Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.04.2019 в 17:33:01

duracell, выглядит многообещающе. Вместо эксцентриков используйте, например, удлинённые ниппели Viega 3/4".

0
duracell
duracell
Новичок

Регистрация: 28.02.2019

Москва

Сообщений: 14

18.04.2019 в 20:15:45

Mazayac, потому что эксцентрики 3/4 на 1/2?

Почему многообещающе? Далеко? Просто варианта ближе нет никак

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.04.2019 в 22:44:56

duracell, эксцентрик - лишнее заужение, которое для схемы на естественной циркуляции нежелательно.

Многообещающе - в том смысле, что у Вас очень хорошие предпосылки для нормальной работы схемы: большой диаметр труб, отсутствие заужений в фитингах, маленькое расстояние до стояка.

0
duracell
duracell
Новичок

Регистрация: 28.02.2019

Москва

Сообщений: 14

18.04.2019 в 22:59:09

Mazayac, спасибо за идею заменить эксцентрик!

0
gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

22.04.2019 в 11:42:16

Mazayac написал: duracell, проблемы возникают при боковом подключении и нижней подаче. 16, 17 и 18 рисунки - фактически беспроблемные

Смотря какой высоты ПС, у меня его низ на уровне плеча скорее, чем пояса.

gdserg, абсолютно любой. Уклон от 5 мм до 500 мм на 1 метр, как удобнее.

Mazayac, спасибо огромное! Еще вопрос, с Вашего позволения - прилагаю фото подключения ПС, красным обведено самое горячее место, синим - ожидаемо негреющиеся элементы (недодизайнеры, привет! :clapping ). Наблюдаются ли какие-то критичные косяки, или в целом терпимо? Подача нижняя.

0
vorozhtsov75
vorozhtsov75
Новичок

Регистрация: 22.04.2019

Киров

Сообщений: 2

22.04.2019 в 13:55:43

Добрый день. Как правильнее подключить? Полипропиленовые стояки.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.04.2019 в 15:37:43

gdserg, почему часть шаровых кранов находится в промежуточных положениях? Так нельзя их оставлять.

Подводящую горячую трубу можно теплоизолировать - полотенчик станет чуть-чуть горячее.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.04.2019 в 15:38:53

vorozhtsov75 написал: Добрый день. Как правильнее подключить? Полипропиленовые стояки.

vorozhtsov75, вот так правильнее:

На Ваших картинках заужение байпаса во-первых, чрезмерное, во-вторых, повредит при нижней подаче в стояке.

0
gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

22.04.2019 в 15:39:24

Mazayac написал: gdserg, почему часть шаровых кранов находится в промежуточных положениях? Так нельзя их оставлять.

Подводящую горячую трубу можно теплоизолировать - полотенчик станет чуть-чуть горячее.

Mazayac, можно поподробнее, пожалуйста, почему нельзя? Исправлю при первой возможности! Спасибо огромное!

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.04.2019 в 15:42:17

gdserg, потому что у них уплотнения выходят из строя при этом - деформируются краем отверстия в шаре, после чего кран может травить в закрытом положении.

0
gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

22.04.2019 в 15:47:10

Mazayac, благодарю за внимание и развернутые ответы... А в целом, система не сильно косячная и "жить будет" :) ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу