Мужики подскажите, нужно запитать котельную общей мощностью 315 кВт электрической мощности. ТП на расстоянии 100 м. Вопрос: какой кабель лучше использовать чтоб он не шарахнул в первый же день. Кабель будет ложиться в пластиковой трубе по подвалу. Тут у всех мнения разделились дебаты и дискусии. Так что будем решать на СНГвском уровне. Кабель нужен алюминий , медь клиент не вытянет по деньгам. Всем заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
кныш

Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

15.10.2009 в 16:33:33

#1421212

m_d_v написал : какой кабель лучше использовать чтоб он не шарахнул в первый же день. Кабель будет ложиться в пластиковой трубе по подвалу.

На 0,4 кВ сечение по алюминию 150кв.мм. Но наверно легче проложить 2 нитки по 75 квадрат, особенно из-за поворотов. На меньшем сечении поменьше и радиус.
Если прокладываете по подвалу то почему не в лотке а пластик. трубе??? Замучаетесь одевать. А лоток пристрелили к стене и только ложи да крепи.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

15.10.2009 в 16:55:14

#1421246

Во-первых: при 315 кВт долговременный ток по каждой фазе 477 Ампер.
Во-вторых: кабелей на такой ток не найдете (где-то в районе 4х400 мм2), да и нецелесообразно (не согнуть и не затащить). В-третьих: нужно класть перфорированный стальной лоток (открытый сверху) на подвесах к потолку или на кронштейнах к стене и тянуть пару линий параллельно.

Из более-менее легкого решения предлагаю протянуть 2 линии параллельно, каждая 4(1х150). На ноль можно взять чуть тоньше, например 1х95, но большой экономии не достигнете.

В лотке фазные жилы уложить в 1 слой, разнеся в лотке в стороны, для лучшего охлаждения. Например: "3 фазы, ноль, шпилька-подвес по центру, ноль, 3 фазы". Крепить к лотку стяжками через каждые 0,5 метра.

У нас на аналогичную мощность клали одножильную медь 1х240.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28278

15.10.2009 в 18:10:41

#1421358

evgenygrig написал : Во-первых: при 315 кВт долговременный ток по каждой фазе 477 Ампер. Во-вторых: кабелей на такой ток не найдете (где-то в районе 4х400 мм2),

http://www.electro-mpo.ru/article59.html

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

15.10.2009 в 18:25:16

#1421380

m_d_v написал : нужно запитать котельную общей мощностью 315 кВт

Сколько котлов и какой мощности? Возможно удобнее и надёжнее будет запитать каждый котёл своей линией. В идеале два лотка на некотором расстоянии друг от друга - но в вашем климате это не так критично.

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.10.2009 в 18:39:39

#1421397

Какая расчетная мощность? И что Вы хотите узнать: сечение или марку кабеля?

0
Аватар пользователя
Ахрор

Местный

Регистрация: 05.10.2009

Амстердам

Сообщений: 7

15.10.2009 в 18:46:06

#1421410

Конденсаторы для компенсации реактивной энергии желательно ставит в самом котельном, на порядок снизит токовую нагрузку кабеля

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

15.10.2009 в 18:47:22

#1421411

m_d_v написал : Мужики подскажите, нужно запитать котельную общей мощностью 315 кВт электрической мощности. ТП на расстоянии 100 м.

В ТП стоит автомат какого номинала? (100м кабеля требуют защиты)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.10.2009 в 19:28:10

#1421483

evgenygrig написал : Из более-менее легкого решения предлагаю протянуть 2 линии параллельно, каждая 4(1х150)

+1 Но с учётом потерь - 2 нитки кабелем 4*185

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

15.10.2009 в 20:07:05

#1421549

Я "как бы тут мимо проходил" и возник вопрос по сечению. Математика вроде бы проста. Известно - 315 кВт/0,38 кВ/1,73 = 479 А

evgenygrig написал : кабелей на такой ток не найдете (где-то в районе 4х400 мм2)

Ну даже при самом грубом подсчете получается 4х185. Но это же не 400 квадрат??? Может что-то не так понимаю???

