Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.10.2018 в 21:21:55

beck написал: Можно ли на розетки проложить медь 3х1.5мм

Нахрена ? Жаба душит нормально сделать проводку ? Ну тогда лучше совсем не беритесь, чем заведомо из го-на и палок лепить, керосинку купите и хватит.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

17.10.2018 в 22:17:46

ПPOPAБ написал: И что это даст ???

Если в розете нет земли , то наверное закольцованную линию в рамках одной розетки. Как в Британии . :a

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.10.2018 в 22:29:29

beck написал: Можно ли на розетки проложить медь 3х1.5мм

Можно ... для себя всё можно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
beck

Местный

Регистрация: 31.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 229

18.10.2018 в 11:58:18

Vadim 161 написал:

beck написал: Можно ли на розетки проложить медь 3х1.5мм

Нахрена ? Жаба душит нормально сделать проводку ? Ну тогда лучше совсем не беритесь, чем заведомо из го-на и палок лепить, керосинку купите и хватит.

Vadim 161, жаба не душит, просто нужно шире мыслить) Это даст автоматическое управление любой розеткой из щита.

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

18.10.2018 в 12:01:11

beck написал: Это даст автоматическое управление любой розеткой из щита.

Интересно, а кабель тут при чем?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

18.10.2018 в 16:23:00

beck написал: Можно ли на розетки проложить медь 3х1.5мм

Можно , если будут стоять адекватные автоматы для защиты этих медных кабелей. Раньше вообще делали алюминием 2.5 кв.мм ( приблизительный аналог меди 1.5 ) и ничего живут же люди ;) Да и в будущем скорее всего будет 2.5 кв.мм алюминия под 16 амперный автомат. Медный 2.5 стали ставить на розетки отчасти из за того что раньше были в основном кабели с заниженным сечением ( в лучшем случае 2.0 квадрата, а то и те же 1.5 ), последнее время все что покупал сделаны по ГОСТу.

beck написал: с условием, что на каждую розетку будет идти отдельный кабель?

Вам тогда ( если будете знать что будет включаться в эти розетки ) вообще можно и автоматы для защиты ставить 10 ампер или 13.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

18.10.2018 в 16:52:42

beck написал: медь 3х1.5мм с условием, что на каждую розетку будет идти отдельный кабель

Можно... только учтите, что при уменьшении сечения растёт собственное внутреннее сопротивление кабеля, а это значит, что кабель будет потреблять электричество.... не впустую, конечно - оно превратится в тепло :) Тепло конечно лучше чем холод, но, допустим, летом оно ни к чему, да и на счётчике копейка будет набегать. Многая это копейка или малая - сам сказать, правда, затрудняюсь :)

0
Аватар пользователя
beck

Местный

Регистрация: 31.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 229

21.10.2018 в 23:52:08

Грэй написал: Многая это копейка или малая - сам сказать, правда, затрудняюсь :)

Мне кажется это ничтожно малые величины :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.10.2018 в 14:02:13

Конечно, это мелочь... Пример. При длине линии 25м и нагрузке в 2 кВт потери на линии будут примерно 60 Вт и 35 Вт для сечения 1,5 и 2,5 мм2 соответственно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

22.10.2018 в 14:07:28

Slavka.sav написал: последнее время все что покупал сделаны по ГОСТу.

Точнее вы знали что покупать, и покупали в правильном месте правильные кабели. Постоянно натыкаюсь на якобы ГОСТ :) Так написано на кабеле :) Но не написан производитель, а кабель 2.5 имеет сечение 1мм2. Народ схавает. А описанный случай схавала даже "фирма" по ремонту квартир - с прорабом, менеджером, договором и тд :)

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

22.10.2018 в 14:55:25

BV написал: Точнее вы знали что покупать, и покупали в правильном месте правильные кабели.

Ну сейчас хотя бы есть возможность выбора даже в нашем небольшом городке, лет 5 назад на тех что покупал не то что ГОСТ, даже иногда вообще ничего написано не было ;) А так просто стараюсь брать кабели с хорошо читаемыми надписями, из тех что у нас продают беру в основном Калужские ( ККЗ )

BV написал: Постоянно натыкаюсь на якобы ГОСТ

Ну я думаю Вы и без надписи уже на ощупь отличите где ГОСТ, а где просто написано ;)

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

22.10.2018 в 18:16:38

Встретился кабель не помню какого завода, но Я так и не понял, там было написанно: -"ГОСТ и ТУ". Верить первому или второму Я не определился.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

22.10.2018 в 18:30:09

ДоброДел написал: было написанно: -"ГОСТ и ТУ"

Так вроде так и должно быть... была уже тема про это ссылка

0
Аватар пользователя
Jamie

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Ижевск

Сообщений: 69

22.10.2018 в 19:12:55

ДоброДел написал: Встретился кабель не помню какого завода, но Я так и не понял, там было написанно: -"ГОСТ и ТУ"

Вот прямо сейчас у меня в руках ШВВП 2*1,5 ГОСТ и ТУ, завод БРЭКС

0
Аватар пользователя
beck

Местный

Регистрация: 31.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 229

23.10.2018 в 00:06:51

sergey_sav, Ну, во-первых, по моим расчетам немного меньше. Во-вторых, средняя длина одной линии около 12 метров. В-третьих, средняя нагрузка на розетку с кабелем 1.5 мм2 с учетом ежемесячного потребления будет условно 10 Ватт. Дальше считать разницу уже не хочется :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу