Как его без контура , вообще подключили...? :swoon Три фазы, поди ампер сто на вводе...
киловольт написал :
Если прав, то подскажите, как сделать по простому (без особых расчетов) контур заземления, чтоб соответствовал ПУЭ, ПТЭЭП.
Заказчик хочет побыстрей и подешевле.
При таких токах полноценный контур нужен, полумеры приведут к появлению очагов шагового напряжения..:scare Горизонтальный заземлитель на глубине 0.5м и на расстоянии 1м от здания, по периметру. Через каждые 3м вертикальные электроды 2-3м. Два вывода на противоположных сторонах, хватит для для всего, в том числе молниезащиты. Не забудьте Акт на скрытые работы составить и ли хотя-бы всё сфотографировать.
киловольт написал :
здание -бревно
фундамент на ж/б блоках
Скорее всего речь идёт о блоках ФБС- в них вообще нет арматуры! Для использования подобного фундамента в качестве естественного заземлителя должны были предусмотреть меры на стадии проектирования и выполненные во время строительства. Типа:
аматор1 написал :
тогда уж каждый блок к ГЗШ подключать
киловольт написал :
Вводной кабель АВБбШв 3х25+1х16
При правильном подключении мы уже имеем:> киловольт Я тут подумал, может по тихому подключиться к заземлению КТПухи
Остальное, по первому посту приветствуется.:clapping