Sirozhka
Sirozhka
Новичок

Регистрация: 28.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 37

12.10.2009 в 10:57:42

Добрый день. Сразу извиняюсь за отсутствие фото, сегодня сделаю.

Делаю ремонт в новостройке (только для меня она новостройка, а остальные жильцы иже полтора года как въехали :) ) В электрике я НОЛЬ, поэтому менять ничего не хотел, но смутило вот что: В трех местах (недалеко от щитка на разных стенах) в стенах зашиты пучки проводов. (в двух местах сверху прикручена пластиковая крышка на шуруп, а в одном месте просто заштукатурены в стену) На сколько я понял - это монтажные коробки, потому что там скручены по два-три провода одинаковых цветов и таких скруток по 3-9 в каждой.
Далее эти провода уходят на разные комнаты. Сверху на каждую скрутку надеты какие-то пластиковые Кондомы (:) простите за выражение). На сколько я понял из обсуждения соседней ветки это недопустимо.

Что мне с этим беспределом делать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.10.2009 в 11:51:28

Sirozhka написал : На сколько я понял - это монтажные коробки, потому что там скручены по два-три провода одинаковых цветов и таких скруток по 3-9 в каждой.

Распаечная коробка называется.

Sirozhka написал : Сверху на каждую скрутку надеты какие-то пластиковые Кондомы

СИЗ называется. А что вас смущает?

0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

12.10.2009 в 11:59:40

Sirozhka написал : Что мне с этим беспределом делать?

если вы далеки от электрики, то живите проще - напряжение в розетках есть, и это главное. чем именно недовольны?

0
Sirozhka
Sirozhka
Новичок

Регистрация: 28.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 37

12.10.2009 в 12:17:12

avmal написал : А что вас смущает?

Лучше перебздеть, чем недобздеть :) :) :)

Если так и должно быть, то ничего не смущает. Извиняюсь, за свою некомпетентность.
Из обсуждения соседней ветки сделал вывод, что так быть не должно, но, значит там обсуждалась другая деталь.

А они не оплавятся когда много потребителей будет включено?

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

12.10.2009 в 12:49:15

http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=434346&st=30

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24999

12.10.2009 в 13:08:15

Sirozhka написал : на каждую скрутку надеты какие-то пластиковые

Стальная пружинка внутри есть? В китайских светильниках действительно встречается пустой пластик.

0
Sirozhka
Sirozhka
Новичок

Регистрация: 28.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 37

12.10.2009 в 13:10:44

ВТБ! написал : Стальная пружинка внутри есть?

Нет никаких пружинок. Еще смутило то, что несколько колпачков отпали (не от того, что я достал их, а они уже там валялись.) Я их пока обратно надел. Думаю изолентой может прикрутить? Ладно бы термоусадочные трубки одеты были (или для домашней электрики это космос?)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.10.2009 в 13:19:44

Sirozhka написал : Нет никаких пружинок.

Посмотрите более внимательно. Хотя, это практически ничего не меняет - вместо того, чтобы делать с крутку СИЗом, строители делают скрутку пассатижами, а СИЗы используют как изолирурующие колпачки.

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

12.10.2009 в 13:29:54

Может у автора темы и не СИЗы вовсе. Помнится встречались мне в квартирах такие колпачки из полупрозрачного полиэтилена (похож на тот материал из которого крышки на советские стеклянные банки делают) надетые на простую скрутку в качестве изолятора.

0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

12.10.2009 в 13:53:36

congos написал : и не СИЗы вовсе. Помнится встречались мне в квартирах такие колпачки из полупрозрачного полиэтилена (похож на тот материал из которого крышки на советские стеклянные банки делают) надетые на простую скрутку в качестве изолятора.

в нашем городишке в 80е популярна была обжимка в трубке с п/э колпаками. где обжим был не очень (а т.к. проводка чаще всего была алюминиевой, то "не очень" было примерно в 30% случаев), эти колпаки грелись и текли, вызывая к.з. в коробке. иногда просто обрезки винилки ставят, что печально. пожалуй, лучше подождать фото от автора темы. а там уж массовое бессознательное вынесет какой-нибудь вердикт

0
Sirozhka
Sirozhka
Новичок

Регистрация: 28.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 37

12.10.2009 в 14:04:20

KSM_EL написал : лучше подождать фото от автора темы. а там уж массовое бессознательное вынесет какой-нибудь вердикт

После работы сегодня сделаю обязательно

congos написал : Может у автора темы и не СИЗы вовсе. Помнится встречались мне в квартирах такие колпачки из полупрозрачного полиэтилена (похож на тот материал из которого крышки на советские стеклянные банки делают) надетые на простую скрутку в качестве изолятора.

Вот это на 100% подходит под описание. Только такое ощущение, что скручивали как-то механически (уж больно ровненькие витки), либо электрик скручивал уж 10-тысячный виток

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу