Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

13.11.2009 в 17:57:53

rHOM написал : Скорей всего где-то влага, когда крутишь мегометром бывает подсушиваешь и сопротивление изоляции ростет.

Ерунду не несите что мегометром подсушивается, ток от мегаомметра маленький. Сварочником не всегда получалось прогреть кабель чтобы просушить, а тут какой то мегаомметр. А то что растет - это уже физика материала изоляции - что-то поляризуется, что-то не туда становится вот и растет ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.11.2009 в 18:06:50

SergeyE написал : проверять за деньги надо то, что дорого или сложно ремонтировать,

Да, ремонт домов несложен и относительно недорог. Иногда правда на пожаре гибнут люди, но "все они были плохие" ((с) Правдивая ложь).

Ким написал : физика материала изоляции - что-то поляризуется, что-то не туда становится вот и растет

Спасибо.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

13.11.2009 в 18:14:26

MADONNA написал : Да, ремонт домов несложен и относительно недорог. Иногда правда на пожаре гибнут люди

так поняли или нет ? если все хорошо сделать то нечего мерять - чудеса редко бывают

MADONNA написал : Заземление померили уже все соседи.

учитывая, что у Вас в жизни многое хорошо, я понимаю, что это Вы им все померяли в порядке помощи и именно эта часть процесса Вам нравится ? иначе эти разовые покупки бессмысленны - ну только если померять все значения у себя до ремонта и после и почувствовать разницу и гордость за себя

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.11.2009 в 18:38:59

SergeyE написал : почувствовать разницу и гордость за себя

Ну не совсем так. Гордость складывается из миллионов светлых лучиков радости и позитива, а сфокусированы они могут быть как на своей персоне или своем жилище - так и на социуме, честь которого ты занимаешь. И участие в позитивных преобразованиях приносят не меньше радость, чем приготовление борща или возня на собственном огороде. Главное - положить начало какому-нибудь движению (в данном случае - "Так! Все побежали мерить свое заземление!", но при определенных навыках может получиться и типа "Возлюби ближнего! Как самого себя! (с)", я на заземлении просто набиваю руку.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

13.11.2009 в 21:49:52

Ким написал : Ерунду не несите что мегометром подсушивается, ток от мегаомметра маленький. Сварочником не всегда получалось прогреть кабель чтобы просушить, а тут какой то мегаомметр. А то что растет - это уже физика материала изоляции - что-то поляризуется, что-то не туда становится вот и растет

Если у Вас практики нехватает, так неумничайте.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

13.11.2009 в 21:58:19

Я когда рботал испытателем в высоковольтных сетях, у нас на одной ПС 110/10кВ периодичесски ОД КЗ-110кВ отрабатывал, приезжаешь, проверяешь, все ок, потом заметили каждый дождик такое, так вот проходник 10кВ в КРУН на ТСН имел тонюсенькую трещенку, как волосок, так вот при первичных испытаниях показывал несколько МОм потом увеличивался, когда обнаружили провели опыт, протерли его мокрой губкой, потом протерли сухой тряпкой насухо, при замере сопротивления изоляции сначало показывало несколко МОм, потом потихоньку в течении минуты дошла изоляция до 3гОм, при последующих замерах 3гОм показывало практически сразу. Не надо мне рассказывать, что я что-то нето "несу"

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

13.11.2009 в 22:01:31

rHOM написал : Если у Вас практики нехватает, так неумничайте.

Вы знаете, действительно практики у меня очень мало. За 16 лет которые был слегка связан с электрикой - диспетчер энергосетей, эксплуатация ТП и РУ, автономная электростанция маленькая всего 10 мВт, система гарантированного питания. Это еще не все то через что прошел, список через чур большой. Так что опыта у меня чуть-чуть, куда уж мне до Вас. ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

13.11.2009 в 22:04:24

Ким написал : Вы знаете, действительно практики у меня очень мало. За 16 лет которые был слегка связан с электрикой - диспетчер энергосетей, эксплуатация ТП и РУ(2 ЦРП+8ТП+24 ШР+6ЩО+ все кабельные высоковольные и низковольтные вплоть до потребителей а это практически 286 наименований(насосы, в/с и т.д. и т.п.), автономная станция маленькая всего 10 мВт, система гарантированного питания. Это еще не все то через что прошел. Так что опыта у меня чуть-чуть, куда уж мне до Вас.

РЭСовцы, чесно говоря меня уже достали с ув. Диспетчер по заявкам высоковльных сетей.(178 ПС 110/35/10/6кВ, 154 ВЛ-110/35кВ)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

13.11.2009 в 22:06:03

rHOM написал : РЭСовцы, чесно говоря меня уже достали с ув. Диспетчер по заявкам высоковльных сетей.(110/35кВ)

Это к чему???? А в Харькове Вы случайно не с Салтовки??? Там обычно любители понаезжать были... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

13.11.2009 в 22:10:15

Ким написал : Это к чему????

Да так просто сегодня с двумя диспетчерскими облостных распред сетей поругалься, такое ощущение, что туда специально умников набирают, которые спорят о том в чем непонимают.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

13.11.2009 в 22:11:44

Просто я 6 лет мегеру ручку крутил, а Вы мне рассказываете, что я что-то придумываю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу