MADONNA написал : Теперь вопрос - какое максимальное допустимое сопротивление заземления должно быть.

если п.Жуковка это Моск.обл.,то считайте так:ваше сопротивление заземления помноженное на сезонный коэффициент 1,75 не должно превышать 10 Ом.

MADONNA написал : Какое минимально-допустимое сопротивление изоляции проводки и какое считается нормальным (хорошим).

минимальное 500кОм,и чем больше тем лучше(до бесконечности).

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

22.10.2009 в 20:38:20

Aleks72 написал : или преследуют определенную цель?

:o наверное для себя ну и .....покалымить;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2009 в 20:57:00

2Aleks72
Любопытсво помноженное на массу свободного времени, да еще и пожар у соседей только что был, неисправная электропроводка - загорелся телевизор и "далее везде". 24Серый
Спасибо. Подскажите, у столба с проводами есть заземление тоже, и у дома есть - как нибудь учитывается, что их сопротивления суммируются, или надо заземление дома отсоединить от всего и мерить только его?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

22.10.2009 в 21:03:13

MADONNA написал : надо заземление дома отсоединить от всего и мерить только его?

только так и меряется.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

22.10.2009 в 21:05:05

MADONNA написал : у столба с проводами есть заземление тоже,

это повторный контур,если есть желание померять:не более 30 Ом.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

22.10.2009 в 21:08:26

2MADONNA ,добейте уже нас:) Если купите,пользоваться Вы будете???

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2009 в 21:08:38

24Серый Придется тогда и дом обесточить, да? Заземление как-то у меня связано с нулем.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2009 в 21:16:03

2dmitriev01
Все не угомонитесь? Неужели Вы действительно думаете, что разобраться с электричеством может только мужчина?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

22.10.2009 в 21:17:19

MADONNA написал : Придется тогда и дом обесточить, да?

Не обязательно.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

22.10.2009 в 21:20:46

MADONNA написал : Неужели Вы действительно думаете, что разобраться с электричеством может только мужчина?

Нет ,я знал девушку которая самостоятельно меняла розетки,но Вы задаёте очень чёткие и грамотно сформулированные вопросы.:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2009 в 21:21:55

2dmitriev01
Разве это мое заземление не создает мне "ноль"? При отключенной "земле" не случится той-же беды, что у соседей?