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.10.2009 в 20:41:45

#1421600

Ким написал : даже при самом грубом подсчете получается 4х185.

Как считаем?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2009 в 20:48:59

#1421611

Ким написал : Ну даже при самом грубом подсчете получается 4х185

Скорее не 4х185, а 4х(1х185) или 3х(1х185)+1х95...150. Но - меди. А автору нужен алюминий. Так что 2 линии по 4х185 или 3х(1х185)+1х95...185 или (3х185+1х95) в самый раз.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

15.10.2009 в 20:54:49

#1421623

Ким написал : Ну даже при самом грубом подсчете получается 4х185. Но это же не 400 квадрат??? Может что-то не так понимаю???

4*185 такую мощность не потянут.маловато сечение.я работал на производстве где был проложен кабель 4*240 (алюминь,броня),так при нагрузке свыше 250кВт он уже греться начинал.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

15.10.2009 в 21:07:23

#1421648

Kamikaze написал : Скорее не 4х185, а 4х(1х185). Но - меди. А автору нужен алюминий.

Все правильно, описался - 4х(1х185) и как раз для люминя, медь меньше получится. Но могу и ошибаться, давно это было.

sergey_sav написал : Как считаем?

Всегда считали для кабеля 4А на квадрат для алюминия и 6А на квадрат для меди. Это если нужно грубо прикинуть сечение кабеля.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2009 в 21:12:56

#1421659

Ким написал : Всегда считали для кабеля 4А на квадрат для алюминия и 6А на квадрат для меди. Это если нужно грубо прикинуть сечение кабеля.

Слишком грубо. "Работает" только в определенных диапазонах сечений. ПУЭ для 1х185мм2 алюминия дает допустимый ток 390А - чуть больше 2А/мм2.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

15.10.2009 в 21:55:25

#1421746

Kamikaze написал : ПУЭ для 1х185мм2 алюминия дает допустимый ток 390А - чуть больше 2А/мм2.

Ну пусть даже так. Тогда 478А/2А=239 кв.мм, Но это же не

evgenygrig написал : ...где-то в районе 4х400 мм2...

Или я не прав????

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.10.2009 в 22:03:01

#1421773

Ким написал : Или я не прав????

"ПУЭ для 1х185мм2 алюминия дает допустимый ток 390А", а для трёхжильного 270А... Ну и как применить Ваши... "для кабеля 4А на квадрат для алюмини"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2009 в 22:20:12

#1421804

Ким написал : Но это же не

evgenygrig написал : ...где-то в районе 4х400 мм2...

Или я не прав????

240мм2 это 465А, на 4х(1х240) с натяжкой можно согласиться (в зависимсоти от ПВ% нагрузки и условий прокладки). Но если четырехжильным кабелем, то уже никак не меньше 400 квадратов (4х400). Правда, это нерационально. Да и где ж его взять.

Кстати, об условиях прокладки - для

m_d_v написал : в пластиковой трубе

4х240 это явно мало. Трубу "ф топку".

И еще - по-хорошему надо пять жил, TN-S.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

16.10.2009 в 03:53:56

#1422172

Ким написал : 315 кВт/0,38 кВ/1,73 = 479 А

Вы не учли cos f.Нормальным вариантом будет две линии кабелем 4*120.

0
Аватар пользователя
Ахрор

Местный

Регистрация: 05.10.2009

Амстердам

Сообщений: 7

16.10.2009 в 06:21:42

#1422199

Был у нас похожий случай надо было запитать эл.двигатель от шаровой мельницы мощностью 380квт, мы взяли кабель АВВГ 3Х185+1Х95, по одному кабелю на фазу, получилос чтото вроде 3х(3х185+1х95) на фазу, всё это прокладывали в траншее в земле на расстоянии 75м.
Работает уже 2года правда грелись кабельные наконечники в местах контакта с шиной в щите

0
Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

16.10.2009 в 08:43:14

#1422282

Заземление бъется независимым контуром возле котельной, так что 5-й проводник от ТП не нужен. Насчет cos f/ Насколько я знаю, в электрокотлах вся нагрзука будет полностью активной. Где здесь реактив. Насчет кол-ва и нагрузок: 3 котла по 105 кВт.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.10.2009 в 09:47:19

#1422356

m_d_v написал : Заземление бъется независимым контуром возле котельной

Для применения системы ТТ нужно ОЧЕНЬ веское обоснование. В Вашем случае это сделать невозможно, и независимое заземление будет просто грубейшим нарушением.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.10.2009 в 10:08:05

#1422379

Kamikaze написал : Для применения системы ТТ нужно ОЧЕНЬ веское обоснование.

