13.03.2010 в 14:59:31
А можно ли под один зажим автомата заводить кабели разных сечений? Мне надо 10 и 6 кв. под один зажим.
13.03.2010 в 15:52:04
2deepJohn нет
13.03.2010 в 18:25:03
А можно ли под один зажим автомата заводить кабели разных сечений? Мне надо 10 и 6 кв. под один зажим.
Есть конечно технология когда два провода разного сечения владываются накрест и так зажимаются.Ну не знаю,лично я считаю такое халтурой.Если не желаете иметь в дальнейшем проблем то постарайтесь такого избегать всеми силами.
13.03.2010 в 18:35:10
2Flier переделайте. это не я сказал
13.03.2010 в 22:21:12
greg111 написал : 2Flier переделайте. это не я сказал
Если это мне-то я и так стараюсь подобного избегать.
13.03.2010 в 22:26:13
Flier написал : Если это мне-то я и так стараюсь подобного избегать
чего избегать? некорректного цитирования? Вы приписали мне чужие слова... я всего лишь попросил переписать пост.
13.03.2010 в 23:24:17
greg111 написал : чего избегать? некорректного цитирования? Вы приписали мне чужие слова... я всего лишь попросил переписать пост. __________________
Оо...Прошу прощения,таки сглупил,не заметил...Сорри...
13.03.2010 в 23:41:22
deepJohn написал : А можно ли под один зажим автомата заводить кабели разных сечений? Мне надо 10 и 6 кв. под один зажим.
А зачем? Есть шины-гребенки, есть клеммы с плоской лапкой и винтовым контактом, есть автоматы, у которых винт может зажимать два соединения (к шнайдеру это не относится, но тем не менее). Поводов осознанно устраивать такое соединение особо не вижу...
25.03.2010 в 22:36:25
В итоге щит я так и не собрал, но его модернизацию под свои нужды не приостановил. Вот что получилось. Утвержаем? Вся разводка в щите ПВ1 6 кв. И вопрос по ОПН. Читаю, читаю, а никак в толк не возьму: куда его ставить, как подключать, какой тип выбрать, чтобы это было абсолютно безопасно. Заземление планирую ТТ.
26.03.2010 в 06:45:57
deepJohn написал : Вот что получилось. Утвержаем?
Терпимо, по Вашей схеме атомат 29 вообще не нужен. Чтоб сильно не критиковать хотя бы автоматы 29, 18, 19 поставте перед УЗО и перед УЗО 7 добавте автомат, а то УЗО 7 25А останется не согласовано с вышестоящим автоматом 3 на 32А!
Для системы защитного заземления ТТ дифзащита на все группы нужна двухступенчатая!
УЗО 2 прийдется под пломбу ставить.
Ноу-хау с последовательно включенными автоматами 21 и 27 не понял, но предполагаю. На мой взгляд для обеспечения лучшего параметра бесперебойности питания автоматы 21 и 27 нужно запитать паралельно.
deepJohn написал : И вопрос по ОПН. Читаю, читаю, а никак в толк не возьму: куда его ставить, как подключать, какой тип выбрать, чтобы это было абсолютно безопасно.
ОПН применяют в сетях более 1000 вольт. С УЗИП не торопитесь, они требуют понимания процесов их работы и специфический монтаж, так как УЗИП сам по себе из-за старения может пыхнуть!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
26.03.2010 в 07:28:07
Посититель написал : Для системы защитного заземления ТТ дифзащита на все группы нужна двухступенчатая!
Как лучше сделать?
Посититель написал : На мой взгляд для обеспечения лучшего параметра бесперебойности питания автоматы 21 и 27 нужно запитать паралельно.
Не поможет, 27 в этом случае баласт.
2deepJohn Смущает отопление при АВ 40А на вводе.
26.03.2010 в 08:57:36
Позвольте оправдаться. Сначала в целом. Перерыв кучу источников, пришел к выводу, что для "защиты УЗО" от свехтоков совершенно не обязательно ставить перед УЗО групповой автомат, если ток потребления в цепи, которую защищает этот УЗО не может превысить его номинал по току. Иными словами, если номинальный ток УЗО согласован с максимальными токами линий, то не важно какая схема: УЗО+автоматы или же автомат+УЗО. Кроме того, для удобства монтажа под гребенку я выбрал схему УЗО + автоматы и не сделал
Посититель написал : хотя бы автоматы 29, 18, 19 поставте перед УЗО
.
Посититель написал : атомат 29 вообще не нужен
В этой цепи по групповым автоматам максимально допустимый ток 32А*1,45 (тепловой расцепитель). Чтобы ограничить этот ток стоит автомат 29.
Посититель написал : УЗО 7 25А останется не согласовано с вышестоящим автоматом 3 на 32А
Оно защищает линии розеток 1 и 2 этажа, в сумме максимальный ток которых не может превышать 20А.
Посититель написал : Для системы защитного заземления ТТ дифзащита на все группы нужна двухступенчатая!
Она двухступенчатая: во главе с УЗО№2
Посититель написал : УЗО 2 прийдется под пломбу ставить.
Ну у меня в товариществе даже счетчики неопломбированы, коммунизм.
Посититель написал : автоматы 21 и 27 нужно запитать паралельно
автомат 21 это как бы групповой, к нему будет подключена вся система управления отоплением и охраны, а группы будут защищаться каждый прибор своим автоматом отдельно в своем боксе. а автомат 27 при этом защищает только цепи управления контакторами. Последовательно сделано исключительно для удобства монтажа.
Посититель написал : С УЗИП не торопитесь
Как скажете )))
ink_mast написал : Смущает отопление при АВ 40А на вводе
Под отоплением я понимаю систему конвекторов, поддерживающих в помещении (в каждом отдельно) температуру незамерзания. Общая мощность конвекторов 3,5 кВт и работать они будут преимущественно при выключенных других линиях (когда никого нет дома).
Вот к чему пришел: автомат 29 придется заменить на 16А, т.к. 20*1,45 = 29А, а это выше номинала УЗО. По этим же причинам заменю автомат 11 на 6А. На втором этаже из потребителей только телек и иногда пылесос.
Уважаемые специалисты, в чем я заблуждаюсь?
26.03.2010 в 09:35:40
deepJohn написал : в чем я заблуждаюсь?
1У вас в схеме стаб стоит, а где тогда РН до него? 2Если проживает много человек, то возможно трудно будет уложиться в 32А(№3) без отключений неприоритетных нагрузок.
26.03.2010 в 09:54:55
ink_mast написал : Если проживает много человек, то возможно трудно будет уложиться в 32А(№3) без отключений неприоритетных нагрузок.
Вы меня на увеличение мощности толкаете? Не выйдет. Условие нашего коммунизма - 40А. Кроме того, чтобы не срабатывал общий вводной автомат, будет система отключения неприоритетных нагрузок. Отключаться будет отопление.
ink_mast написал : РН
А что это?
26.03.2010 в 09:57:04
Автомат 3 защищает стабилизатор от перегрузок по току. Он рассчитан на 45А.