Kagi-kar написал :
а также оценить используемые материалы и детали.
СИП 5 более термостойкий, есть еще НГ, но это так если будет в наличии.
Kagi-kar написал :
Что плохого если аппарат имеет запас по утойчивости и безпроблемности срабатывания при свербольших токах КЗ?
При той сети что у Вас, ток КЗ скорей всего не дотянетдо 500А! Электродвигателей многокиловатных тоже скорей всего нет, откуда возьмутся эти кА!
Kagi-kar написал :
Вы бы мне еще в квартире посоветовали на одной шине и уравнивание потенциалов и заземление сделать...
Все правильно, так лучше. Шина СУП в щите лишняя, как минимум два не нужных транзитных соединения которые не повышают надежность и сама шина СУП зря место в щите занимает. Трубы отопления и обсадную скважину подключайте к шине РЕ, будет ГЗШ и СУП одновременно. Надеюсь знаете что на шине РЕ каждый провод подсоединяется под отдельный зажим, поэтому сразу предусмотрите чтоб зажимов было с запасом.
После групповых УЗО врутри щита для розеток видите 2,5 мм2, для света 1,5 мм2, можете чуть больше взять например 4 мм2 и 2,5 мм2 соответственно, но зачем 10 мм2.