27.10.2009 в 20:44:45
Просьба знатоков оценить схемку дома в деревне. Что я мог забыть?
Я видел, что заземление предлагают делать иногда огромными длинными обмедненными палками, но они скручиваются между собой муфтой, а я читал землю нужно варить. Можно такой же штырь использовать на громоотвод?
27.10.2009 в 20:58:02
От внешнего щитка уже трёхжильный кабель, третий провод на ГЗШ. Если у Вас TNCS.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.10.2009 в 22:35:28
А где ж я разделю PEN на PE и N на улице? Я это в доме сделал на "шине PE".
27.10.2009 в 22:54:11
Kagi-kar написал : Я это в доме сделал на "шине PE".
После счётчика и автомата?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.10.2009 в 23:43:58
Ну да... а как иначе и почему?
27.10.2009 в 23:48:21
Kagi-kar написал : а как иначе и почему?
Ну почему так трудно перед созданием темы пройтись по форуму? Для кого люди стараются, делая подборки тем?
Вам сюда
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.10.2009 в 03:11:39
Высоковольтная линия... Деревянное заземление..:D Счетчик сгорит нафик..:cool:
28.10.2009 в 10:43:33
Схему поправил...
Но не смог найти почему при моем варианте сгорит счетчик, а понять хочется...не затруднит показать? И по заземлению наборными палками кто-то может что-то сказать? Насколько оно реально заземляет?
28.10.2009 в 21:07:12
Kagi-kar написал : Схему поправил...
Не полностью. В проводнике PEN не должно быть коммутационных аппаратов (см первый АВ)
По наборным палкам ... к производителю... Помимо палок он ещё применяет болтовое крепление элементов под землёй, такой вольности нормативы не допускают..., насколько мне известно
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.10.2009 в 22:58:53
Я думал обеспечить отключение PEN в случае отгорания... Как же тогда?
28.10.2009 в 23:21:21
Не Вы первый с подобными ноу-хау... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.10.2009 в 10:20:04
Хорошо, если нельзя - тогда зачем вообще автомат, защищающий только от части проблем и добаляющий проблем с пломбировкой всего этого? От КЗ в доме защитит свой автомат. Он же, наверно, если раньше не сожжет счетчик, защитит и от внешних проблем...
29.10.2009 в 12:49:53
Kagi-kar
Хотите автомат, отключающий всё? - ставьте трёхполюсный (L, N, PE).
Если ответвление к вводу СИП 2*25, тогда ввод медью 16кв.мм. Оно Вам надо при 25А? Лучше СИП 2*16.
И зачем Вам глубинные заземлители? Дом не деревянный, надеюсь?
29.10.2009 в 13:13:54
Дом, как раз деревянный. Глубинные - проще с размещением, чем по участку два огромных треугольника располагать. Т.е. трехполюсной - можно? Он конкретно должен быть (L, N, PE)? Я с землей не встречал...
29.10.2009 в 13:37:43
Kagi-kar написал : Дом, как раз деревянный.
Тогда поаккуратнее с прокладкой молниеотвода по внешней стене дома - лучше бы на расстоянии от неё. Хотя бы и по (негорючему) водостоку.
Проводник от заземлителя молниезащиты не в дом, а под землёй к другому заземлителю.
Он конкретно должен быть (L, N, PE)?
Нет, просто трёхполюсник. На входе автомата PEN к полюсу PE и перемычка между зажимами PE и N. Допускается такое для однофазного ввода от ВЛ.
Глубинные - проще с размещением, чем по участку два огромных треугольника располагать.
А что за грунт, что контуры огромные нужны? И зачем два? Один, с одной стороны молниеотвод приварить, с другой проводник к шине PE.