18.10.2009 в 21:29:37
Затеял ремонт, Собираюсь менять стояки отопления (пятый этаж, подача и обратка все через меня, проходит под потолком, хочу убрать в стены и под пол). Почитав форум пришел к выводу что надежней всего из оцинкованной стали, вопрос в следующем – т.к. будет много соединений , какой способ соединения таких труб надежней , сварка или
18.10.2009 в 21:40:35
yanjr написал : Почитав форум пришел к выводу что надежней всего из оцинкованной стали
Оцинковке не место в ЦО.
yanjr написал : сварка или резьбовое соединение?
Сварное.
in my humble opinion
18.10.2009 в 21:47:11
оцинковка не нужна. с таким же успехом можно трубу гуашью покрыть. просто берите черную трубу на сварке...
19.10.2009 в 00:31:31
ОЦИНКОВКУ ставить нельзяна ЦО! Обычная стальная труба на сварке - идеальный вариант
19.10.2009 в 08:41:01
АКВАГАЗ написал : ОЦИНКОВКУ ставить нельзяна ЦО!
Простите (может за тупой вопрос), а почему?
19.10.2009 в 18:59:28
А почему выбор был остановлен на оцинковке, ведь сейчас существует много трубопроводных систем, например, металлопластиковая труба - эстетично, надежно, быстро. А соединение использовать пресс-фитинги. У себя дома поменяла стояки на металлопластиковую трубу, а соединение - пресс-фитинги, при монтаже присутствовала, было приятно смотреть. Монтаж в 3-х комнатах, кухне был осуществлен за 3 часа. Было много сомнений, какую выбрать трубу, соединение, и не ошиблась.
19.10.2009 в 21:14:44
OJIbrA написал : и не ошиблась.
Об этом, Вы сможете судить лет через n-дцать. А чья труба? :)
19.10.2009 в 22:22:09
.... блондинки - вечны.... :-)
19.10.2009 в 23:23:07
scaner написал : Простите (может за тупой вопрос), а почему?
Правильно монтировать оцинкованную трубу - необходимо на резьбовых фитингах, исключаю сварку. Так как при сварке все оцинкованное покрытие выгорает и по месту сварку идет усиленная корррозия.
Впервые мы монтировали оцинковку по правильному, в Питере в 1995 году для Макдональдса.
Дело было на заводе Алмаз, в судостроительном цеху. МАкдональдс в цеху строил ресторан на основе модулей-контейнеров, вся разводка ГВС и ХВС по проекту - оцинковка, все на резьбах и сгонах. Отопление - черной трубой. Потом эти рестораны развозили по стране и на месте собирали за неделю под ключ.
И еще говорят, что на ЦО - при высокой температуре от 80 и выше, плюс грязная вода и шлам - весь цинк смывается и только забивает всю систему.
20.10.2009 в 11:53:59
выкрутил оцинкованный бочонок, простоявший на горячей воде 3 года - а по резьбе ржавчина - наверное резьбу нарезают после цинкования
20.10.2009 в 12:49:59
SergeyE написал : выкрутил оцинкованный бочонок, простоявший на горячей воде 3 года - а по резьбе ржавчина - наверное резьбу нарезают после цинкования
Резьба была упакована не по ГОСТу. Паковать нужно на лён + сурик свинцовый на натуральной олифе. И ничего не будет ржаветь.
20.10.2009 в 15:15:40
АКВАГАЗ написал : ....при сварке все оцинкованное покрытие выгорает и по месту сварку идет усиленная корррозия....
Именно усиленная? Или как у обычной стали? Т.е под сварку надо искать неоцинкованные элементы труб?
20.10.2009 в 15:47:16
Цинк вымывается при температурах более 50 гр. (вследствии этого оцинкованные трубы нельзя использовать и на ГВ), так же происходит отслоение, что прибоводит к забиванию фильтров и котлов в замкнутой системе отопления.
20.10.2009 в 15:51:02
OJIbrA написал : А почему выбор был остановлен на оцинковке, ведь сейчас существует много трубопроводных систем, например, металлопластиковая труба
Использование металлополимерных труб в системах ЦО запрещено, исключения составляют здания оборудованные тепловым пунктом с развязкой от ЦО при помощи теплотрансформаторов.
Причина проста - в ЦО у нас возможны и скачки давления до 20 атм и температуру могут дать 120 а металлоплимер имеет вполне чёткие (оговоренные стандартом) пределы применения: 10 атм и 95 градусов
20.10.2009 в 19:50:00
Вопрос к монтажникам. Какие противопоказания для ЦО по меди? Например на пайку? Если делать всё по правилам, т.е. на стояки на ставить если есть сталь, сталь после меди не ставить, а только наоборот (для квартирной разводки как раз). Допустимое давление для системы на мягкой пайке, например, до 28-го диаметра до 25 бар(при 110 гр.). Сейчас всё больше полипропилен ставят. Не могу понять, какие там преимущества?