15.10.2009 в 21:55:25
Kamikaze написал : ПУЭ для 1х185мм2 алюминия дает допустимый ток 390А - чуть больше 2А/мм2.
Ну пусть даже так. Тогда 478А/2А=239 кв.мм, Но это же не
evgenygrig написал : ...где-то в районе 4х400 мм2...
Или я не прав????
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.10.2009 в 22:03:01
Ким написал : Или я не прав????
"ПУЭ для 1х185мм2 алюминия дает допустимый ток 390А", а для трёхжильного 270А... Ну и как применить Ваши... "для кабеля 4А на квадрат для алюмини"
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.10.2009 в 22:20:12
Ким написал : Но это же не
evgenygrig написал : ...где-то в районе 4х400 мм2...
Или я не прав????
240мм2 это 465А, на 4х(1х240) с натяжкой можно согласиться (в зависимсоти от ПВ% нагрузки и условий прокладки). Но если четырехжильным кабелем, то уже никак не меньше 400 квадратов (4х400). Правда, это нерационально. Да и где ж его взять.
Кстати, об условиях прокладки - для
m_d_v написал : в пластиковой трубе
4х240 это явно мало. Трубу "ф топку".
И еще - по-хорошему надо пять жил, TN-S.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.10.2009 в 03:53:56
Ким написал : 315 кВт/0,38 кВ/1,73 = 479 А
Вы не учли cos f.Нормальным вариантом будет две линии кабелем 4*120.
16.10.2009 в 06:21:42
Был у нас похожий случай надо было запитать эл.двигатель от шаровой мельницы мощностью 380квт, мы взяли кабель АВВГ 3Х185+1Х95, по одному кабелю на фазу, получилос чтото вроде 3х(3х185+1х95) на фазу, всё это прокладывали в траншее в земле на расстоянии 75м.
Работает уже 2года правда грелись кабельные наконечники в местах контакта с шиной в щите
16.10.2009 в 08:43:14
Заземление бъется независимым контуром возле котельной, так что 5-й проводник от ТП не нужен. Насчет cos f/ Насколько я знаю, в электрокотлах вся нагрзука будет полностью активной. Где здесь реактив. Насчет кол-ва и нагрузок: 3 котла по 105 кВт.
16.10.2009 в 09:47:19
m_d_v написал : Заземление бъется независимым контуром возле котельной
Для применения системы ТТ нужно ОЧЕНЬ веское обоснование. В Вашем случае это сделать невозможно, и независимое заземление будет просто грубейшим нарушением.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.10.2009 в 10:08:05
Kamikaze написал : Для применения системы ТТ нужно ОЧЕНЬ веское обоснование.
Речь наверняка идёт о повторном заземлении PEN. Если присоединить заземлитель к ГЗШ сталью достаточного сечения, то почему бы и нет?
m_d_v написал : 3 котла по 105 кВт.
Вот и проложите три линии, каждая 3 1*50 + 1*25. Или три кабеля, каждый 3*70+35.
16.10.2009 в 11:17:53
ВТБ! написал : Вот и проложите три линии
В этом случае получится что на 3 линии по сто метров надо скорее всего делать 3 учета (????). К тому же наверняка в котельной присутствует куча насосов которая работает на все котлы. Следовательно надо будет куда-то их подключать. Да и не делается так. Потребитель один - это котельная и ввод с учетом должен быть один ( или два - если есть резерв)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.10.2009 в 11:35:25
Да забыл написать. Под котельную устанавливается свой трансформатор на 400кВ*А, после него монтируется расцепной рубильник и щит учета. Так что с учетом все в порядке.
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
Kamikaze написал : В Вашем случае это сделать невозможно, и независимое заземление будет просто грубейшим нарушением.
Грубейшим нарушением чего ? Обращаемся к ПУЭ: 1.7.61 Живлення електроустановок напругою до 1 кВ, як правило, виконується з використанням системи заземлення TN. Для захисту від ураження електричним струмом у випадку непрямого дотику в електроустановках із системою TN слід здійснювати автоматичне вимикання живлення. Вимоги до автоматичного вимикання живлення в разі застосування системи TN повинні відповідати 1.7.80, 1.7.81, 1.7.82. На повітряних лініях мереж із системою TN необхідно влаштовувати повторне заземлення PEN-провідника відповідно до вимог 1.7.93. Рекомендується також виконувати повторне заземлення PEN (PE)-провідника на вводі в електроустановки будівель згідно з 1.7.94. 1.7.62 Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи заземлення ТТ слід виконувати за вимогами і рекомендаціями чинних нормативних документів.
Так что из вышеперчисленного будет грубейшим нарушением ?
16.10.2009 в 11:37:14
Ким
Судя по встроенной ТП, это не жилое здание; так что о требованиях к учёту пока ничего не известно.
Насосы и освещение можно запитать от двух линий с ручным вводом резерва либо проложить четвёртую линию малого сечения.
P.S. О! Уже известно.
16.10.2009 в 11:48:13
Стоп стоп стоп , что-то мы уже далеко ушли. Давайте подытожим все техзадание:
Ну а сейчас давайте выберем оптимальную схемы запитки котельной:
16.10.2009 в 11:54:42
Чой - то я не увидел слова проэкт. Или в Одессе щас так принято?.. ;)
16.10.2009 в 12:14:55
m_d_v
Сколько времени займёт восстановление трассы в случае аварии с выгоранием? Какая тепловая мощность потребуется на время восстановления - 105кВт или 210кВт?
16.10.2009 в 12:16:30
йцукер написал : я не увидел слова проэкт
Пока ещё только постановка задачи: грубо формулируется тех.задание для проектировщиков.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу