Mazayac изначально на сайтах со схемами написано что нижнее подключение - рабочий вариант, но в этой ветке начитался что с нижним проблемы и гравитационное давление лишь только название в этом подключении. Откуда и сомнения..
По доступу - получается помимо одного лючка на уровне выше пояса надо будет еще одно делать, гдето внизу. Все так делают? Почти никогда не видел лючков внизу..
Mazayac - Стояк дюймовый (1"), трубы планировал Rehau stabil 32мм (3/4").
Вести планировал так (см фото), суммарное расстояние думаю около 100см выйдет, от стояка до подключения.
duracell, эксцентрик - лишнее заужение, которое для схемы на естественной циркуляции нежелательно.
Многообещающе - в том смысле, что у Вас очень хорошие предпосылки для нормальной работы схемы: большой диаметр труб, отсутствие заужений в фитингах, маленькое расстояние до стояка.
Смотря какой высоты ПС, у меня его низ на уровне плеча скорее, чем пояса.
gdserg, абсолютно любой. Уклон от 5 мм до 500 мм на 1 метр, как удобнее.
Mazayac, спасибо огромное!
Еще вопрос, с Вашего позволения - прилагаю фото подключения ПС, красным обведено самое горячее место, синим - ожидаемо негреющиеся элементы (недодизайнеры, привет! :clapping ). Наблюдаются ли какие-то критичные косяки, или в целом терпимо? Подача нижняя.