шпийон
шпийон
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Омск

Сообщений: 692

25.10.2009 в 18:13:06

MADONNA написал : Мне соседка сказала, что там первые омы или даже доли ома, тестер их не показывает

Вы хотите быть круче соседки?

MADONNA написал : Мне нравится 2.5кВ, но если посоветуете 5 кВ - буду признательна

А 80кВ Вас устроит?

MADONNA написал : Прибрела парочку приборов в Митино, мегаометр и заземлёметр.

Ну, в Митино не только это можно пробрести. Например - нейтралёметр.

MADONNA написал : Теперь вопрос - какое максимальное допустимое сопротивление заземления должно быть. Какое минимально-допустимое сопротивление изоляции проводки и какое считается нормальным (хорошим).

Всё, дальше читать не смог, извините:) Вам некуда потратить штуку баксов? Пригласите специалиста, он Вам намеряет всё, что Вы хотите. Еще и справку даст, то бишь протокол испытания. Зачем Вам самой это делать, если в электричестве ничего не понимаете? Купите лучше очередную шубку:)

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

25.10.2009 в 20:18:18

Зафлудили .Для контроля бытовой разводки 0,4 кВ 500 вольтовый мегаометр и предназначен. Те которые 1000 и 2500 имею несколько другое назначение и для означеных в теме целей просто ОПАСНЫ. Контур заземления для стороны 0,4 кВ 8 ом . 4 ома это для электроустановок 10 кв и выше. При том ,что особого смысла в контурах заземления на стороне 0,4 я не нашел/ в заземлении больше религии/

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2009 в 21:56:14

Алексейй написал : бытовой разводки 0,4 кВ 500 вольтовый мегаометр и предназначен

500В и ниже предназначен для низковольтных цепей, группы освещения у нас не бывают бытовые там или еще какие - правила едины. По заземлению - ПУЭ 1.7.101 линейное напряжение 380В, источник тока трехфазный - норматив 4 Ома.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.10.2009 в 22:07:39

mmg написал : По заземлению - .... - норматив 4 Ома.

А разве речь о заземлении ТП?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2009 в 19:36:40

sergey_sav написал : о заземлении ТП?

Вот все пытаются подловить на чем-то: держите ПУЭ 1.8.39 (вытекающее из 1.7...) таблица 1.8.38 электроустановки до 1 кВ-соответственно 30 Ом и 4 Ома .

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.10.2009 в 19:59:11

mmg написал : держите ПУЭ 1.8.39

Лучше 1.7.103... :) 30 Ом

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2009 в 20:28:38

sergey_sav написал : Лучше 1.7.103...

Это к ВЛ относится :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.10.2009 в 20:39:19

А то что не относится к ВЛ..., например, повторное заземление нулевого проводника при вводе в электроустановку, то тут сопротивление вообще не нормируется. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2009 в 22:00:45

sergey_sav написал : повторное заземление нулевого проводника при вводе в электроустановку, то тут сопротивление вообще не нормируется.

ну, елки

mmg написал : Есть еще и нюанс - согласно ПУЭ 1.7.61 сопротивление повторного заземлителя на вводе НЕ НОРМИРУЕТСЯ.

писал, а мы разговор сейчас уже о защитном заземлении повели?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.10.2009 в 22:39:35

А какое мадонна мерить собралась? Я знаю?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.10.2009 в 19:25:32

sergey_sav написал : Я знаю?

:D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.