Просьба знатоков оценить схемку дома в деревне. Что я мог забыть?

Я видел, что заземление предлагают делать иногда огромными длинными обмедненными палками, но они скручиваются между собой муфтой, а я читал землю нужно варить. Можно такой же штырь использовать на громоотвод?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 20:58:02

От внешнего щитка уже трёхжильный кабель, третий провод на ГЗШ. Если у Вас TNCS.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

27.10.2009 в 22:35:28

А где ж я разделю PEN на PE и N на улице? Я это в доме сделал на "шине PE".

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 22:54:11

Kagi-kar написал : Я это в доме сделал на "шине PE".

После счётчика и автомата?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

27.10.2009 в 23:43:58

Ну да... а как иначе и почему?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 23:48:21

Kagi-kar написал : а как иначе и почему?

Ну почему так трудно перед созданием темы пройтись по форуму? Для кого люди стараются, делая подборки тем? Вам сюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.10.2009 в 03:11:39

Высоковольтная линия... Деревянное заземление..:D Счетчик сгорит нафик..:cool:

0
Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

28.10.2009 в 10:43:33

Схему поправил...

Но не смог найти почему при моем варианте сгорит счетчик, а понять хочется...не затруднит показать? И по заземлению наборными палками кто-то может что-то сказать? Насколько оно реально заземляет?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.10.2009 в 21:07:12

Kagi-kar написал : Схему поправил...

Не полностью. В проводнике PEN не должно быть коммутационных аппаратов (см первый АВ)

По наборным палкам ... к производителю... Помимо палок он ещё применяет болтовое крепление элементов под землёй, такой вольности нормативы не допускают..., насколько мне известно

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

28.10.2009 в 22:58:53

Я думал обеспечить отключение PEN в случае отгорания... Как же тогда?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.10.2009 в 23:21:21

Не Вы первый с подобными ноу-хау... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.