киловольт написал :
ГЗШ удобней сделать на первом этаже, туда стянуты все коммуникации, водопровод, кател отопления, и ВРУ
Тогда зачем отдельная ГЗШ?
Совместите её с шиной PE во ВРУ, если места в щите достаточно.
подключиться к заземлению КТПухи
Если сделать TN-S, тогда хорошо.
А оставить TN-C-S и фактически продублировать PEN... Я бы поостерёгся.
в ПУЭ сказанно, что можно использовать только артизианские скважины
"1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается."
Не вижу запрета.