Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

13.03.2010 в 14:59:31

А можно ли под один зажим автомата заводить кабели разных сечений? Мне надо 10 и 6 кв. под один зажим.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.03.2010 в 15:52:04

2deepJohn нет

0
Аватар пользователя
Flier

Местный

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

13.03.2010 в 18:25:03

А можно ли под один зажим автомата заводить кабели разных сечений? Мне надо 10 и 6 кв. под один зажим.

Есть конечно технология когда два провода разного сечения владываются накрест и так зажимаются.Ну не знаю,лично я считаю такое халтурой.Если не желаете иметь в дальнейшем проблем то постарайтесь такого избегать всеми силами.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.03.2010 в 18:35:10

2Flier переделайте. это не я сказал

0
Аватар пользователя
Flier

Местный

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

13.03.2010 в 22:21:12

greg111 написал : 2Flier переделайте. это не я сказал

Если это мне-то я и так стараюсь подобного избегать.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.03.2010 в 22:26:13

Flier написал : Если это мне-то я и так стараюсь подобного избегать

чего избегать? некорректного цитирования? Вы приписали мне чужие слова... я всего лишь попросил переписать пост.

0
Аватар пользователя
Flier

Местный

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

13.03.2010 в 23:24:17

greg111 написал : чего избегать? некорректного цитирования? Вы приписали мне чужие слова... я всего лишь попросил переписать пост. __________________

Оо...Прошу прощения,таки сглупил,не заметил...Сорри...

0
Аватар пользователя
Д. В. Х. С.

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

13.03.2010 в 23:41:22

deepJohn написал : А можно ли под один зажим автомата заводить кабели разных сечений? Мне надо 10 и 6 кв. под один зажим.

А зачем? Есть шины-гребенки, есть клеммы с плоской лапкой и винтовым контактом, есть автоматы, у которых винт может зажимать два соединения (к шнайдеру это не относится, но тем не менее). Поводов осознанно устраивать такое соединение особо не вижу...

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

25.03.2010 в 22:36:25

В итоге щит я так и не собрал, но его модернизацию под свои нужды не приостановил. Вот что получилось. Утвержаем? Вся разводка в щите ПВ1 6 кв. И вопрос по ОПН. Читаю, читаю, а никак в толк не возьму: куда его ставить, как подключать, какой тип выбрать, чтобы это было абсолютно безопасно. Заземление планирую ТТ.

0
Вложение
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

26.03.2010 в 06:45:57

deepJohn написал : Вот что получилось. Утвержаем?

Терпимо, по Вашей схеме атомат 29 вообще не нужен. Чтоб сильно не критиковать хотя бы автоматы 29, 18, 19 поставте перед УЗО и перед УЗО 7 добавте автомат, а то УЗО 7 25А останется не согласовано с вышестоящим автоматом 3 на 32А!

Для системы защитного заземления ТТ дифзащита на все группы нужна двухступенчатая!

УЗО 2 прийдется под пломбу ставить.

Ноу-хау с последовательно включенными автоматами 21 и 27 не понял, но предполагаю. На мой взгляд для обеспечения лучшего параметра бесперебойности питания автоматы 21 и 27 нужно запитать паралельно.

deepJohn написал : И вопрос по ОПН. Читаю, читаю, а никак в толк не возьму: куда его ставить, как подключать, какой тип выбрать, чтобы это было абсолютно безопасно.

ОПН применяют в сетях более 1000 вольт. С УЗИП не торопитесь, они требуют понимания процесов их работы и специфический монтаж, так как УЗИП сам по себе из-за старения может пыхнуть!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.03.2010 в 07:28:07

Посититель написал : Для системы защитного заземления ТТ дифзащита на все группы нужна двухступенчатая!

Как лучше сделать?

Посититель написал : На мой взгляд для обеспечения лучшего параметра бесперебойности питания автоматы 21 и 27 нужно запитать паралельно.

Не поможет, 27 в этом случае баласт.

2deepJohn Смущает отопление при АВ 40А на вводе.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

26.03.2010 в 08:57:36

Позвольте оправдаться. Сначала в целом. Перерыв кучу источников, пришел к выводу, что для "защиты УЗО" от свехтоков совершенно не обязательно ставить перед УЗО групповой автомат, если ток потребления в цепи, которую защищает этот УЗО не может превысить его номинал по току. Иными словами, если номинальный ток УЗО согласован с максимальными токами линий, то не важно какая схема: УЗО+автоматы или же автомат+УЗО. Кроме того, для удобства монтажа под гребенку я выбрал схему УЗО + автоматы и не сделал

Посититель написал : хотя бы автоматы 29, 18, 19 поставте перед УЗО

.

Посититель написал : атомат 29 вообще не нужен

В этой цепи по групповым автоматам максимально допустимый ток 32А*1,45 (тепловой расцепитель). Чтобы ограничить этот ток стоит автомат 29.

Посититель написал : УЗО 7 25А останется не согласовано с вышестоящим автоматом 3 на 32А

Оно защищает линии розеток 1 и 2 этажа, в сумме максимальный ток которых не может превышать 20А.

Посититель написал : Для системы защитного заземления ТТ дифзащита на все группы нужна двухступенчатая!

Она двухступенчатая: во главе с УЗО№2

Посититель написал : УЗО 2 прийдется под пломбу ставить.

Ну у меня в товариществе даже счетчики неопломбированы, коммунизм.

Посититель написал : автоматы 21 и 27 нужно запитать паралельно

автомат 21 это как бы групповой, к нему будет подключена вся система управления отоплением и охраны, а группы будут защищаться каждый прибор своим автоматом отдельно в своем боксе. а автомат 27 при этом защищает только цепи управления контакторами. Последовательно сделано исключительно для удобства монтажа.

Посититель написал : С УЗИП не торопитесь

Как скажете )))

ink_mast написал : Смущает отопление при АВ 40А на вводе

Под отоплением я понимаю систему конвекторов, поддерживающих в помещении (в каждом отдельно) температуру незамерзания. Общая мощность конвекторов 3,5 кВт и работать они будут преимущественно при выключенных других линиях (когда никого нет дома).

Вот к чему пришел: автомат 29 придется заменить на 16А, т.к. 20*1,45 = 29А, а это выше номинала УЗО. По этим же причинам заменю автомат 11 на 6А. На втором этаже из потребителей только телек и иногда пылесос.

Уважаемые специалисты, в чем я заблуждаюсь?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.03.2010 в 09:35:40

deepJohn написал : в чем я заблуждаюсь?

1У вас в схеме стаб стоит, а где тогда РН до него? 2Если проживает много человек, то возможно трудно будет уложиться в 32А(№3) без отключений неприоритетных нагрузок.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

26.03.2010 в 09:54:55

ink_mast написал : Если проживает много человек, то возможно трудно будет уложиться в 32А(№3) без отключений неприоритетных нагрузок.

Вы меня на увеличение мощности толкаете? Не выйдет. Условие нашего коммунизма - 40А. Кроме того, чтобы не срабатывал общий вводной автомат, будет система отключения неприоритетных нагрузок. Отключаться будет отопление.

ink_mast написал : РН

А что это?

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

26.03.2010 в 09:57:04

Автомат 3 защищает стабилизатор от перегрузок по току. Он рассчитан на 45А.

0