Речь наверняка идёт о повторном заземлении PEN. Если присоединить заземлитель к ГЗШ сталью достаточного сечения, то почему бы и нет?

m_d_v написал : 3 котла по 105 кВт.

Вот и проложите три линии, каждая 3 1*50 + 1*25. Или три кабеля, каждый 3*70+35.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

16.10.2009 в 11:17:53

#1422496

ВТБ! написал : Вот и проложите три линии

В этом случае получится что на 3 линии по сто метров надо скорее всего делать 3 учета (????). К тому же наверняка в котельной присутствует куча насосов которая работает на все котлы. Следовательно надо будет куда-то их подключать. Да и не делается так. Потребитель один - это котельная и ввод с учетом должен быть один ( или два - если есть резерв)

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

16.10.2009 в 11:35:25

#1422523

Да забыл написать. Под котельную устанавливается свой трансформатор на 400кВ*А, после него монтируется расцепной рубильник и щит учета. Так что с учетом все в порядке.

Kamikaze написал :

Kamikaze написал :

Kamikaze написал : В Вашем случае это сделать невозможно, и независимое заземление будет просто грубейшим нарушением.

Грубейшим нарушением чего ? Обращаемся к ПУЭ: 1.7.61 Живлення електроустановок напругою до 1 кВ, як правило, виконується з використанням системи заземлення TN. Для захисту від ураження електричним струмом у випадку непрямого дотику в електроустановках із системою TN слід здійснювати автоматичне вимикання живлення. Вимоги до автоматичного вимикання живлення в разі застосування системи TN повинні відповідати 1.7.80, 1.7.81, 1.7.82. На повітряних лініях мереж із системою TN необхідно влаштовувати повторне заземлення PEN-провідника відповідно до вимог 1.7.93. Рекомендується також виконувати повторне заземлення PEN (PE)-провідника на вводі в електроустановки будівель згідно з 1.7.94. 1.7.62 Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи заземлення ТТ слід виконувати за вимогами і рекомендаціями чинних нормативних документів.

Так что из вышеперчисленного будет грубейшим нарушением ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.10.2009 в 11:37:14

#1422526

Ким

Судя по встроенной ТП, это не жилое здание; так что о требованиях к учёту пока ничего не известно.

Насосы и освещение можно запитать от двух линий с ручным вводом резерва либо проложить четвёртую линию малого сечения.

P.S. О! Уже известно.

0
Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

16.10.2009 в 11:48:13

#1422541

Стоп стоп стоп , что-то мы уже далеко ушли. Давайте подытожим все техзадание:

  1. Есть отдельно стоящая ТП с 400-м трансформатором специально отведенным для электрокотельной.
  2. Котельная состоит из 3-х котлов каждый по 105 кВт электрической мощности.
  3. Расстояние от монтируемой котельной до ТП порядка 100м
  4. Прокладка кабеля осуществляется по подвалу ( в чем и как разберемся)

Ну а сейчас давайте выберем оптимальную схемы запитки котельной:

  1. Кабель
  2. Как прокладываем и в чем
  3. Какие устройства и где ставим.

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

16.10.2009 в 11:54:42

#1422558

Чой - то я не увидел слова проэкт. Или в Одессе щас так принято?.. ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.10.2009 в 12:14:55

#1422590

m_d_v

Сколько времени займёт восстановление трассы в случае аварии с выгоранием? Какая тепловая мощность потребуется на время восстановления - 105кВт или 210кВт?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.10.2009 в 12:16:30

#1422594

йцукер написал : я не увидел слова проэкт

Пока ещё только постановка задачи: грубо формулируется тех.задание для проектировщиков.

0