Здравствуйте. Сейчас имею вот такой вот щит (фотка). Нарисовал схему модернизации. И вот встали вопросы:

  1. Объективная критика
  2. Стоит ли менять уже имеющийся щит вместе со счетчиком на один новый большой (на 48 модулей) или оставить этот щит, а снизу поставить маленький на 36 модулей?
0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.10.2009 в 19:16:45

deepJohn написал : Объективная критика

Попробуйте сопроводить схему поясниловкой... Например, что есть "переключатель со ср. точкой" и прочее...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
crusaider

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 141

20.10.2009 в 20:25:54

Схема эта принципиально неправильная, если так будешь проводить проводку то потом будешь голову ломать где как и зачем, могут появиться блуждающие токи. и судя про отопление, если не пользоваться отоплением то нет и энергии в ванной, гостинной и в комнате. скинь план дома и тебе разрисуют все как надо, вот только сколько за проект возьмут я не знаю

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

20.10.2009 в 23:19:37

Вот немного переделал схему и развернул ее. Та схема была как бы компоновкой в щите(ах). И так, на переключатели со средней точкой и контакторы пока можно не смотреть, но если необходимо, поясню: большой контактор (на 40А) необходим для выключения электричества в доме при постановке на охрану. Контакторы по 20А управляются термоконтроллером в зависимости от температуры в каждом помещении. Переключатель со средним положением нужен для управления 40А контактором в режимах "авто", "всегда выключен", "всегда включен".

Маленькое замечание: пока заземления вообще никакого нет. По весне собираюсь сначала сделать ТТ, скорее всего так и останется, потому что качество сетей у нас в СНТ просто ужасное. Посему надо будет сильно думать над ОПН. Но это будет уже следующим этапом, сейчас главное сдеать голову - электрический щит!

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.10.2009 в 00:01:50

имхо УЗО 10мА с необходимым током коммутации не найдёте, а если они будут 30мА, то в первом УЗО опять не будет смысла. Уличный свет или даже всё освещение под своё УЗО установить и более ничего не потребуется.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

21.10.2009 в 08:28:38

sergey_sav написал :

То есть Вы предлагаете просто отказаться от всех 10 мА УЗО и оставить только одно самое первое на 30 мА? А как же принцип дублирования УЗО в системе заземления ТТ? Ведь это единственная защита.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

21.10.2009 в 14:03:11

Что если действительно оставить только одно УЗО на 30 мА? Деньги то не резиновые. Да, не удобно. В случае чего, будет и свет вырубать. Но у меня получается тогда 3 группы:

  1. Свет после "большого" (на 40А) контактора
  2. Розетки после "большого" контактора
  3. Все, что идет в обход "большого" контактора.

А это 3 УЗО, которые, кстати, так и не повышают безопасность в системе ТТ, т.к. не дублируют друг друга. Еще хочу отметить, что Группа Розетки 1 этаж, в том числе и розетка в ванной. Впринципе можно сделать отдельную линию с диф автоматом 10А/10мА. Но с другой стороны, у меня есть линия "отопление 1 этаж", которая так же заходит в ванную. Тогда получается, что и АВ "Отопление 1 этаж" надо менять на диф.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

21.10.2009 в 18:37:19

Что ж все молчат то?

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

21.10.2009 в 20:09:05

Очень интересуют следующие моменты:

  1. Можно ли в одном коробе класть силовые кабели (2,5 мм2) и сигнальные, например от датчиков движения?
  2. Можно ли в распаечной коробке положить допустим 3 проходных кабелч и еще 2 разделать?
0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.10.2009 в 20:49:14

deepJohn написал : То есть Вы предлагаете просто отказаться от всех 10 мА УЗО

Я предлагаю, даже не пытаться найти УЗО 10мА с током 40А... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

21.10.2009 в 21:47:31

sergey_sav написал :

Нету, их, нету. Я ступил.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

22.10.2009 в 10:39:55

Вообщем решил пока оставить только одно УЗО на вводе на 30 мА.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

22.10.2009 в 11:04:32

Еще один вопрос: как обеспечить переход из короба в пластиковую гофру?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

23.10.2009 в 02:48:57

deepJohn написал : Деньги то не резиновые.

Можете место в щите оставить и потом докупать.

deepJohn написал : А это 3 УЗО, которые, кстати, так и не повышают безопасность в системе ТТ, т.к. не дублируют друг друга.

Их дублирует общее УЗО 30 мА! То-есть кроме света каждая группа питается через две дифзащиты.

deepJohn написал :

  1. Можно ли в одном коробе класть силовые кабели (2,5 мм2) и сигнальные, например от датчиков движения?

Как минимум нужно брать короба с перегородкой.

deepJohn написал :

  1. Можно ли в распаечной коробке положить допустим 3 проходных кабелч и еще 2 разделать?

Можно.

deepJohn написал : Нету, их, нету. Я ступил.

Они есть уже давно, у брендов больше чем 10 мА 25А конечно не найдете.

deepJohn написал : Вообщем решил пока оставить только одно УЗО на вводе на 30 мА.

Как бюджетный вариант можно и так, но для ТТ я бы два подрят поставил.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

23.10.2009 в 08:36:32

Спасибо большое! Еще вопросец: можно ли пересекать провода под 90 градусов?
На вводе не хочу ставить слишком большое УЗО (100, 300 мА), потому как (пока не сделал) считаю, что если утечка в деревянном доме больше 30 мА, то надо искать неисправность.

0