09.08.2010 в 13:15:16
:)Теперь - стабилизатор. При первом диологе говорили: надо посмотреть может где погорает и т.п., всё поменяли до последнего автомата, стало лучше (в приципе техника не отключается по защите) но просадки присутствуют: паралельно включить строительный пылесос и эл.инструмент на 1Квт по инструменту видно - просаживает.
29.04.2012 в 18:59:55
[PHP] Мы с соседом скооперировались, кинули отдельный кабель со ввода до своего этажного щитка(монтаж делал электрик из ЖЭКа), подключились на недогруженную фазу. Днем на ней все прекрасно - 230 вольт, идеал. А вечером (когда сильно нагружается первая фаза) из-за перекоса фаз напруга у нас поднимается до 245, иногда до 250 вольт.[/PHP]
Если есть доступ к трем фазам, то поставьте на щитке это: Автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301
29.04.2012 в 19:02:14
OlegatorFrom написал : Если есть доступ к трем фазам, то поставьте на щитке это:
Да кто ж даст то ЭТО поставить?
29.04.2012 в 19:28:10
haramamburu написал : кто ж даст то ЭТО поставить?
Если есть такая возможность, то кинуть аналогично с ввода пятижильный кабель и ЭТО всё поставить в этажном щите.
03.06.2017 в 00:02:43
Я из2017-го и у меня каждый день 243, но было несколько раз 265 и ничего не сгорело!
03.06.2017 в 17:26:00
ctajlkepkrot, в курсе что требования к напряжению изменились? норма 240 В +- 5 %.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.06.2017 в 17:38:23
megrad написал: ctajlkepkrot, в курсе что требования к напряжению изменились? норма 240 В +- 5 %.
megrad, норма 5, но до 10% могут быть отклонения - точнее надо лезть в нормативы
03.06.2017 в 19:59:30
megrad написал: ctajlkepkrot, в курсе что требования к напряжению изменились? норма 240 В +- 5 %.
megrad, с 2014 года 230 вольт
ГОСТ 29322-2014 “ Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/330 В и 240/415 В
03.06.2017 в 21:54:41
Это стандарты, реально оборудованию ничего не будет и с отклонением на несколько вольт больше
Но в данном случае (случай на 1й стр. 8и летней давности) смотреть следует вообще не на замереное напряжение, а на обстоятельства предшествовавшие сложившейся ситуации :
В кабеле питающем дом от ктп, по проводнику нуля идет ток в 3 раза выше того что идет по проводникам фаз в нормальной системе. (то же самое по проводнику фазы на которой все сидят, но ко всему ноль еще тоньше). Т.е. перегруженый ноль может в скором будущем отгореть, не на стояке/вставках там где отгорели 2 фазы, а прямо на вводе кабеля в дом или еще где то выше по схеме в сторону ктп
(проводнику нуля в стояке не лучше, но я так понял что ТС и его сосед потянули себе L и N прямо из подвала, понадеемся что именно L и N а не только L)
А тогда нефиг лезть на мало загруженые фазы, т.к. когда ноль отгорит, именно они получат 400в. А на той фазе на которой все, когда на остальных ничего нет, 400в не будет
Низкое напряжение может повредить только несколько определенных приборов а именно холодильники стиралки (там где мотор будет стоять и гудеть), и не моментально - узм вполне защитит, а по вечерам пусть и отключает эти приборы. Электронике на той же фазе со всеми это самый безопасный вариант
04.06.2017 в 06:03:10
линк написал:
В кабеле питающем дом от ктп, по проводнику нуля идет ток в 3 раза выше того что идет по проводникам фаз в нормальной системе. (то же самое по проводнику фазы на которой все сидят, но ко всему ноль еще тоньше).
По нейтрали N течёт выравнивающий ток, представляющий геометрическую сумму токов, при равномерно загруженных фазах его значение равно нулю, отсюда и название.
04.06.2017 в 06:12:46
Они подключили весь дом на 1 фазу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.