16.10.2009 в 16:30:21
ВТБ! написал : Не понятно, что имеется ввиду:
От подстанции идут три нитки кабеля до котельной. В котельной эти кабели заводятся на вводной автомат ГРЩ котельной. А Уже с этого ГРЩ по своим фидерам запитаны котлы, насосы и другое технологическое оборудование.
m_d_v написал : Началось бросание камней в огороды ?
не обращайте внимание
m_d_v написал : Заметьте вроде как из простой задачи вылилось довольно много мнений и по сечениям и по прокладке.
Почитайте внимательно и увидите что у все одно почти по всем вопросам мнение попробую подитожить все что сказано
m_d_v написал :
- Кабель
evgenygrig написал : Фактически даже 4х95 или 3х95+1х50 не проходят, лучше 4х120 или 3х120+1х70
m_d_v написал :
- Как прокладываем и в чем
Ким написал : в стальном лотке вдоль стен и по потолку
вроде никто против не был
m_d_v написал :
- Какие устройства и где ставим.
evgenygrig написал : Сообщение от Ким лучше схема с нормальным фидером и РЩ в котельной, от которого запитано все оборудование котельной
Вроде тоже против особо не было.
Но все едино сошлись в мнении что на такое нужен нормальный проект, в котором уж точно все подберется( и кабели и автоматы и резервирование) и по крайней мере он будет являтся хоть каким-то прикрытием если не дай боже что...
m_d_v написал : Создавая эту тему я хотел, чтобы кто-то поделился опытом и решениями в таких видах работ.
Видно таких здесь нет.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.10.2009 в 16:45:35
m_d_v написал : Создавая эту тему я хотел, чтобы кто-то поделился опытом и решениями в таких видах работ.
m_d_v написал : Вопрос: какой кабель лучше использовать чтоб он не шарахнул в первый же день.
Извините, а если на второй день шарахнет? Ну а впрочем это уже будут проблемы заказчика...
16.10.2009 в 16:51:24
На том и порешили. Всем спасибо, 4 Ким отдельно за подитоживание :). Значит так и собираем.
16.10.2009 в 16:56:02
m_d_v написал : Значит так и собираем.
Но не забывайте что в электрике лучше переср...ть чем не добдеть ;) :) Семь раз проверьте - один раз проложите.
Удачи. ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.10.2009 в 17:02:17
m_d_v написал : чтобы кто-то поделился опытом и решениями в таких видах работ.
С меньшей установленной мощностью (210кВт) лабораторный комплекс запитан двумя нитками кабеля 4*185 (ал), правда уложенном не в подвале, а в земле.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.10.2009 в 17:07:34
Ким написал : От подстанции идут три нитки кабеля до котельной. В котельной эти кабели заводятся на вводной автомат ГРЩ котельной.
Нарушение контакта в одной из трёх ниток будет обнаружено только при перегреве изоляции жил двух других кабелей - отсюда более высокие требования к добросовестности персонала. Выше расчётный ТКЗ - соответствующая защитная автоматика на насосы в этом "бюджетном проекте" вряд ли предусмотрена. Ресурсу "больших" автоматов это тоже не на пользу, с автоматикой котлов дела обстоят аналогично.
Защиту линий вполне можно разместить в низковольтном щите ТП - если уж понадобится плавкую вставку заменить, значит это будет не единственный повод вызвать квалифицированный персонал.
А один лоток или два, три "толстых" кабеля или четыре, будет ли для них ручной ввод резерва, нужны ли отдельные линии и АВР для насосов и освещения - это по бюджету и по возможности уклониться от выполнения гарантийных обязательств в сорокаградусные морозы, когда Чёрное море скуют льды. :)
16.10.2009 в 17:07:50
16.10.2009 в 17:17:58
Да все будет нормально ! Главное не сц..ть и учить матчасть.
Вот еще неплохая прога
16.10.2009 в 17:36:38
m_d_v
Важно, чтобы потом не пришлось учить УК и УПК.
16.10.2009 в 18:38:10
ВТБ! написал : Важно, чтобы потом не пришлось учить УК и УПК.
Да не думаю, что до этого дойдет. За 10 лет такого не возникало, только в основном другие мощности и задачи стояли.
16.10.2009 в 18:47:16
m_d_v написал : На том и порешили. Всем спасибо, 4 Ким отдельно за подытоживание. Значит так и собираем.
Не знаю, насколько срочно вам надо делать и насколько широкий выбор кабелей на ваших базах.
Соответственно, итоговая реализация может быть несколько различной.
В любом случае, выгоднее, удобнее и надежнее использовать 1-жильные кабели. А уж в 2 или 3 "нитки" - зависит от доступных Вам сечений. Удачи.
25.05.2010 в 13:01:32
Реализовано в земле тремя кабелями АВВГ 4х95. Работает как часы.
25.05.2010 в 13:56:21
m_d_v
Параллельно или по линии на котёл?
25.05.2010 в 22:22:05
По линии на котел. Хотя есть маленький трабл. 2 кабеля моножила- все четко, один многожилка- греется немного сволочь. :)
25.05.2010 в 22:50:06
m_d_v написал : один многожилка
Алюминий?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу