Аватар пользователя
alipos

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

22.10.2009 в 13:15:44

Действительно, идея с генератором более соблазнительна в плане дальнейшей перспективы. Но для этого нужны свои требования. Под дизель генератор нужно отдельное помещение, если я не ошибаююсь... ни пождарники, ни технадзор не даст поставить генератор, какой бы маленький он ни был , прямо в серверном помещении.

0
Аватар пользователя
alipos

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

22.10.2009 в 13:20:27

kirich написал : Ради интереса глянул по АРСовому калькулятору, Smart-UPS RT 10000VA (SURT10000XLI)+ 10 шт SURT192XLBP Battery Unit получилось 154 минуты при Вашей мощности.

10 штук по 25 000 = 250 000 р. На 3 года, без стоимости ИБП? Это дико много. В эту сумму можно купить генератор, поставить его на крышу и от него провести 50-метровые провода до серверной)

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

23.10.2009 в 10:51:55

alipos написал : Первый вариант предпочтительнее - меньше места, но в нашем городе не могу найти АКБ по 24 В и достаточной емкости. Кто что думает по этому поводу?

24В батарея это две 12В соединенные последовательно. А 12В батарея, это 6 банок по 2В. В продаже последние есть и отдельно, из них можно собрать батарею на любую мощность и напряжение.

0
Аватар пользователя
alipos

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

23.10.2009 в 12:50:01

Аккумы по 6 вольт - это 32 штуки проще 8 штук по 24 В )

Кто нибудь может подсказать нормативы по установке дизель-генераторов в помещениях? Там отдельное помещение под них обязательно?

0
Аватар пользователя
maksfer

Местный

Регистрация: 25.06.2009

Тернополь

Сообщений: 557

23.10.2009 в 15:29:02

alipos написал : Аккумы по 6 вольт - это 32 штуки проще 8 штук по 24 В )

Знаете почему АРС овские блоки акумуляторов такие дорогие, секрет здесь в том что они подбирают акумуляторы с практически идиально однаковыми параметрами, иначе изза разности параметров отдельных елементов батарея навернется в лутшем случае за год, для етого достаточна разность любого с основных параметров больше 3%. А у операторов связи акумуляторы совсем другого класа, но и там запрещается последовательное соединение акумуляторов из разных партий. мой Вам совет даже не пробуйте.

alipos написал : Кто нибудь может подсказать нормативы по установке дизель-генераторов в помещениях? Там отдельное помещение под них обязательно?

лутше не надо там куча документов, нужно отдельное отапливаемое помещение, пожарники и екология со своими поборами, сразу скажу что документы + оборудование помещения будут стоить дороже самого генератора лутше переносной с автоматическим стартом, на него никаких документов не надо, идеальный вариант ето газовый, который может работать на метане если в помещении подведен газ.

0
Аватар пользователя
alipos

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

26.10.2009 в 08:02:06

maksfer написал : лутше переносной с автоматическим стартом, на него никаких документов не надо, идеальный вариант ето газовый, который может работать на метане если в помещении подведен газ.

А можно поставить переносной с автоматическим стартом в серверной? Пожарники или технадзор придут - а мы такие кheглые глаза делаем: Вот тока что привезли - чтобы питание восстановить.

0
Аватар пользователя
maksfer

Местный

Регистрация: 25.06.2009

Тернополь

Сообщений: 557

26.10.2009 в 11:25:51

alipos написал : А можно поставить переносной с автоматическим стартом в серверной? Пожарники или технадзор придут - а мы такие кheглые глаза делаем: Вот тока что привезли - чтобы питание восстановить.

во первых там должна стоять протипожарная сигнилизация и угликислотные автоматические огнетушытели так вам по спокойнее, второе проблема выхлопа и вентиляции поскольку ето бензин. потом почему вы не имеете права там его хранить темболее что помещение оборудовано автоматическими огнетушытелями и вентиляцией.

для етого всего хозяйства есть елементарные нормы которые должны быть на сайте пожарников и технадзора, их нельзя нарушать с точки зрения елементарной безопасности. +переносного генератора в том что на негоненадо никаких проверок, експертиз...... а вот правила обращения и риски теже.

0
Аватар пользователя
alipos

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

30.10.2009 в 08:31:09

Глянул на сайте пожарников - не нашел никаких нормативов по размерам помещения под ДГУ.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

30.10.2009 в 11:11:43

2alipos http://www.dizelek.ru/article/detail/1/

0
Аватар пользователя
maksfer

Местный

Регистрация: 25.06.2009

Тернополь

Сообщений: 557

30.10.2009 в 12:05:31

2alipos чтобы окончательно отбыть у вас желание связыватся с акумуляторами прочитайте етот подфорум, здесь идет речь о NiCD и NiMH но суть проблем с кислотными таже http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=65496

0