30.10.2009 в 21:39:36
Тук-Тук написал : Вопрос стоял-то о давлении воды, а не о выборе объекта для обнимки
Когда есть что обнимать (бочку), то проблема с давлением воды отсутствует. Взаимосвязано :)
30.10.2009 в 23:18:09
Есть тех этаж, ставте на нем бочку и гидрофор и забывайте о проблемах. Рекомендую в бочке обязательно перелив минимум 3-4 диаметра налива со стоком в канализацию.
16.11.2009 в 20:45:21
Вынуждена поднять тему, т.к. появилась новая, непонятная информация.
Проверили напор воды у соседки (тоже 27-й этаж) - у неё НОРМАЛЬНОЕ давление воды! Спросили у соседки снизу по нашему стояку, на 26-м этаже - тоже нормальное...
Но обе они жалуются на то же, что присутствует и у нас: скачки температуры воды от кипятка до ледяной. Но причина этому известна (по словам инженера) - неисправность работы частотников на ЦТП. Дом поставлен на очередь, эти частотники должны заменить. Правда, главный инженер ЦТП утверждает, что с новыми частотниками давление может стать еще ниже...
Так что со слабым напором воды столкнулась только наша квартира. Собственно, поэтому никто и не собирается не то что что-то делать, а даже пытаться выяснить причину этого.
Повторюсь: трубы были разобраны до стояка, мастер утверждает, что проблемы в нашей квартире быть не может. От стояка отходят: фильтр грубой очистки без сетки внутри, пустой (просто не стали снимать сам фильтр, поскольку сложно плюс на нём - манометр), счетчик воды, фильтр для воды Honeywell. Всё, дальше идут разводки труб (металлопласт).
Вопросы:
Спасибо большое за ответы!
17.11.2009 в 01:16:39
damam написал : Есть ли какие-то технические решения для поднятия давления в отдельно взятой квартире?
есть 1.земенить все трубы на пластик 2.при замене как можно меньше поворотов 3.как можно меньше устройств препятствующих свободному току воды (обратные клапаны, фильтры...прочее) 4.диаметр труб побольше 5.насос повышения давления.
17.11.2009 в 01:33:36
А может песочек в фильтрах и аэраторах набился? Снять с фильтра пробку и посмотреть, какой напор из него будет. У себя дома выковырял камешек, который закатился аж до эксцентрика смесителя на кухне. А ведь несколько лет грешил, что это труба позаросла. В ванной и в туалете всё нормально было, а на кухне куда-то ушел напор. Несколько раз чистил фильтры, а здесь решил смеситель снять. Поставил на место еще 40 лет прослужит.
17.11.2009 в 09:08:56
Дядя Сёма° написал : А может песочек в фильтрах и аэраторах набился?
Фильтры чистили месяц назад, стало чуть-чуть получше, практически незаметно
fox.msc написал : земенить все трубы на пластик
Они уже все из металлопласта
fox.msc написал : насос повышения давления.
вы имеете в виду гидрофор, который на чердак ставится (который выше рекомендовали) ?
17.11.2009 в 09:32:25
damam написал : Есть ли какие-то технические решения для поднятия давления в отдельно взятой квартире?
Есть и даже готовые, ставил вот такую в Питере.
Можно на кухню, можно в ванну, если влезает.
17.11.2009 в 09:45:09
Perfen написал : Фильтры чистили месяц назад,
Всё равно надо снимать и смотреть - чудеса могут быть любые, влоть до нароста сталактитов на месте стыков и завихрений потока. Видел один такой фильтр - спичка еле пролезала в отверстие.
17.11.2009 в 18:43:28
damam написал : Я не хочу ничего требовать. Просто объясните, пожалуйста, кто пишет такие нормы, что даже 1 атмосферы недостаточно? Как можно жить при 0,3 атм - это должна быть вообще тонкая струйка?!
У меня 0.3атм в старой квартире в панельном доме на последнем 9 этаже. Мрррак! Посудомойка и стиралка часто самовыключаются. Мыться под душем ооочень сложно
17.11.2009 в 19:04:35
А у меня 11 этаж в 12-тиэтажном доме. Залив и отопление сверху. Красота!!!
17.11.2009 в 19:30:55
2damam понятно, что если давление низкое, то и снижать особо нечего. но все же есть общие слабые места:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу