23.10.2009 в 17:00:53
Уважаемые форумчане, у кого есть опыт установки системы защиты от протечек Гидролок в паре с шаровыми кранами FAR, подскажите как их правильно "подружить".
Насколько я смог понять, по схемам соединения (в аттаче):
Соответственно, чтобы не перекидывать постоянно коричневый провод между NO и NC нужно их замыкать. Это так? Что-то мне такой вариант даже в теории не нравится, не говоря о практической проверке...
Подскажите, как вы подключали?
24.10.2009 в 13:53:51
в моем аттаче нарисовано идентично...
одна незадача - приводы FAR должны подключаться по-другому
как совместить две системы?
24.10.2009 в 14:03:37
а чем вам гидролоковские шарики неугодили?
24.10.2009 в 14:13:41
сансэй
спасибо за внимание к топику, но не хотелось бы уходить от темы. Что куплено, то куплено... жаль только что заранее не озаботился проверкой совместимости, а как оказывается без "напильника" не обойдешься :(
24.10.2009 в 14:18:49
а шарики-то у гидролока китайские
24.10.2009 в 17:28:51
.. на фаре: Фазу -на 2; N -на 1; Замлю-к земле; NO -к 3 . При снятии фазы с NO кран закроется. При подаче -откроется.
24.10.2009 в 18:01:33
aura написал : а шарики-то у гидролока китайские
зато из нержавейки
25.10.2009 в 09:45:13
ой, и намучаешься ты с ним, ставил 4 месяца назад гидролок, так потом клиенты недовольны были его работой, датчики работают через раз, я уже как член семьи стал, третий раз меняю датчики у них
25.10.2009 в 10:34:35
Байпасс написал : .. на фаре: Фазу -на 2; N -на 1; Замлю-к земле; NO -к 3 . При снятии фазы с NO кран закроется. При подаче -откроется.
Одно из преимуществ Гидролока, из-за которого он и был выбран, отсутствие постоянного присутствия 220 на моторах. Напряжение подается только в момент открытия/закрытия. Ваше предложение нивилирует это преимущество... получается как у Нептуна.
Хотелось бы все-таки узнать (найти) решение без очевидных недостатков, с сохранением всех преимуществ из- за которых и было закуплено это недешевое оборудование...
25.10.2009 в 10:52:04
...насчет преимуществ/недостатков -это спорно... принцип систем автоматики-любой глюк в полевом оборудовании должен привести систему в безопасное положение. глюканет гидролок-фар закроется. но если вас это не устраивает-поставьте нормально открытые электромагнитные клапаны.
25.10.2009 в 20:19:34
у клапанов свои недостатки. что куплено, то куплено...
давайте не будем уходить от заданного вопроса.
25.10.2009 в 21:46:03
... ну давайте... куплен барабан.. хочу на нем сыграть алябьевского соловья... не получается...
26.10.2009 в 21:15:41
как вы думаете почему ушли от клапанов???????
31.10.2009 в 13:30:48
Сеня, ответв в личке и в моей теме