ИгорьК67
ИгорьК67
Резидент

Регистрация: 15.02.2009

Ярцево

Сообщений: 2380

01.10.2010 в 18:41:34

Вчера возникла потребность работы от генератора 5кВА.,я отказался.Вопрос-какой минимальной мощи должен быть "гена" чтоб как говориться,потом локти не кусать:) ,у производителя написано до 6кВА.Вот это "до" меня и озадачило.Или ссылку бросьте:) где уже обсуждалось.

0
LeonT
LeonT
Новичок

Регистрация: 02.12.2007

Винница

Сообщений: 65

01.10.2010 в 18:56:35

Sotrudnik написал :

А что вилка не трёх контактная(фаза,нуль,земля),нужно всё время при включении проверять фазу??строго обеспечивать правильность подключения к розетке фазы питания и провода заземления (зануления).

0
v5v8
v5v8
Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

01.10.2010 в 20:36:18

Многорук написал : от генератора 5кВА.,я отказался.

Ну это вы зря. Я пробовал от геши 2,5квт - лопату подварить можно двоечкой(видео гдето скидывал). А на 5 квт можно и троечку зарядить и подобрать ток поглядывая на вольтметр и самочувствие гены. Проблема для инвертора в том что геша при некоторых пиках уменьшает обороты т.е уменьшается частота т.е. меньше 50гц. Я в начале темы задавал вопрос производителям на эту тему. Ответ был конечно не утвердительный но обнадёживающий:не должно влиять на работу ИИСТа. По крайней мере могу утверждать что лично варил по нужде от ген.2.5квт без всяких последствий для аппарата. Ни в коем случае я вам не советую,просто я пробовал.:o,а вот гена может расыпаться от вибрации при попытках получить от него больше чем он может или защита тепловая вырубает если долго его мучать.

0
v5v8
v5v8
Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

01.10.2010 в 21:16:56

LeonT написал : строго обеспечивать правильность подключения к розетке фазы питания и провода заземления (зануления).

Использовать в бытовухе зануление - смерти подобно(вдруг нулевой провод оборвётся гдето на линии). В промышлености используется зануление но впаралель с заземлением. Для быта не годится,,,тупой дядя,,померяв ток в проводах на столбе сразу составит протокол и попробуйте доказать что не воруете. По питающим проводам на вилке пофиг куда фаза куда нуль.

0
valekc
valekc
Резидент

Регистрация: 19.01.2010

Киев

Сообщений: 1204

01.10.2010 в 22:44:06

laborant33 написал : есть видео, правда с мобилки

Александр!Видео в студию!

0
laborant33
laborant33
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Чернигов

Сообщений: 212

01.10.2010 в 23:24:47

Скину в понедельник, Видео в моем буке на работе.

0
ИгорьК67
ИгорьК67
Резидент

Регистрация: 15.02.2009

Ярцево

Сообщений: 2380

02.10.2010 в 00:20:05

v5v8 написал : Я пробовал от геши 2,5квт

Вы не поняли:) кВА и кВт,разные вещи.Вот вопрос то в том,как переводить кВА в кВт,конкретно для ИИСТа,и гарантировано без последствий для инвертора,при подключении к генератору?

0
v5v8
v5v8
Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

02.10.2010 в 10:44:41

Многорук написал : Вы не поняли кВА и кВт,разные вещи.

Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ. - в разделе СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ этому вопросу была посвящена целая страница, так ,,ученные мужи,, доспорились до того что АВАКС забанил его(вопрос) . Эти кВА и кВт очень актуальны в энергетике,а в быту можно и пренебречь. Разницы то : один - полная мощность т.е ВОЛЬТ х АМПЕР, а другая В х А х cos. Далеко не уйдёт. Всегда рекомендуют гену с запасом но это если использовать инвертор на всю мощю,а если поскромней то чеб не подключиться и к более слабенькому. ИМХО.

0
Sotrudnik
Sotrudnik
Резидент

Регистрация: 21.01.2009

Херсон

Сообщений: 2023

02.10.2010 в 10:44:59

LeonT написал : что вилка не трёх контактная(фаза,нуль,земля),нужно всё время при включении проверять фазу??строго обеспечивать правильность подключения к розетке фазы питания и провода заземления (зануления).

В этом месте в инструкции речь идет о правильности подключения проводки именно к розетке (зачастую пользователи устанавливают специальную "усиленную" розетку для подключения сварочного оборудования) А у инвертора сетевой кабель 3х1,5 - там все подключено нормально и проверять фазу не нужно!

0
Sotrudnik
Sotrudnik
Резидент

Регистрация: 21.01.2009

Херсон

Сообщений: 2023

02.10.2010 в 10:49:20

v5v8 написал : Разницы то : один - полная мощность т.е ВОЛЬТ х АМПЕР, а другая В х А х cos. Далеко не уйдёт. Всегда рекомендуют гену с запасом

Да тут запасец не помешает, чтобы было безопасно для генератора. Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121773 намедни чукча уже ответил. Переводить кВА в кВт конкретно для ИИСТа не нужно, это, скорее, надо для генератора, а если конкретно, то на практике проверено, что генератора http://www.sadochek.com.ua/products/5836/generator-gazovyy-1-faznyy-UNIVERSAL-CC5000AT-NG-LPG-B.html c 4,2 кВт номинальной (надо полагать) - полная примерно в 6 кВА - хватает для нормальной работы с ИИСТ-140 http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_v2

0
v5v8
v5v8
Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

02.10.2010 в 11:02:32

Sotrudnik написал : Да тут запасец не помешает, чтобы было безопасно для генератора

Многорук. Ну вот вы получили ответ от производителя : хто и чего должен бояться.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу