15.10.2009 в 13:11:59
Здравствуйте. Помогите советом. Меняю проводку в хрущевке. Дошло дело до замены эл. щитка. Изначально нарисовал схему "Версия 1" и заказал комплектующие (Мерлин Герин). Потом подумал, и нарисовал "Версию 2". Теперь не знаю, какую из них выбрать. Во всех помещениях розетки и освещение объединены в одну группу в распред. коробке, развести их отдельно на щиток уже нельзя. Собственно вопросы :
15.10.2009 в 13:39:28
Вторая схема правильная. В первой узо стоящее на СМ должно стоять после автомата. С чего должно срабатывать УЗО? Причин не вижу. Розетки и свет в ванной должны висеть на отдельном 10 мА УЗО. И еще. Я бы добавил еще одно УЗО на ввод. Те отдельное УЗО на зал и кухню и отдельное на спальню и детскую.
15.10.2009 в 14:02:34
Спасибо. По всем пунктам ваше мнение совпалает с моим )) Единственное не понял -
z_u написал : В первой узо стоящее на СМ должно стоять после автомата.
оно вроде так и есть - автомат 16А->УЗО 10мА->розетка ... просто в первом варианте группа в ванной находится под контролем двух УЗО, что я считаю лишним
15.10.2009 в 15:27:02
Во второй схеме какую нагрузку Вы посадили на УЗО с номиналом 25А? Даже если предположить, что на каждой группе будет по 10А (предыдущий шаг уставки автоматов), на УЗО придется 40А. Оно сгорит. Хотя у Вас и стоит на вводе 25А, лучше взять УЗО на 32А. Так надежнее. И потом: на вводе 25А, так для чего такой высокий ампераж групповых автоматов? Вы хорошо все посчитали?
15.10.2009 в 16:41:06
На счет номиналов: Если позволяет, можно поставить 40А ввод, можно такое же УЗО на ввод.
15.10.2009 в 17:34:40
Хупх написал : можно поставить 40А ввод
Это "хрущевка", там, скорее всего, разрешенная мощность 3-4 кВт, так что поставить 40А не дадут
15.10.2009 в 17:38:05
тогда и 32 нельзя...(32*220=7кВт) как и 25(25*220=5.5кВт)...
15.10.2009 в 18:18:12
Хупх написал : тогда и 32 нельзя
Я говорил про УЗО 32А. Хотя таких, кажется, не бывает. А 25 на вводе таки да, могут зарезать. Автору хорошо бы узнать, какая у него разрешенная мощность на квартиру
15.10.2009 в 19:12:34
Impuls написал : УЗО 32А. Хотя таких, кажется, не бывает.
Как ни странно... уже есть.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.10.2009 в 20:52:50
какое сечение проводов? номиналы автоматов нужно согласовывать с диаметром жил. Какой тип УЗО применяете? на стиралку желательно не АС (или поправьте, если я ен прав)
15.10.2009 в 21:49:04
ну сечение проводов тут необязательно пока, а если провода проложенны, то тогда конечно стоит
16.10.2009 в 06:30:24
На ввод ЖЭК ограничил автоматом на 25А. Провода уже проложены, по комнатам медь на 2,5мм (даже свет). На стиралку и водонагреватель - 4мм. Про то, что УЗО стоит брать на ступень выше для надежности - понял.
Impuls написал : Во второй схеме какую нагрузку Вы посадили на УЗО с номиналом 25А? Даже если предположить, что на каждой группе будет по 10А
16.10.2009 в 06:57:41
IvanZ написал :
- Правильны-ли вообще схемы ?
Первая схема, которая слева, правильная, так как на СМ, водонагреватель, свет ванной сделана двухуровневая дифзащита, что при отсутствии защитного провода очень актуально.
С автоматами перебор, высока вероятность срабатывания вводного автомата! Постарайтесь обединить хотябы до трех автоматов. Все групповые автоматы с характеристикой В!
IvanZ написал :
- Не будет-ли постоянно ложно срабатывать входное УЗО на 30мА из-за того, что свет и розетки объединены вместе ?
УЗО ложно срабатывает только в одном случае, если оно неисправно!
IvanZ написал : Я считал, что должно выбить входной автомат на 25А? Или УЗО на 25А сгорит вперет ?
Правильно считали, номинал автомата не противоречит правилам. Но если учесть что по ГОСТу автомат 25А при прохождении 28А имеет право не срабатывать вообще, а при прохождении 37,5А может больше минуты не выключаться, то для себя любимого лучше общее УЗО ≥32А!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
16.10.2009 в 07:44:48
Обобщим все сказанное:
От Посетитель: Все групповые автоматы с характеристикой В! - а "С" не подойдет ? А то у Schneider Electric все идут с "С"
Привожу схемы с моими изменениями и жду ваших соображений
16.10.2009 в 10:11:56
IvanZ написал :
- Уменьшить групповые автоматы я не могу, т.к. в холодное время года в любой из 3-х комнат (но только в одной единовременно) может быть включен обогреватель (11-12А) + еще что-нибудь, а на кухне микроволновка и холодильник.
Ну тогда будет вырубать всю квартиру! Уменьшать не обязательно, объедините зал, спальню, детскую!
IvanZ написал :
- Обе схемы в принципе правильные, так какую предпочесть ?
Первую, та что слева, так как она имеет двухуровневую дифзащиту опасного помещения, что при отсутствии защитного проводника актуально.
Ну естественно с учесть выше сказаное в предыдущем абзаце этого сообщения!
IvanZ написал : А то у Schneider Electric все идут с "С"
Это Вам впаривают то что у них есть, В у Schneider Electric есть!