аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.10.2009 в 13:00:43

киловольт написал : фундамент на ж/б блоках

ВТБ! написал : Устроить в цоколе ГЗШ - к ней проводники от арматуры блоков.

ВТБ! написал : "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

ж/б фундамент и фундамент из ж/б блоков далеко не одно и тоже!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

30.10.2009 в 13:03:42

аматор1

Но в СУП включить всё равно надо, как мне кажется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.10.2009 в 13:17:54

ВТБ! написал : Но в СУП включить всё равно надо, как мне кажется.

тогда уж каждый блок к ГЗШ подключать:a

0
киловольт
киловольт
Новичок

Регистрация: 28.10.2009

Казань

Сообщений: 48

30.10.2009 в 13:31:56

ВТБ! написал : 1.7.109.

Нашел в ПУЭ согласен. Но блин, помню же читал, я даже с начальником спорил на эту тему, а потом на очередной проверке знаний задал этот вопрос в ростехнадзоре, сказали что только артизианские

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

30.10.2009 в 13:35:00

киловольт написал : фундамент на ж/б блоках

Уточните, это ФСБ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

киловольт
киловольт
Новичок

Регистрация: 28.10.2009

Казань

Сообщений: 48

30.10.2009 в 13:39:10

Да фиг с этими скважинами, я спросил у заказчика, КТП у него на балансе, подключусь к ее контуру, и повторное сделаю возле дома. Помоему это самый дешевый вариант, тем болье что предъявлять он никому не собирается. Натыркаю ему УЗОшек, сделаю СУП, пусть чувак радуется

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.10.2009 в 13:51:46

Как его без контура , вообще подключили...? :swoon Три фазы, поди ампер сто на вводе...

киловольт написал : Если прав, то подскажите, как сделать по простому (без особых расчетов) контур заземления, чтоб соответствовал ПУЭ, ПТЭЭП. Заказчик хочет побыстрей и подешевле.

При таких токах полноценный контур нужен, полумеры приведут к появлению очагов шагового напряжения..:scare Горизонтальный заземлитель на глубине 0.5м и на расстоянии 1м от здания, по периметру. Через каждые 3м вертикальные электроды 2-3м. Два вывода на противоположных сторонах, хватит для для всего, в том числе молниезащиты. Не забудьте Акт на скрытые работы составить и ли хотя-бы всё сфотографировать.

киловольт написал : здание -бревно фундамент на ж/б блоках

Скорее всего речь идёт о блоках ФБС- в них вообще нет арматуры! Для использования подобного фундамента в качестве естественного заземлителя должны были предусмотреть меры на стадии проектирования и выполненные во время строительства. Типа:

аматор1 написал : тогда уж каждый блок к ГЗШ подключать

киловольт написал : Вводной кабель АВБбШв 3х25+1х16

При правильном подключении мы уже имеем:> киловольт Я тут подумал, может по тихому подключиться к заземлению КТПухи

Остальное, по первому посту приветствуется.:clapping

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

30.10.2009 в 14:07:45

киловольт написал : Вводной кабель АВБбШв 3х25+1х16

"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников."

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.10.2009 в 16:43:58

Кабелёк как-бы старый... АВБбШв - но хитрый. Буква Б = 35-50 мм кв. , правда стали.. Типа РЕ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу