tnt
tnt
Новичок

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

21.10.2009 в 09:11:57

Посоветуйте профи. дело близится к финалу. установка висит (Systemair 400DCV), воздуховоды разведены, но вот при выходе на балкон (на первом рисунке это место отмечено кругом) возникла проблемка. стена монолит- несущая колонна. справо стена в полкирпича отделяющая балкон от балкона соседей т.е. углубится не получится. фото №2 вид с балкона .сфотографированно под потолком.справа как раз тоненькая стена в полкирпича. В щели шириной 10 см виднеется пеноблоки - это стена на кухне. Она толстая и в нее можно углубится , а на балконе нельзя.Как быть ? 1 вариант вырезать проход в несущей колоне . 2 вариант установить переход из плоских воздуховодов.

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

21.10.2009 в 09:34:15

tnt написал : 1 вариант вырезать проход в несущей колоне

Те кто подрезает под собой сук - 100%-ные самоубийцы. Подрезать несущую конструкцию - да такой вариан вообще не должен возникать. Хотя реально и не такое видел. Такие предложения у меня обычно сразу в эмоции превращаются ;) :)

tnt написал : 2 вариант установить переход из плоских воздуховодов.

Это уже более реально. Только я бы немного подрасширился из-за того что будет непонятная конструкция и чтобы она не за шумела. Единственно - в комнате надо будет как-то все это обыграть чтобы не бросалось в глаза. А так - это нужен жестянщик чтобы по месту все это соорудил. Ну а ни ригель ни колонну трогать нельзя.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

tnt
tnt
Новичок

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

21.10.2009 в 09:45:56

2 вариант мне тоже по душе. насчет обыграть - это тоже все решаемо. Главное Вы правы чтобы не зашумело и не было бы потерь производительности из- за сложной конструкции

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

21.10.2009 в 11:28:35

tnt написал : 2 вариант мне тоже по душе. насчет обыграть - это тоже все решаемо.

Если так то вырезать/выдолбить пенобетон, воткнуть в эту нишу коробку из оцинковки..... Короче по-хорошему это надо делать по-месту.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

tnt
tnt
Новичок

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

23.10.2009 в 09:05:58

Изготовили конструкцию. первое фото конструкция со стороны кухни, второе фото конструкция со стороны балкона. на мой взгляд сечение конструкции на балконе резко уменьшено по сравнению с конструкцией со стороны кухни. не повлияет ли это на производительность системы?

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

23.10.2009 в 10:01:31

tnt написал : Изготовили конструкцию.

Если честно - то сделано "страшно".
Верхний, насколько понимаю - вытяжной, шуметь будет. Вопрос только насколько сильно. Почему? Да потому что все углы в этом месте стоят под напором воздуха. Поток бьется об стенку и резко меняя направление создает шум. И таких по ходу воздуха в одном переходе два места - прямо на входе и на выходе из перехода. Что касается притока - то там не так это критично, просто сечение побольше сделать и все. Правда хорошо бы еще написали размер этих кусков воздуховода Вернусь к вытяжке. Если бы делал то:

  • насколько видно по первому фото, сначала стоило бы прижаться к стене.
  • далее, под потолком с кругляка перейти на прямоугольник с сечением "перехода через стену"
  • далее, опуститься прямоугольником с помощью 2-х отводов или полуотводов, а может небольшой "уткой" на уровень прохода
  • подсоединиться к переходу не сбоку а в торец, по ходу движения воздуха
  • далее, проход через стену
  • как только переход вышел на балконе поставить отвод 90 град опять походу движения воздуха
  • далее, переход на кругляк или до выхлопа протянуть прямоугольник. После этого переделать приток Желательно немного в коробке уменьшить скорость но можно и так оставить. А переделать можно что:
  • если сдвинется воздуховод вытяжки, то автоматически можно сдвинуть и приток
  • от перехода для притока в стене можно было бы поднять прямоугольный воздуховод до потолка а кругляком войти в этот вертикальный канал. Автоматически все эти кренделя нынешние уберутся. Не знаю насколько доступно написал. Если что попробую объяснить как нибудь по-другому :) ;)
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

tnt
tnt
Новичок

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

23.10.2009 в 10:16:30

Примерно понял. Но на самом деле ничего не понял. Не могли бы вы нарисовать как это все должно выглядеть правильно. Хотя бы примерно. Заранее благодарен

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

23.10.2009 в 11:01:37

Опять насколько понятно - напишите. Это вид сверху

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

tnt
tnt
Новичок

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

23.10.2009 в 11:20:21

да . теперь понял. если я правильно понял то переход от круглого к плоскому надо делать под потолком.

0
tnt
tnt
Новичок

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

23.10.2009 в 11:22:25

сечение на балконе 100х400. Это нормально?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

23.10.2009 в 11:38:54

tnt написал : если я правильно понял то переход от круглого к плоскому надо делать под потолком.

Все правильно

tnt написал : сечение на балконе 100х400. Это нормально?

Это сечение чего??? Это каждый переход такого сечения или обоих переходов???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.