Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.01.2017 в 10:45:51

Rinat50 написал: Планирую диагональное подключение.

Не нужна диагональ для лесенки. Бокового достаточно. Труба 25 или 20 в вашем случае.

0
Аватар пользователя
Rinat50

Местный

Регистрация: 31.01.2017

Москва

Сообщений: 8

31.01.2017 в 10:59:52

Вот такой вот ПС

Еще добавлю: давление в стояке 5,5 бар.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.01.2017 в 11:06:14

Rinat50 написал: Вот такой вот ПС

Этот плод больной головы низ-низ нужно подключать.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.01.2017 в 12:06:03

Rinat50, это чудо гидравлики нужно подключать "низ-низ, подача в левый коллектор". Только так это будет прогреваться полностью, но сам ПС должен быть выше верхнего отвода стояка.

Давление в стояке вообще неважно, диаметр байпаса вообще неважен.

Чтобы не мучиться - ставьте "лесенку" с боковым подключением, у которой сверху в месте подключения к водорозетке есть возможность стравливать воздух. Это важно, очень немногие модели так умеют. Кран маевского сверху на соседнем коллекторе - не поможет!

0
Аватар пользователя
Rinat50

Местный

Регистрация: 31.01.2017

Москва

Сообщений: 8

31.01.2017 в 12:26:41

Mazayac написал: ПС должен быть выше верхнего отвода стояка.

ПС уже давно куплен. Верхний отвод стояка находиться на высоте 1,7м., а нижний на 1,2м. Прилагаю фото техузла.

Подскажите пожалуйста оптимальную схему подключения в моем случае.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.01.2017 в 12:45:04

Rinat50, сочувствую. Можно попробовать подачу в левый верхний угол, обратку - в правый нижний. Левая нижняя "ножка" будет холодной. Низ ПС лучше поднять хотя бы до уровня нижнего отвода стояка. Эта схема заработает, если подача в стояке сверху. При нижней - всё становится очень плохо, никакого однозначно рабочего варианта нет.

Как Вы воздух будете стравливать сверху (а это придётся делать 100%) - отдельный вопрос, придётся накидную гайку от водорозетки осторожно откручивать.

Трубы - например, армированный фольгой ППР 25 мм.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.01.2017 в 13:05:11

Mazayac написал: но сам ПС должен быть выше верхнего отвода стояка.

В данном случае неважно. Байпас смещен, расстояние до ПС небольшое. За счет циркуляции в стояке будет работать.

0
Аватар пользователя
Rinat50

Местный

Регистрация: 31.01.2017

Москва

Сообщений: 8

31.01.2017 в 13:09:41

Спасибо за информацию. Приму к сведению.

Mazayac написал: Как Вы воздух будете стравливать сверху (а это придётся делать 100%) - отдельный вопрос

Сверху кран маевского есть.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.01.2017 в 14:33:39

Rinat50, ещё раз: не поможет Вам ничем кран маевского сверху! Он стоит на том коллекторе, к которому сверху ничего не подключено. А воздух стоит в соседнем. Я для кого картинку выше выкладывал?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.01.2017 в 14:34:51

АлекСАН_dr написал: В данном случае неважно.

Вашими бы устами, да мёд пить. При подаче снизу достаточно какому-нибудь "кулибину" задушить циркуляцию в стояке - и всё, ничего не будет работать.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

31.01.2017 в 15:24:52

Rinat50, Подключайте полотенцесушитель как у Вас на рисунке (по высоте): будет работать! В домах П-44 (фото соответствует) проверял неоднократно работоспособность. Подключайте нижний отвод от стояка к ближнему коллектору, а верхний отвод от стояка - к НИЖНЕМУ дальнему коллектору. Воздух будете спускать через оба верхних Маевских.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.01.2017 в 16:13:17

sergei3k, да, кстати, при верхней подаче этот вариант будет работать. Спасибо за поправку.

0
Аватар пользователя
Rinat50

Местный

Регистрация: 31.01.2017

Москва

Сообщений: 8

31.01.2017 в 16:17:23

sergei3k, Спасибо. Дом у меня П-44.

0
Аватар пользователя
Rinat50

Местный

Регистрация: 31.01.2017

Москва

Сообщений: 8

31.01.2017 в 16:31:37

Подскажите еще такой момент. Не будет ли циркуляция воды идти по меньшему сопротивлению через баймас (он 1")? а ПС 3/4". Трубы по стене к ПС так тянуть

, я правильно понял?

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

31.01.2017 в 16:53:48

Rinat50, Всё верно поняли. Я подключаю так Полотенцесушители 20-й трубой Рехау Стабил. Или 25-м полипропиленом. Про циркуляцию не переживайте...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.