20.01.2020 в 23:24:10
Вопрос по неработающему полотенцесушителю лесенка. Нижнее подключение лесенки к ГВС. Вода в ГВС подается снизу. Схема использована №2 (Как правильно подключить полотенцесушитель). Воздух стравливали. Трубы чистые. Циркуляции воды нет, остывает полотенцесушитель. Трубы ГВС в углу за стеной (за стремянкой на фото). Что можно сделать, можно как-то исправить?
.
21.01.2020 в 13:49:03
Mazayac, спасибо за ответ! Еще вопрос - изначально все трубы (оцинковка) и ванная заземлены от застройщика, стоит ли вешать землю на ПС? Если стоит, то просто к водорозетке подвести, или из за уплотнителей на резьбе будет хреновый контакт? Особенно учитывая, что будет 2 накидные гайки на уголке с прокладками.
01.02.2020 в 11:22:00
Tiger33, "все трубы" приходят извне, где что угодно может быть, на полотенцесушителе откуда потенциал может появиться?
01.02.2020 в 19:43:02
Добрый вечер. Извиняюсь за такие рисунки. Посоветуйте пожалуйста на какое подключение исправить. 1 рисунок сейчас, остывает, воздух стравливал, нет циркуляции, отводы рядом, но выше уровня подключения ПС. В виду того, что все обложили плиткой, есть возможность исправить только на #2,3и4. Посоветуйте на каком рисунке ПС будет работать. На 4 рисунке есть возможность поставить 25 трубу на отвод от 40.Могу убрать краны. Подача точно снизу в верх.Стояк ни где не заужен.До ПС от стояка ~1метр.
07.02.2020 в 23:47:08
Андрей Гуляев, откуда воздух стравливали? Не вижу в верхней точке ПС никаких кранов...
07.02.2020 в 23:48:16
Андрей Гуляев, можно фото покрупнее, как выглядит кран маевского на этом чуде техники?
08.02.2020 в 07:07:07
Mazayac, я не том, что стравливал воздух, я минут 10 сливал воду с этого "крана".В данный момент нахожусь в командировке, нет возможности прислать фото. До ремонта стоял этот же ПС лет 10 и работал. Правда он стоял в непосредственной близости к стояку.
08.02.2020 в 16:00:38
Андрей Гуляев, мда, кран, который не стравливает весь воздух из ПС - это очень плохо.
Краны перенести на горизонтальные участки труб, убрать яму между ПС и стояком, должно быть примерно так (вниз специально отводы не опускать, просто продолжить Ваши нынешние горизонтальные участки до упора в стояк):
09.02.2020 в 14:30:59
Mazayac, спасибо,буду переделывать.
14.02.2020 в 20:40:56
Добрый вечер. В квартире сверху делают капитальный ремонт с переносом стояка ГВС из ванной в туалет и я решил также подписаться на эту затею.Заниматься этой работой будут слесаря из УК, в связи с чем возникло несколько вопросов:
Заранее спасибо!
15.02.2020 в 08:19:06
Добрый день, как правильно установить полотенцесушитель? Труба ПП32 байпас без заужения,два крана ПП, нижний на высоте 1050 мм, межосевое 500 мм.Подача нижняя, полотенце сушитель будет устанавливаться в ванной на стене к с/у.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу