BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117331

03.06.2017 в 17:38:23

megrad написал: ctajlkepkrot, в курсе что требования к напряжению изменились? норма 240 В +- 5 %.

megrad, норма 5, но до 10% могут быть отклонения - точнее надо лезть в нормативы

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3740

03.06.2017 в 19:59:30

megrad написал: ctajlkepkrot, в курсе что требования к напряжению изменились? норма 240 В +- 5 %.

megrad, с 2014 года 230 вольт

ГОСТ 29322-2014 “ Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/330 В и 240/415 В

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

03.06.2017 в 21:54:41

Это стандарты, реально оборудованию ничего не будет и с отклонением на несколько вольт больше

Но в данном случае (случай на 1й стр. 8и летней давности) смотреть следует вообще не на замереное напряжение, а на обстоятельства предшествовавшие сложившейся ситуации :

В кабеле питающем дом от ктп, по проводнику нуля идет ток в 3 раза выше того что идет по проводникам фаз в нормальной системе. (то же самое по проводнику фазы на которой все сидят, но ко всему ноль еще тоньше). Т.е. перегруженый ноль может в скором будущем отгореть, не на стояке/вставках там где отгорели 2 фазы, а прямо на вводе кабеля в дом или еще где то выше по схеме в сторону ктп

(проводнику нуля в стояке не лучше, но я так понял что ТС и его сосед потянули себе L и N прямо из подвала, понадеемся что именно L и N а не только L)

А тогда нефиг лезть на мало загруженые фазы, т.к. когда ноль отгорит, именно они получат 400в. А на той фазе на которой все, когда на остальных ничего нет, 400в не будет

Низкое напряжение может повредить только несколько определенных приборов а именно холодильники стиралки (там где мотор будет стоять и гудеть), и не моментально - узм вполне защитит, а по вечерам пусть и отключает эти приборы. Электронике на той же фазе со всеми это самый безопасный вариант

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3740

04.06.2017 в 06:03:10

линк написал:

В кабеле питающем дом от ктп, по проводнику нуля идет ток в 3 раза выше того что идет по проводникам фаз в нормальной системе. (то же самое по проводнику фазы на которой все сидят, но ко всему ноль еще тоньше).

По нейтрали N течёт выравнивающий ток, представляющий геометрическую сумму токов, при равномерно загруженных фазах его значение равно нулю, отсюда и название.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

04.06.2017 в 06:12:46

Они подключили весь дом на 1 фазу

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу