27.02.2015 в 10:57:10
подключите радиаторы по-диагонали.
27.02.2015 в 11:20:51
tenek написал : но батареи стальные
tenek написал : у него батареи горячие равномерно
У соседа панельные радиаторы, температура их поверхности (которую Вы и щупаете) примерно равна температуре теплоносителя - вверху на входе, внизу на выходе. (При указанной температуре этот радиатор можно смело считать конвектором.)
У Вас конвекторы, которые называются радиаторами только по традиции. Измерять температуру их лицевых панелей - занятие малопродуктивное, с температурой теплоносителя она связана опосредованно - она значительно ниже температуры теплоносителя вверху и ещё ниже внизу.
tenek написал : и в квартире заметно теплее
Давайте забудем про соседа. Вас нынешняя температура в Вашем помещении устраивает или нет? Если устраивает, тогда проблемы нет. Если не устраивает, то надо разбираться начиная с настройки регулятора на батарее. Если он открыт по максимуму, то наиболее вероятно, что недостаточна мощность радиатора - для Ваших параметров теплоносителя.
EHA4441 написал : подключите радиаторы по-диагонали
Вредный совет.
27.02.2015 в 12:11:55
Радиаторы нужно подключать в соответствии с принципом работы общедомовой системы отопления.
В данном же случае ничего не понятно. Даже то, какая система однотрубная или двухтрубная.
Если проектом не было предусмотрено нижнее подключение радиатора, то и делать его было нельзя. Может вкрячили нижнее подключение в однотрубку и убрали байпас. Такое варварство тоже встречается.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.02.2015 в 12:52:15
EHA4441 написал : может тогда обоснуете?
Будут потрачены ресурсы: время, деньги, усилия. А результатом будет та же теплоотдача при корректном подключении.
Либо чуть большая при упразднении регулятора (и/или ином искажении проектных характеристик) за счёт разбалансировки системы в пределах квартиры, а то и стояка.
tenek
По косвенным признакам можно предположить, что у вас в доме двух-трубная система, возможно со стояками за пределами квартир. Это так?
27.02.2015 в 15:13:28
Будут потрачены ресурсы: время, деньги, усилия. А результатом будет та же теплоотдача при корректном подключении-согласен, считаю корректным подключением будет диагональное подключение.
Либо чуть большая при упразднении регулятора (и/или ином искажении проектных характеристик) за счёт разбалансировки системы в пределах квартиры, а то и стояка- разбалансировка не будет при изменении подключения, а мощность увеличится, согласен.
[/QUOTE]
27.02.2015 в 16:23:08
К сожалению, я не специалис, поэтому точно не могу сказать, какая в доме система. Могу приложить фото из "бойлерной" в нашем подъезде, может станет понятнее. Как двигается теплоноситель в нашем доме пока тоже не могу сказать. Был задан такой вопрос в ук, но пока он остался без ответа (наш дом 25эт. Есть предположение, что с 25 до 13 сверху вниз, а с 1 до 12 снизу вверх. Мы живем на 4ом). Сейчас дома температура 21-22 (так показывает обычная метеостанция домашеяя), в целом комфортно, но вот когда были морозы, приходилось включать электрические обогреватели. Регуляторы на двух батареях у нас на максимуме. С двух батарей ради эксперимента регуляторы сняли вообще (эти регуляторы были не родные, а от батарей от застройщика, но сантехник, производивший замену батарей, сказал, что они совместимы). Навскидку по температуре батарей с регуляторами и без отличий нет. Нижнее поключение у нас предусмотрено застройщиком, мы вообще в подкючении ничего не меняли, только сами батареи перевесили.
27.02.2015 в 16:26:45
Не могу с телефона встащвить фото, оно по этой ссылке доступно
27.02.2015 в 20:01:03
ВТБ! написал : Счета за отопление выставляются на основании показаний счётчика?
Да, у нас установлены индивидуальные счетчики и счета должны выставляться на основе их показаний. Другой вопрос, что УК наша никак не может посчитать по показаниям и начисляет по нормативам)))
ВТБ! написал : В морозы была такая-же температура теплоносителя?
Нет, батареи были горячее. Мы тогда не смотрели показания на счетчике, это сугубо личные ощущения. Но вообще у нас вроде как температура теплоносителя зависит от температуры окружающей среды - холоднее на улице - горячее батареи и наоборот.
27.02.2015 в 20:55:03
tenek написал : С двух батарей ради эксперимента регуляторы сняли вообще (эти регуляторы были не родные, а от батарей от застройщика, но сантехник, производивший замену батарей, сказал, что они совместимы). Навскидку по температуре батарей с регуляторами и без отличий нет.
Не самый удачный эксперимент, мог привести к разбалансировке между отопительными приборами внутри квартиры. Определять температуру на ощупь да ещё и по передней панели не стоит. Желательно фото подключения внутри квартиры, если разводка коллекторная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.