Много чего прочитал и всё же.

Как правильно смонтировать на деревянную стену?:

  1. Электрокотёл;
  2. Газовый настенный котёл.

Устройство пожарной изоляции, расстояния до деревянной стены на которую будет подвешен? Стена из оцилиндрованного бревна, как крепить? Брёвна ведь двигаются, осадку дают...

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

19.10.2009 в 19:45:13

Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки газопотребляющего оборудования следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты оборудования на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху... как-то так... а насчет усадки- если дому меньше года-спасет плавающий каркас. это бруски с продольными пропилами. в пропилы вбоваются гвозди -не со всей дури. дом садится-гвозди плавают-каркас на месте.

0
Аватар пользователя
IgorV

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

19.10.2009 в 22:27:21

насчет плавающего каркаса понял.

"Кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм". То ли стали не менее 3 мм, то ли асбеста. Думаю, что стали. И всё же к чему отнести 3 мм?

Вместо кровельной стали можно просто оштукатурить место монтажа котла?

Ещё читал, что котёл к горючим стена д.б. не ближе 10 см. Т.е. его вешать надо так, чтобы между котлом и кровельной сталью был просвет в 10 см?

Под электрокотёл необходимо также изолировать бревенчатую стену?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

19.10.2009 в 23:44:41

я с норм списал

0
Аватар пользователя
Джек

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

07.06.2015 в 06:48:44

Что-нибудь изменилось в правилах установки турбированных котлов на деревянную стену?
Я, конечно, прикупил какие то изолирующие листы. С одной стороны фольга, а с другой какая то хрень типа минваты или керамоваты. Фольга какая то ломкая. Размер 60х100.Один закреплю сзади газовой плиты, а второй подложу под котёл.Всё это для своей же безопасности. А интересуюсь с целью уменьшения риска "развода" со стороны работников райгаза. Это как пожарники, ещё те персонажи!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.06.2015 в 09:48:24

Джек, Лист ацеида на стену. Асбестовую трубу сквозь стену.

0
Аватар пользователя
Джек

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

07.06.2015 в 10:44:21

касимов, В Шиловском райгазе тоже такие порядки? А что за теплоизоляцию я купил? Зачем асбестовая труба? Ведь у меня коаксильный дымоход и у него наружняя часть не горячая?

0
Аватар пользователя
YOUNG

Местный

Регистрация: 12.02.2014

Казань

Сообщений: 55

07.06.2015 в 11:50:38

Подвесить на лист плоского шифера, выступающего за периметр задней стенки котла на 10 см. Для предотвращения разлета волокон асбеста из шифера, покрыть поверхность жидким стеклом.

Наружная часть коаксиального трубопровода не может быть горячей. Зимой скорее наледь будет образовываться.

Подвес выполнять за верхние точки, чтобы не поломало шифер при усадке дерева. Коммуникации, естественно, тоже должны иметь возможность компенсации усадки.

0
Аватар пользователя
Джек

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

07.06.2015 в 16:18:34

YOUNG, Усадки мне не страшны.Срубу,а точнее пристройке,уже больше 50-ти лет.И насколько я понимаю-никаких асбестовых труб не требуется?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.06.2015 в 20:27:04

Джек написал : А что за теплоизоляцию я купил?

Оцинковка с листовым асбестом.это самое бюджетное. Сейчас нержавейка(прозрачная) тоже с асбестом.Кому как. При усадке бревен,все гнет волнами.Ацеид(плоский шифер) крепим сверьху. Котловой крепеж дополнительно прижмет еще. Если

Джек написал : Усадки мне не страшны

лист крепим от души!

Джек написал : .И насколько я понимаю-никаких асбестовых труб не требуется?

Улыбнуло. Докажите это пожарникам! Минимум,что обязуют,это обернуть листовым же асбестом.

YOUNG написал : Зимой скорее наледь будет образовываться.

Джек, Конденсат в коаксиальных дымоходах ,для некоторых бАальшая проблема!

0
Аватар пользователя
Джек

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

08.06.2015 в 10:31:28

касимов написал : Оцинковка с листовым асбестом.это самое бюджетное. Сейчас нержавейка(прозрачная) тоже с асбестом.Кому как. При усадке бревен,все гнет волнами.Ацеид(плоский шифер) крепим сверьху. Котловой крепеж дополнительно прижмет еще. Если лист крепим от души!

Улыбнуло. Докажите это пожарникам! Минимум,что обязуют,это обернуть листовым же асбестом.

Джек, Конденсат в коаксиальных дымоходах ,для некоторых бАальшая проблема!

Пожарник-сын у моего друга и друг моего сына. Что бы конденсат вытекал наружу нужно дымоход делать с небольшим уклоном на улицу.

0
Аватар пользователя
Джек

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

08.06.2015 в 19:17:37

Перелопатил весь интернет. Основной вывод: под котёл можно подкладывать любой теплоизоляционный материал толщиной не менее трёх мм. Но и фотографий в инете, где котёл висит на голой стене-полным полно! Про коаксильный дымоход мнения разнятся. Утверждают даже, что они бывают пластиковыми, так как их наружняя температура не намного выше комнатной. И поэтому никакой дополнительной изоляции для них не требуется. Я отдаю себе отчёт в том, что существуют "местные" реалии. Связанные с тем, что некоторые нормы и правила писались при Царе горохе, а некоторые из них противоречат друг другу. Поэтому придётся либо подстраиваться, либо сделав всё по уму всё равно "дать в лапу"!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.06.2015 в 07:31:05

Джек, в репу ! им бы нужно дать! .... Про уклон, *небольшой* он только на схеме.Там минимум.При монтаже сделайте чуть круче.На тягу не повлияет,зато стекать конденсат пошустрей будет.Зима покажет длину сосулек от трубы. Утепляйте его. Если поленитесь, на следущее лето усе равно придется.

0
Аватар пользователя
Джек

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 184

09.06.2015 в 20:59:34

касимов написал : Джек, в репу ! им бы нужно дать! .... Про уклон, *небольшой* он только на схеме.Там минимум.При монтаже сделайте чуть круче.На тягу не повлияет,зато стекать конденсат пошустрей будет.Зима покажет длину сосулек от трубы. Утепляйте его. Если поленитесь, на следущее лето усе равно придется.

А как и чем его лучше утеплить? Не асбестовым же листом?:a С тягой ясно-котёл то турбированный.В конце недели придёт мужик,который ранее работал в Шиловском райгазе.Он их порядки знает от и до.С его помощью надеюсь избежать ненужных движений.Он же и отопление в доме будет делать.Но это уже другая "песня".

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.06.2015 в 22:33:09

Джек написал : А как и чем его лучше утеплить?

*Мужик*проконсультирует. У них с дымоходами зажато круче,чем в нашем районе. Попытки монтажа СО мои, терпели фиаско. Конкурейшен....

0