18.01.2018 в 12:09:31
Mazayac, еще раз спасибо, я понял и позвонил в сунержу, мне сказали, что при боковом подключении надо просто переставить уголок с низу на верх и соответсвенно переставить остальное ))) Т.е. они продают комплектацию с заведомо нерабочим боковым режимом???
18.01.2018 в 12:36:08
BV написал:
Mazayac написал: ээээ, тоже нет, мы же "низ-низ" его подключаем в обсуждаемом примере, а не диагональю.
Этот низ - низ - только в одну сторону будет относительно нормально работать
BV, Уважаемые BV и Mazayac, благодарю за полезнейшие советы !
Скажите, а если пойти с другой стороны: у меня НИЖНЯЯ подача, отводы для ПС находятся на высоте 75 и 90 см от чистового пола. Байпас между ними НЕ заужен ! Стояк 1 1/4", отводы 1". Низ ПС будет на высоте 110 см от чистового пола. Какое подключение будет лучше работать: нижнее, боковое или диагональное ?
18.01.2018 в 13:20:59
Sl1der, техсаппорт/менеджеры Сунержи - это отдельная боль. Уголки штатные симметричные, как их ни крути, если отвод стояка ниже ПС - в верхнем уголке будет стоять воздух!! Ради такой конфигурации они и выпустили спец-уголок, о котором сами не в курсе :D
Обычное же боковое подключение, когда ПС по высоте располагается между отводов стояка, никаких допов не требует, достаточно того, что идёт в комплекте:
18.01.2018 в 13:26:43
Starnet122, «низ-низ» в Вашем случае проверенный на практике вариант. Попытка подключить сбоку или по диагонали - сразу тянет за собой спец-уголок, см. выше. Эффективность работы ПС при этом вырастет, насколько - не могу предсказать.
18.01.2018 в 14:36:43
Mazayac, спецуголок с их слов с другими моделями комплектуется )
18.01.2018 в 14:47:43
Sl1der, уголок вообще подходит не для всех их моделей (не годится для Аркуса и Модуса, например). Идёт ли он с какими-то моделями по умолчанию - не знаю, ни к чему вроде.
18.01.2018 в 15:25:24
Mazayac, получается как-то сунержа очень не бюджетно выходит, думаю к другим присмотреться раз спецуголок ставить надо
18.01.2018 в 15:39:10
Sl1der, у других производителей вообще нет уголков со встроенным краном, хех. Но ничто не мешает изобразить какой-нибудь лёгкий колхоз, разместив кран маевского в самой верхней точке трассы самостоятельно. Вопрос маскировки и лёгкого доступа.
19.01.2018 в 12:04:37
Mazayac, итак, пойдем по-порядку :))) Видимо проще одну трубу переварить, чем замарачиваться с воздухом. Тогда 2 варианта, ПС 50*(60-80)(высота):
А теперь вопросы:
19.01.2018 в 12:10:09
Здравствуйте. Так будет работать? Energy Classic 60x30
Подача сверху, стояк 1", подвод 3/4", байпас не заужен.
19.01.2018 в 13:56:58
annt написал: Так будет работать?
Работать будет, но после каждого отключения стояка надо будет спускать воздух, откручивая правую американку ПС (это не удобно и может в последствии привести к течи). Чтобы это исключить - подключите низ-низ: тогда воздух будете спускать кранами Маевского...
19.01.2018 в 14:24:29
Sl1der,
19.01.2018 в 14:25:51
sergei3k, Спасибо. А низ-низ так?
19.01.2018 в 14:30:19
annt, если не трогать отводы - я бы попробовал опустить ПС, чтобы верхняя труба шла с минимальным уклоном вниз к ПС (боковое подключение).
19.01.2018 в 14:37:06
Mazayac, так это будет верхнее подключение? как-то так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.