Просьба знатоков оценить схемку дома в деревне. Что я мог забыть?

Я видел, что заземление предлагают делать иногда огромными длинными обмедненными палками, но они скручиваются между собой муфтой, а я читал землю нужно варить. Можно такой же штырь использовать на громоотвод?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 20:58:02

От внешнего щитка уже трёхжильный кабель, третий провод на ГЗШ. Если у Вас TNCS.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kagi-kar

Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

27.10.2009 в 22:35:28

А где ж я разделю PEN на PE и N на улице? Я это в доме сделал на "шине PE".

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 22:54:11

Kagi-kar написал : Я это в доме сделал на "шине PE".

После счётчика и автомата?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kagi-kar

Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

27.10.2009 в 23:43:58

Ну да... а как иначе и почему?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 23:48:21

Kagi-kar написал : а как иначе и почему?

Ну почему так трудно перед созданием темы пройтись по форуму? Для кого люди стараются, делая подборки тем? Вам сюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.10.2009 в 03:11:39

Высоковольтная линия... Деревянное заземление..:D Счетчик сгорит нафик..:cool:

0
Аватар пользователя
Kagi-kar

Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

28.10.2009 в 10:43:33

Схему поправил...

Но не смог найти почему при моем варианте сгорит счетчик, а понять хочется...не затруднит показать? И по заземлению наборными палками кто-то может что-то сказать? Насколько оно реально заземляет?

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.10.2009 в 21:07:12

Kagi-kar написал : Схему поправил...

Не полностью. В проводнике PEN не должно быть коммутационных аппаратов (см первый АВ)

По наборным палкам ... к производителю... Помимо палок он ещё применяет болтовое крепление элементов под землёй, такой вольности нормативы не допускают..., насколько мне известно

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kagi-kar

Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

28.10.2009 в 22:58:53

Я думал обеспечить отключение PEN в случае отгорания... Как же тогда?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.10.2009 в 23:21:21

Не Вы первый с подобными ноу-хау... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kagi-kar

Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

29.10.2009 в 10:20:04

Хорошо, если нельзя - тогда зачем вообще автомат, защищающий только от части проблем и добаляющий проблем с пломбировкой всего этого? От КЗ в доме защитит свой автомат. Он же, наверно, если раньше не сожжет счетчик, защитит и от внешних проблем...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24834

29.10.2009 в 12:49:53

Kagi-kar

Хотите автомат, отключающий всё? - ставьте трёхполюсный (L, N, PE).

Если ответвление к вводу СИП 2*25, тогда ввод медью 16кв.мм. Оно Вам надо при 25А? Лучше СИП 2*16.

И зачем Вам глубинные заземлители? Дом не деревянный, надеюсь?

0
Аватар пользователя
Kagi-kar

Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

29.10.2009 в 13:13:54

Дом, как раз деревянный. Глубинные - проще с размещением, чем по участку два огромных треугольника располагать. Т.е. трехполюсной - можно? Он конкретно должен быть (L, N, PE)? Я с землей не встречал...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24834

29.10.2009 в 13:37:43

Kagi-kar написал : Дом, как раз деревянный.

Тогда поаккуратнее с прокладкой молниеотвода по внешней стене дома - лучше бы на расстоянии от неё. Хотя бы и по (негорючему) водостоку.

Проводник от заземлителя молниезащиты не в дом, а под землёй к другому заземлителю.

Он конкретно должен быть (L, N, PE)?

Нет, просто трёхполюсник. На входе автомата PEN к полюсу PE и перемычка между зажимами PE и N. Допускается такое для однофазного ввода от ВЛ.

Глубинные - проще с размещением, чем по участку два огромных треугольника располагать.

А что за грунт, что контуры огромные нужны? И зачем два? Один, с одной стороны молниеотвод приварить, с другой проводник к шине PE.

0