LAV написал : И на что он там (кроме самого ТЭНа) действует?

УЗО 10 мА ставится для защиты человека, а не для защиты ТЭНа! Просто при слабо развивающейся утечке в ТЭНе УЗО 10 мА сработает на неделю, месяц раньше чем УЗО 30 мА, за это время магниевый протектор и то что он должен защищать могут накрытся, в стиралке ток электролиза может найти слабые места в клапанах.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

25.10.2009 в 22:56:55

Посититель, так что, Вы "разрешаете оставить так, как у меня на схеме?" Конечно же я понял, что лучше на каждую группу по УЗО, но тогда места в щите не хватит. Можно поставить дифавтоматы, но эти автоматы у меня все характеристика В. Диф на 10 мА 16А хар. В стоит около 3 т.р. Для меня пока это дорого.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

25.10.2009 в 22:58:21

У меня из приборов то по линиям:

  1. Водогрей, насос
  2. Телек, усилитель антенны, радиоприемник
  3. Конвекторы.
0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

25.10.2009 в 23:18:01

Вот чуть изменил схему. Ее и буду реализовывать. Начну сначала с одного УЗО (на 63 А) которое у меня уже есть. Потом со временем добавлю еще.

0
Вложение
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

25.10.2009 в 23:31:24

Ой, ошибочка закралась. Розетки второй этаж - 6А. Автоматы на ток 4,5 кА нормально или мало? Собрался брать schneider серию C60A

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

26.10.2009 в 03:57:52

deepJohn написал : Посититель, так что, Вы "разрешаете оставить так, как у меня на схеме?"

Да кто я такой чтоб Вам разрешать. :)

deepJohn написал : Начну сначала с одного УЗО (на 63 А) которое у меня уже есть. Потом со временем добавлю еще.

Сначала обязательно хотябы одно УЗО 10 мА на опасные помещения, электроприборы связаные с водой. Водопроводы делайте полипропиленом или на крайний случай отделяйте электроприборы от токопроводящих водопроводов, в том числе металопластиковых, полипропиленовыми вставками длиной около метра. Для экономии длины в продаже есть кусок ПП трубы согнутый в виде одного витка для компенсации температурного изменения длины.

deepJohn написал : Ой, ошибочка закралась. Розетки второй этаж - 6А.

У Вас что на каждую группу света мощность будет более 1 кВт, думаю что нет, тогда на группы света лучше поставить автоматы 6А, как минимум это актуально для деревяного дома. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода в светильниках. Сечение проводников светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции и возникновением КЗ!

deepJohn написал : Автоматы на ток 4,5 кА нормально или мало?

Чем больше тем лучше, но у большинства питающих сетей ожидаемый ток КЗ далеко не дотягивает до 0,5 кА. Вводной желательно поставить с большым кА. Это если УЗИП ставить то тогда желательно уделить этому внимание, обычно для тип 3 этому можно не уделять внимания.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

26.10.2009 в 12:00:19

Спасибо за дельные советы. Поставлю тогда дифавтоматы на некоторые линии Астро-УЗО 10 мА с характеристикой В.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

26.10.2009 в 13:12:53

Посоветуйте пожалуйста еще, что лучше на наиболее ответственные линии: дифавтомат Астро-УЗО на 16 А хар. В или УЗО Шнайдер Электрик на 25А + Однополюсный автомат хар. В (для экономии места)?

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

26.10.2009 в 15:26:11

Решил поставить все однополюсные автоматы Legrand 10 кА класс ограничения 3.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

26.10.2009 в 18:56:54

В целях экономии (места в щитке и денег) сменил все двухполюсные на однополюсные. Пока остановился на отключающей способности 10 кА, возможно заменю на 6 кА. Вот что получилось.

0
Вложение
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

26.10.2009 в 19:29:47

deepJohn написал : Посоветуйте пожалуйста еще, что лучше на наиболее ответственные линии

На мой взгляд лучше "УЗО Шнайдер Электрик на 25А + Однополюсный автомат хар. В"

deepJohn написал : Вот что получилось.

Что я не угадал, что у Вас на группу света будет меньше чем 1 кВт, что Вы в деревъяном доме оставили на группы света 10А?

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов