11.03.2017 в 12:11:56
Mazayac написал: вот сколько места занимает Сунержа шириной 50 см с боковым подключением и водорозетками в перпендикулярной стене (см. вложение).
какой кошмар, неужели нельзя было купить 40см?)
11.03.2017 в 12:13:24
stasia написал: Здравствуйте! Подскажите, лесенку какого производителя можно покупать или они все текут? Термиус - нормальная фирма? Полотенцесушитель рассматриваю такой:
stasia, странно, сколько работаю, еще не встречал ни одной текущей лесенки)
11.03.2017 в 13:23:11
Олегович, Маэстро, в чём именно кошмар? ПС шириной 40 см потребовал бы пропорционального увеличения высоты, верхний кран на ПС вышел бы за пределы и так высоченного люка.
11.03.2017 в 14:50:46
Mazayac написал: в чём именно кошмар?
в расположении крепления на наличнике двери
12.03.2017 в 00:44:08
Олегович, оно не на наличнике двери. Оно проходит сквозь наличник двери. Крепёж - к стене из ПГП.
12.03.2017 в 02:06:33
Mazayac написал: Оно проходит сквозь наличник двери. Крепёж - к стене из ПГП.
я это и имел ввиду, странно что для вас это нормально)
12.03.2017 в 10:42:43
Олегович, для меня это был изящный выход из безвыходной ситуации, когда на стене шириной 1,7 метра надо было вписать не только дверь, но и давно купленные полотенчик с полноразмерной стиральной машиной :) Во фрезерованные в стене пазы были прикручены стальные пластины, к ним - кронштейны ПС, всё крепко и надёжно.
12.03.2017 в 13:58:40
Mazayac, когда у меня что-то давно присутствует на складе что мне уже не нужно и обменять у поставщиков или в магазине не получается, я на рынке меняю либо на что-то меньшее либо с чисто символической доплатой), продавцам все равно чем торговать, сантехника всегда ликвидна, усушка/утряска отсутствует, из моды не выходит)
и я не про надежность крепления а про эстетику, но если заказчика устраивает крепление поверх наличника, то без проблем, можно и не суетиться...
14.03.2017 в 12:04:20
Олегович написал: странно, сколько работаю, еще не встречал ни одной текущей лесенки)
Я тоже не встречал. Видел только фото коррозии на этом форуме.
14.03.2017 в 19:20:03
АлекСАН_dr написал: Я тоже не встречал. Видел только фото коррозии на этом форуме
инструмент Штамп в фотошопе и у конкурентов падают продажи))
15.03.2017 в 21:38:17
Олегович написал: странно, сколько работаю, еще не встречал ни одной текущей лесенки)
Лесенка, Сунержа, течёт, год отстояла честно)
17.03.2017 в 16:02:34
Нужен совет. К стояку 1" подключен 3 года назад М-образный ПС. ПС классический - нержавейка 1". Подача воды сверху. Расстояние от точки подключения до стояка 35см. Подключение выполнено врезкой отводов в стояк через шаровые краны выше и ниже ПС. Все соединения выполнены сваркой. Греет хорошо. НО... Сначала "пробило" кованный уголок внизу. Через неделю резьбу возле верхнего крана. Раскрутили. В отводах сплошной слой ржи до 3-мм. Основная труба стояка более менее чистая - ей уже 20 лет. Кто знает в чем нюанс?
17.03.2017 в 22:23:35
Радо, Как выглядит стояк между отводами?
17.03.2017 в 23:22:57
Mazayac, Обыкновенная оцинковка 1" прямая. Выше и ниже ПС вварены отводы из оцинковки 1". На них установлены краны и подано на ПС. Заужений нет, краны полнопроходные.
18.03.2017 в 10:34:10
Радо, поищите тему про подшламовую коррозию, это она.