05.08.2011 в 14:53:39
Kamikaze написал : По ЗАС-8: варистор 25кА (8/20мкс) / 330 Дж. По мощности, наверное, нужно уточнить, что с номинальной нагрузкой возможна работа с ограничением по времени, иначе перегревается симистор. Или отразить в "Особенности коммутации" - "перегрев при длительном протекании номинального тока" (то же и для V-protector'a). "Ток срабатывания защиты" - нет.
По АД-12М "ток срабатывания защиты" по логике д.б. 1,45*номинала в течение часа (автоматная хар-ка "В, С, D").
Я-же говорю,
mastak написал : Дополняйте.
06.08.2011 в 15:24:08
mastak, мое негодование, как я погляжу вы решили и тут проигнорировать... Похвально. Добавляет еще один жирный минус к вашей фирме и вашей продукции.
06.08.2011 в 16:05:34
Че-то мало в последенее время инфы здесь стало про устройства защиты да про реальные "полевые" испытания :)
06.08.2011 в 17:18:37
Потому что все кто хотел уже защитились, а некоторые искали, искали УЗМ, да не нашли по разумным ценам и срокам доставки и сделали вывод, что фирма производит фуфел раз так его продает.
06.08.2011 в 17:48:12
Наверное, производство РН и их розничная продажа за границей - все-таки сильно разные вещи.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.08.2011 в 12:31:37
Kamikaze написал : производство РН и их розничная продажа за границей - все-таки сильно разные вещи
Уважающая себя фирма если она на своем сайте размещает перечень дилеров своей продукции (а мы говорим вообще не о дилерах, а о партнерах (ООО "Укрметавтоматика"), а в Беларуси вообще находится производство Меандр (В Республике Беларусь организовано производство продукции ЗАО"Меандр" СООО "РЕЛЕАВТОМАТИКА"), так что говорить о загранице тут излишне) , то она как бы во-первых сама должна быть заинтересована в том, чтобы ее дилеры не портили мнение о ней, а во-вторых в случае любых проблем с дилером предлагает альтернативные варианты. Если же фирма ведет себя так, как ведет себя Меандр, то это говорит о том как фирма уважает своих покупателей, а, значит, напрямую связано с качеством выпускаемой ей продукции.
08.08.2011 в 00:35:37
2mastak
какие-то странные хождения вокруг да около... зачем приводить характеристики какого-то "подобного" реле (и насколько оно подобно?), когда вы вполне могли бы привести хар-ки именно ВАШЕГО реле, и раскрыть наконец страшную тайну, кто же его производитель... :)
но даже с этим "подобным" реле тоже возникают непонятки: Operation life Electrical (Rated load) = 10^4 да, хороший цифирь... но какой же "load" тут является "rated" ??? 80А при 250В ? так из текста это вовсе не следует... да и тогда было бы логичней называть это "max load"... к тому же это дюже круто выглядело бы для релюхи, чтоб в это можно было сходу поверить... а что вообще тут подразумевается под "load" ? мощность ? или всего лишь ток (при мизерном напряжении, ага) ? из таблицы это опять непонятно...
вобщем, вопрос переключающей способности релюхи остается открытым. а по сему пока видится необходимым облегчение режима работы этой релюхи путём отключения на переходе через ноль. без этого я пока не рискую покупать этот УЗМ, хотя место в щитке под него заготовлено...
mastak написал : Пока только включение.
так вы вроде давно говорили, что готовится модификация с отключением на переходе и за 0,02с... что-то уж слишком долго она готовится... у вас возникли какие-то технические сложности с реализацией такого алгоритма ?
08.08.2011 в 10:00:11
Int написал : Уважающая себя фирма если она на своем сайте размещает перечень дилеров своей продукции (а мы говорим вообще не о дилерах, а о партнерах (ООО "Укрметавтоматика")
В Украине у нас, пока, нет представителей. Сейчас ведём работы по поиску представителей в Украине.
Из Беларуси поставлять 1шт - за морем телушка полушка, да рупь перевоз. Оптом - пожалуйста, в любых количествах.
Kamikaze написал : производство РН и их розничная продажа за границей - все-таки сильно разные вещи.
Полностью согласен
mr.Y написал : ... зачем приводить характеристики какого-то "подобного" реле (и насколько оно подобно?), когда вы вполне могли бы привести хар-ки именно ВАШЕГО реле
Характеристики точно такие-же.
mr.Y написал : .. и раскрыть наконец страшную тайну, кто же его производитель...
Есть такое понятие - "коммерческая тайна".
08.08.2011 в 18:27:03
mastak написал : В Украине у нас, пока, нет представителей.
странно, на вашем сайте представлена информация о наличии двух ваших представительств в Украине. Это опечатка?
08.08.2011 в 21:49:59
Int написал : странно, на вашем сайте представлена информация о наличии двух ваших представительств в Украине. Это опечатка?
Была. Всё течёт, всё изменяется
17.09.2011 в 14:05:03
mastak написал : Характеристики точно такие-же.
Есть такое понятие - "коммерческая тайна".
Ну всё как обычно: опять игнорируете главные вопросы, отвечаете исключительно на риторические. О чем я и говорил изначально. Будете продолжать удивляться, что тема никому не интересна ?
ЗЫ а на счет "коммерческой тайны" - ну не смешите людей... :D
18.09.2011 в 09:27:48
Лучше скажите были случаи, когда какое-либо устройство НЕ помогло при аварийной ситуации?
06.10.2011 в 00:54:18
Доброго времени суток!!!Много чего читал на форуме....Пожалуйста оцените эту релюху HAGER EU102 и какие контакторы или пускатели нужны к ней?
06.10.2011 в 08:26:53
Выбор времени задержки на отключение от 0,1 с. до 12 с. Это время реакции на изменение напряжения, т. е. , если мы установим время равное12 с. то после, например, понижения напряжения ниже допустимого, реле включится в аварийный режим роботы только по истечении 12 секунд или если напряжение в течении этих 12 секунд восстановится до нормального, то реле не отключится и будет продолжать работать в нормальном режиме.
Аналогично при скачке напряжения вверх?
Чем думают производители выпуская такого "жирафа"?
06.10.2011 в 14:10:41
mamay.84 написал : Пожалуйста оцените эту релюху HAGER EU102
А питать её чем будете? У неё напряжение питания 230В +10% -15%. Её саму защищать нужно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу