Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

28.10.2009 в 06:12:00

Делал приточку. Двигатель, фильтр поставил снаружи дома. Приточный клапан прямо на входе трубы в стену, со стороны улицы. Клапан металлический, с прорезиновыми упорами для створок. Наступили холода и клапан сразу замёрз!:help
Специалисты подскажите выход? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

28.10.2009 в 08:47:52

Milmen написал : Приточный клапан прямо на входе трубы в стену, со стороны улицы.

Это Вы глупость сделали, хотя логика понятна. Клапан надо было сразу за стеной ставить, на него утеплитель до калорифера (если есть). Обычно по такой схеме клапана не примерзают. А сейчас одно спасение с минимальными затратами - каким-то образом подать теплый воздух к клапану со стороны квартиры. Как пример - пылесос, вылоп, через шлаг по-максимуму близко подвести к клапану и продуть, периодически пытаясь запустить приточку. Как только клапан откроется - дать поработать приточке чтобы ушел конденсат. А так - надо переделывать место установки клапана иначе так и будет примерзать.

Удачи

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 139

29.10.2009 в 19:14:47

Может всётаки вода в клапане появляется от дождя? И достаточно просто поставить правильный козырёк? Есть же готовые вентустановки целиком располагаемые снаружи здания. у них вот такой же клапан прям торчит наружу и не слышно чтобы примерзал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу