Piligrim
Piligrim
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 23

30.10.2009 в 12:43:38

собственно, вопрос в этом и состоит: есть ли технология поиска неисправности без вкрытия пола? блок управления на стене работает, напряжение на отходящем от него проводе пола имеется. приборчик для поиска скрытой проводки на пол не реагирует, проверял на работающем, определяет только проводку как металл.
сам провод, насколько я помню, мягкий, перелом во время заливки стяжки маловероятен. пол устроен на лоджии. вскрывать? или есть какие нибудь сверхчувствительные приборы?

0
maxbor
maxbor
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Мариуполь

Сообщений: 51

30.10.2009 в 14:34:34

Piligrim для начала отсоедините контакты теплого пола и померяйте его сопротивление (нормальные производители указывают в инструкции номиналы этих величин +-10%) З.ы. хотя это наверное работает только на готовых тепломатах - у меня DEVIMAT - перед укладкой проверял... Кстати а как долго пытались греть и какой терморегулятор стоит?

0
Piligrim
Piligrim
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 23

30.10.2009 в 14:50:19

Devireg 550, включен на мах температуру уже 3 недели, на второй лоджии греет нормально, а на первой никак. А что мне даст замер сопротивления? наверняка никакого сопротивления не будет, если обрыв.

0
maxbor
maxbor
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Мариуполь

Сообщений: 51

30.10.2009 в 14:57:07

Piligrim если обрыв то менять целиком скорее всего придется - но для начала просто прозвоните провод, если прозванивается проверять подсоединение и регулятор - если нет, то на сколько я знаю сложновато будет "починить" кабель теплого пола, что-бы в месте починки не было проблем :(

0
Piligrim
Piligrim
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 23

30.10.2009 в 15:03:49

это я понимаю. я думал, что есть возможность найти место обрыва, не ломая весь пол, а обойтись локальным ремонтом. регулятор исправен, т.к. на выходе напряжение есть, я проверял.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.10.2009 в 15:40:15

Есть, но это только сервисный центр поможет, есть приборы....

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.10.2009 в 15:44:52

Piligrim написал : я думал, что есть возможность найти место обрыва, не ломая весь пол

кхе-кхе! есть такой метод, находил я таким методом место обрыва кабеля (воздушки), повреждения проводки в стене. Но ... Это самодельный прибамбас на полевике, принцип работы таков - включена нагрузка, и вместе обрыва фазы (перехода с фазы на так скажем ноль) наблюдается наибольшее злектромагнитное поле которое и ловится сим девайсом - светодиод гаснет или начинает светить (схемка простейшая, но всё гениальное просто, собирал его по журналу "Радио" года эдак 86-88, в разделе "радио - начинающим", номера ближе к НГ - предполагалась сия приблуда для искания перегоревшей лампы в гирлянде)

0
Piligrim
Piligrim
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 23

30.10.2009 в 16:37:42

понятно. пожалуй, звякну в сервисный центр, дешевле получится чем покупка нового керамогранита.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

30.10.2009 в 17:06:35

аматор1 написал : вместе обрыва фазы (перехода с фазы на так скажем ноль) наблюдается наибольшее злектромагнитное поле которое и ловится сим девайсом

Здесь провод экранированый. Скорее всего ничего не поймается.

Piligrim написал : звякну в сервисный центр

Самое разумное. Но предварительно сопротивление кабеля померяйте. Ситуации, упомянутые maxbor, а именно, неправильное подключение кабеля случаютя чаще, чем можно было бы ожидать

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.10.2009 в 17:11:35

Gru написал : Здесь провод экранированый. Скорее всего ничего не поймается.

я вас умоляю, там экранировка для большей электробезопасности и маркетингового хода. Типа "Йоу, у нас нет ЭМ излучения, сидя на полу ваши тестикулы не облучаются!":D

0
AndryL
AndryL
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 353

30.10.2009 в 17:17:42

Есть приборы, мерят очень точно до разрыва. Примерно, как дорогие Lan тестеры, показывают по какому проводу и через сколько обрыв. Только, надо помнить как укладывали)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу