Аватар пользователя
Sl1der

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Псков

Сообщений: 10

18.01.2018 в 12:09:31

Mazayac, еще раз спасибо, я понял и позвонил в сунержу, мне сказали, что при боковом подключении надо просто переставить уголок с низу на верх и соответсвенно переставить остальное ))) Т.е. они продают комплектацию с заведомо нерабочим боковым режимом???

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1165

18.01.2018 в 12:36:08

BV написал:

Mazayac написал: ээээ, тоже нет, мы же "низ-низ" его подключаем в обсуждаемом примере, а не диагональю.

Этот низ - низ - только в одну сторону будет относительно нормально работать

BV, Уважаемые BV и Mazayac, благодарю за полезнейшие советы !

Скажите, а если пойти с другой стороны: у меня НИЖНЯЯ подача, отводы для ПС находятся на высоте 75 и 90 см от чистового пола. Байпас между ними НЕ заужен ! Стояк 1 1/4", отводы 1". Низ ПС будет на высоте 110 см от чистового пола. Какое подключение будет лучше работать: нижнее, боковое или диагональное ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2018 в 13:20:59

Sl1der, техсаппорт/менеджеры Сунержи - это отдельная боль. Уголки штатные симметричные, как их ни крути, если отвод стояка ниже ПС - в верхнем уголке будет стоять воздух!! Ради такой конфигурации они и выпустили спец-уголок, о котором сами не в курсе :D

Обычное же боковое подключение, когда ПС по высоте располагается между отводов стояка, никаких допов не требует, достаточно того, что идёт в комплекте:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2018 в 13:26:43

Starnet122, «низ-низ» в Вашем случае проверенный на практике вариант. Попытка подключить сбоку или по диагонали - сразу тянет за собой спец-уголок, см. выше. Эффективность работы ПС при этом вырастет, насколько - не могу предсказать.

0
Аватар пользователя
Sl1der

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Псков

Сообщений: 10

18.01.2018 в 14:36:43

Mazayac, спецуголок с их слов с другими моделями комплектуется )

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2018 в 14:47:43

Sl1der, уголок вообще подходит не для всех их моделей (не годится для Аркуса и Модуса, например). Идёт ли он с какими-то моделями по умолчанию - не знаю, ни к чему вроде.

0
Аватар пользователя
Sl1der

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Псков

Сообщений: 10

18.01.2018 в 15:25:24

Mazayac, получается как-то сунержа очень не бюджетно выходит, думаю к другим присмотреться раз спецуголок ставить надо

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2018 в 15:39:10

Sl1der, у других производителей вообще нет уголков со встроенным краном, хех. Но ничто не мешает изобразить какой-нибудь лёгкий колхоз, разместив кран маевского в самой верхней точке трассы самостоятельно. Вопрос маскировки и лёгкого доступа.

0
Аватар пользователя
Sl1der

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Псков

Сообщений: 10

19.01.2018 в 12:04:37

Mazayac, итак, пойдем по-порядку :))) Видимо проще одну трубу переварить, чем замарачиваться с воздухом. Тогда 2 варианта, ПС 50*(60-80)(высота):

  1. Боковое подключение (рис.12). Я делаю одну трубу чуть ниже низа ПС, а другую чуть выше верха и веду под небольшим углом.
  2. Нижнее подключение (рис. 16 или 19). Одну трубу чуть ниже ПС, другую еще ниже на 20-30 (???вообще величина этого расстояния на что-то влияет???). Воздух спускаю через краны маевского.

А теперь вопросы:

  • допустим ПС 350 Вт, какой из вариантов будет греть лучше, можно как-то оценить это? Я полагаю, что нижнее будет греть меньше номинала, какая разница, если есть?
  • защита от коррозии в сунержи и других фирмах маркетинг или правда помогает?
  • заземлять ПС надо или нет, и что лучше для подводки использовать: стальную трубу к ПС или пластиковую (стояк сталь, в ванной есть коробка с уравнителем потенциалов, в теории сам стояк должен быть заземлен, т.к. дом новый)?
  • у меня вывод 3/4, стояк 1. Какой ДУ надо брать для подключения ПС в моих вариантах?
  • какие нормальные фирмы кроме сунержи? (примерно аналогичного качества Приоритет, Арго, Терминус, но не у всех полная комплектация).
0
Аватар пользователя
annt

Местный

Регистрация: 19.01.2018

Москва

Сообщений: 12

19.01.2018 в 12:10:09

Здравствуйте. Так будет работать? Energy Classic 60x30

Подача сверху, стояк 1", подвод 3/4", байпас не заужен.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

19.01.2018 в 13:56:58

annt написал: Так будет работать?

Работать будет, но после каждого отключения стояка надо будет спускать воздух, откручивая правую американку ПС (это не удобно и может в последствии привести к течи). Чтобы это исключить - подключите низ-низ: тогда воздух будете спускать кранами Маевского...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2018 в 14:24:29

Sl1der,

  1. Боковое будет работать лучше, т.к. весь гравитационный напор в ПС будет работать на благо естественной циркуляции в нём. Через верхний отвод горячая вода подаётся в верх ПС, остывает там, "опускается вниз" и уходит в стояк через нижний отвод. Лучше подключения для ЕЦ не придумать.
  2. Если речь про полимерное напыление внутри ПС - конечно должно помогать, при должном качестве нанесения.
  3. Заземлять ничего не надо.
  4. ДУ 20.
  5. У меня нет статистики по "нормальности", для её накопления надо ставить в огромных количествах разные модели и потом за ними наблюдать много лет.
0
Аватар пользователя
annt

Местный

Регистрация: 19.01.2018

Москва

Сообщений: 12

19.01.2018 в 14:25:51

sergei3k, Спасибо. А низ-низ так?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2018 в 14:30:19

annt, если не трогать отводы - я бы попробовал опустить ПС, чтобы верхняя труба шла с минимальным уклоном вниз к ПС (боковое подключение).

0
Аватар пользователя
annt

Местный

Регистрация: 19.01.2018

Москва

Сообщений: 12

19.01.2018 в 14:37:06

Mazayac, так это будет верхнее подключение? как-то так?

0