в 14:46:47

#5866898

Metaldveri, рисунок 17 или 18 http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Ваш эскиз чертовски зависит от направления подачи и содержит технически сложные в исполнении элементы - сварщик рехнётся такое ваять.

0
Аватар пользователя
gavrik

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

11.12.2016 в 15:23:55

#5866925

Mazayac написал: Metaldveri, рисунок 17 или 18 http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Ваш эскиз чертовски зависит от направления подачи и содержит технически сложные в исполнении элементы - сварщик рехнётся такое ваять.

Mazayac, Да уж... Нагородили.... На простом сушиле....... Сам я не заморачивался, купил нержавейную " змейку" 3/4 ,фитинги на 20 метпластик,краны (два)отсекающие и байпас тем же 20м пластиком.Все работает,сам доволен ,нижним тоже течет. И хотя сушило толще чем подающая труба ,вопросов нет. Для двухтрубной системы принцип тот же. Единственно слышал что снимают деньги и летом ( в сушило все равно идет)

0
Аватар пользователя
Metaldveri

Местный

Регистрация: 11.12.2016

Москва

Сообщений: 3

11.12.2016 в 15:50:41

#5866950

Mazayac, Рисунок 18. Очень подходит к тому, что есть сейчас.

Только поставить новый, как на схеме не получится. Будет очень высоко. PS. У меня на первом рисунке схема, как сейчас выглядят трубы в техшкафу в санузле. На втором, как хотелось бы подключить в ванной комнате.

0
Аватар пользователя
Metaldveri

Местный

Регистрация: 11.12.2016

Москва

Сообщений: 3

11.12.2016 в 15:57:04

#5866957

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

11.12.2016 в 16:29:30

#5866972

Metaldveri, К любому нижнему...

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

12.12.2016 в 10:53:05

#5867793

sergei3k, Правильно я вас понял, что переделка полотенчика к переустройству не относится и решать нужно только с УК? Или все же нужно и с жилинспекцией согласовывать? И еще касательно #5862212:

  • почему байпас на резьбах менее надежно? сгоны ж так и так на резьбах?
  • если полотенчик вешать не за стиралкой или над ванной (пока не определился), а над унитазом (рисунок-план предполагаемого совмещенного санузла) - то вроде логично вварится в стояк на высотах скажем 1м и 2м и сделать змейку с боковым подключением. А существующий отвод либо закоротить либо и правда заменить существующую батарею поперек санузла на батарею вдоль ванны - делают так?
  • почем нынче в Мск работы по ввариаванию/накручиванию байпаса с учетом отключения стояка, для ориентировки. Спасибо большое.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

12.12.2016 в 13:13:06

#5867954

VAT, 1)Юридические тонкости по переустройству погуглите... На моём веку никто никогда не парился по трубам с жилинспекцией... 2)Все протечки обычно происходят на СГОНАХ... 3)Логичнее ввариться на 1 и 2 метра, но по работе это будет дороже, т.к. с низом тоже надо что-то делать (допработы)... 4)Сначала узнайте в УК их цены и разрешат ли они "чужих мастеров". Если не разрешат, то придётся соглашаться на любые их цены... P.S. ПС под ванной: если Вам нравится такой дизайн, то почему и не поставить?... Только потом будут трудности при замене самой ванной или при замене слива-перелива ванной...

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

12.12.2016 в 16:04:01

#5868133

Спасибо sergei3k, 1) я уж гуглил по перепланирвкам - голова квадратная. Иногда практика отличается от правил, поэтому ваш опыт меня радует. 2) по идее этими протечками заниматься должны те кто навертел, не? 3) понятно 4) буду разведывать. По поводу полотенчика вдоль ванной.. да его можно и под ванной расположить и обойти место слива перелива, чтобы не мешался. Спереди он получался если существующий "формовать". Интересно есть минусы в подогреваемой ванной.. Ну например нужно много водки охладить..

0
Аватар пользователя
gavrik

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

12.12.2016 в 16:41:15

#5868166

sergei3k написал: VAT, 1)Юридические тонкости по переустройству погуглите... На моём веку никто никогда не парился по трубам с жилинспекцией... 2)Все протечки обычно происходят на СГОНАХ... 3)Логичнее ввариться на 1 и 2 метра, но по работе это будет дороже, т.к. с низом тоже надо что-то делать (допработы)... 4)Сначала узнайте в УК их цены и разрешат ли они "чужих мастеров". Если не разрешат, то придётся соглашаться на любые их цены... P.S. ПС под ванной: если Вам нравится такой дизайн, то почему и не поставить?... Только потом будут трудности при замене самой ванной или при замене слива-перелива ванной...

sergei3k, Разъясните пож. что значит " если разрешат " чужих мастеров". Во первых все работы у собственника -за деньги собственника, в договорах управления видел пункт оговаривающий "привлекать сторонних подрядчиков".

0
Аватар пользователя
Lionz

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.12.2016 в 18:47:07

#5868295

Здравствуйте. Не работает ПС, сантехники накосячили =( Прилагаю фотографии подключения. Стояк ГВС с принудительной циркуляцией, он постоянно горячий. Подключение ПС вертикальное, боковое. Верхняя водорозетка ПС находится выше врезки в стояк, нижняя водорозетка ПС так же выше, нижней врезки в стояк. От врезки в стояк кран на 3\4 с переходом на 1\2 (труба вроде бы 1\2 на ПС) Обе трубы подвода к ПС огибают фановую трубу канализации.

Не знаю, что теперь делать и как оживить систему =(

0
Аватар пользователя
gavrik

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

12.12.2016 в 19:02:45

#5868317

Lionz, Может воздух запирает ? Тогда сделать " воздушник". ИМХО