be continued
be continued
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

27.10.2009 в 23:13:11

Нужно ли дополнять систему с накопительным водонагревателем 80л (в квартире) расширительным бачком (на 3-6л)... Просто сентехник который приходил подключать сантехнику увидел бойлер и ляпнул, что неплохо бы доукомплектовать систему таким агрегатом.... Место конечно есть... но на его место я могу повесить другие более полезные вещи...

Заранее благодарю

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

28.10.2009 в 00:14:29

А зачем?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

28.10.2009 в 00:39:52

be continued написал : Просто сентехник который приходил подключать сантехнику увидел бойлер и ляпнул

..точно "ляпнул" ...слышал звон, но не знает где он :)

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

28.10.2009 в 00:42:42

Еще раз повторяю свой вопрос - зачем? Для гашения гидроударов или группа безопасности на бойлер стала стоить совсем уже неподъемных денег?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

28.10.2009 в 13:17:51

AlexMax написал : Еще раз повторяю свой вопрос - зачем?

Так сказано же: ляпнул ;)

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

28.10.2009 в 13:32:50

be continued написал : с накопительным водонагревателем 80л (в квартире) расширительным бачком (на 3-6л)...

нужно смотреть на всю систему целиком.
1.Какая группа безопасности стоит на бойлере?

  1. Какое входное давление на ХВС и потом на ГВС?
  2. Есть ли редуктора на входе в квартиру.

В целом, бак штука полезная - Бак плюс обвязка - будет стоить меньше 1 000 руб. Зато давление более равномерное, гидроударов нет, подводку к смесителям не сорвет.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

29.10.2009 в 02:08:23

АКВАГАЗ написал : бак штука полезная

Чем же, чем!?

АКВАГАЗ написал : Зато давление более равномерное, гидроударов нет, подводку к смесителям не сорвет.

Для этих целей успешно используются редукторы.

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

29.10.2009 в 02:34:01

Необходим для снижения риска аварийной ситуации, связанной с разрывом бойлера. Баки бойлеров имеют не слишком высокий прочностной запас, а расширительный бачок снижает рабочее давление с 6-7 атм до обычных 2-3.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

29.10.2009 в 05:49:36

Тук-Тук написал : расширительный бачок снижает рабочее давление с 6-7 атм до обычных 2-3

..интересно-как он это делает?... чудо-бачок.. ... в любом водонагревателе над водой имеется воздушная подушка -она и компенсирует тепловое расширение...

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

29.10.2009 в 06:34:46

Тук-Тук написал : а расширительный бачок снижает рабочее давление с 6-7 атм до обычных 2-3.

Для этого все используют редукторы.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

29.10.2009 в 07:43:08

Байпасс написал : она и компенсирует тепловое расширение..

  • группа безопасности со срывным клапаном
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу