Я когда рботал испытателем в высоковольтных сетях, у нас на одной ПС 110/10кВ периодичесски ОД КЗ-110кВ отрабатывал, приезжаешь, проверяешь, все ок, потом заметили каждый дождик такое, так вот проходник 10кВ в КРУН на ТСН имел тонюсенькую трещенку, как волосок, так вот при первичных испытаниях показывал несколько МОм потом увеличивался, когда обнаружили провели опыт, протерли его мокрой губкой, потом протерли сухой тряпкой насухо, при замере сопротивления изоляции сначало показывало несколко МОм, потом потихоньку в течении минуты дошла изоляция до 3гОм, при последующих замерах 3гОм показывало практически сразу.
Не надо мне рассказывать, что я что-то нето "несу"
сфигали при земле работала дифзащита???? на моей памяти куча случаев разрушения изоляторов шиных мостов ,но ни одного случая работы по этому поводу дифзащиты тр-ра.