Раз уж обсуждение пошло...Нафига зануляться после РН/контактора? Ну, идет от сопливой нейтрали стояка рабочий ноль и "защитный ноль". Проиходят в квартиру и там вместе с фазой пропускаются через четырехполюсный контактор, управляемый РН. Понятно, что делать так нельзя, ибо это противоречит правилу о неразрывности PE.

0
Аватар пользователя
Diogen

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Киев

Сообщений: 44

12.01.2014 в 19:36:08

#4285856

Johnny написал : Раз уж обсуждение пошло...Нафига зануляться после РН/контактора? Ну, идет от сопливой нейтрали стояка рабочий ноль и "защитный ноль". Проиходят в квартиру и там вместе с фазой пропускаются через четырехполюсный контактор, управляемый РН.

Тут еще есть один нюанс. При отгорании нуля, напряжение может быть в рамках, при которых реле напряжения не сработает, скажем 220 вольт, и теже 220 будеут на защитном нуле...

0
Аватар пользователя
D_K_

Местный

Регистрация: 29.03.2013

Курск

Сообщений: 62

12.01.2014 в 21:23:43

#4286145

Diogen написал : и теже 220 будеут на защитном нуле...

Между нулем и фазой тогда будет ноль (на фазе то 220 остается) и реле напряжения отключится по нижнему порогу. Нижний предел обычно ставят вольт 160. Т.е на нуле может оказаться грубо до 60 вольт и оно конечно все равно может "дернуть", но не так как полное сетевое. Если знаете поведение своей сети и она достаточно стабильна, на реле низ можете задать 180В. Тогда на нуле не поднимется выше 40в - т.е практически как принятое безопасное 36В.

0
Аватар пользователя
bor44

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

13.01.2014 в 01:03:35

#4286847

безопасное 36 вольт - только с трансформатора с изолированной обмоткой.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28287

13.01.2014 в 01:09:12

#4286862

D_K_ написал : практически как принятое безопасное 36В.

Зависти от условий...

0
Аватар пользователя
bor44

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

13.01.2014 в 01:11:12

#4286874

при отгорании нуля, на нуле в квартире может быть напряжение от 380 до практически нуля - зависит от нагрузки вашей или соседей, если ноль соеденен с землей то соотвецтвенно на корпусе те же номиналы.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.01.2014 в 04:04:09

#4287056

Тут еще есть один нюанс. При отгорании нуля, напряжение может быть в рамках, при которых реле напряжения не сработает, скажем 220 вольт, и теже 220 будеут на защитном нуле...

220 на фазе и 220 на защитном (=>, и рабочем) нуле? Т.е. 380, если фазы разные. Тогда чего бы не срабатывать. Иначе же

Между нулем и фазой тогда будет ноль (на фазе то 220 остается) и реле напряжения отключится

0
Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

18.01.2014 в 22:10:45

#4301308

Уважаемые специалисты! Что скажете по поводу реле напряжения HRN-42. Может кто-то использовал?

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

19.01.2014 в 00:23:09

#4301888

GORIK, вы всё упорно не хотите испортить стройные ряды хагеровских красавцев-автоматов простым угловатым УЗМ. А ведь на этом форуме УЗМ - это уже де факто синоним термина "реле напряжения".

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

19.01.2014 в 10:37:16

#4302353

стройные ряды хагеровских красавцев-автоматов

А что в них красивого?..

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

19.01.2014 в 13:20:17

#4302597

Johnny написал : А что в них красивого?..

По сравнению с китайско-российско-украинской модульной автоматикой.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.01.2014 в 15:41:39

#4302906

GORIK написал : Что скажете по поводу реле напряжения HRN-42.

"Как и другие известные промышленные реле напряжения, это реле имеет регулируемую задержку срабатывания" 0...10с при аварии и включается без задержки при нормализации напряжения. А защита техники от скачков напряжения должна наоборот, быстро срабатывать при ненормальном напряжении, и с задержкой (в идеале регулируемой до 5-6 минут для нагрузок типа холодильников) - после нормализации напряжения. Напряжение питания 230В(АС) или 400В(АС) или 25В(АС/ДС). От аварийного напряжения, скачущего от 100 до 400В, питаться не может.

Kamikaze написал : В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.

Kamikaze написал : В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.

GORIK, ставьте DigiTOP V-protector обр.2011г (новый) на 40-60А и будет Вам счастье. Мощное собственное реле (не нужен контактор), вольтметр реального времени, гарантия 5 лет. Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A. Испытания.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.01.2014 в 11:36:14

#4307211

Kamikaze написал : ставьте DigiTOP V-protector обр.2011г (новый) на 40-60А и будет Вам счастье. Мощное собственное реле (не нужен контактор), вольтметр реального времени

Для желающих иногда контролировать визуально напряжение в сети и как она вела себя в последнее время, и сколько раз в Ваше отсутствие отключали сеть выпущен одномодульный вольтметр на ДИН-рейку - ВР-М02 - http://meandr.ru/vr01.

Вольтметр ВР-М02 отличается от ВР-М01 наличием памяти событий; максимального (пики) и минимального (провалы) напряжений, их разности и количества отключений. Вызов дополнительной информации по нажатию кнопки. 1-е нажатие - Uмакс с момента последнего сброса 2-е нажатие - Uмин с момента последнего сброса 3-е нажатие - дельта U с момента последнего сброса 4-е нажатие - количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса

Нажате кнопки 5 секунд - сброс.

Остальное, как у ВР-М01.

0
Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

21.01.2014 в 18:57:31

#4308248

ВР-М02 Для УЗМ-51М нормальная игрушка. Уже в продаже?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.01.2014 в 19:12:36

#4308285

Ага, где и как купить?

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.01.2014 в 21:42:46

#4308604

Уже в продаже?

Продажи уже начались

Уже в продаже?

Если Вы юр. лицо - шлите заявку. Если физик - заказывайте у ближайшего дилера. Только не удивляйтесь, если они о нём ничего не знают - требуйте.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 22:39:03

#4308765

mastak написал : Только не удивляйтесь, если они о нём ничего не знают - требуйте.

Т.е. глядя в испуганные глаза менеджера, стучать кулаком по столу и требовать вынести со склада заветный индикатор?

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.01.2014 в 22:46:44

#4308780

Если физик - ЗАКАЗЫВАЙТЕ у ближайшего дилера

даже если они о нём ничего не слышали. Дилеры боятся брать то, о чём ничего не знают. Будете требовать - закажут. Они новинки только через покупателей осваивают (за редким исключением).

0
Аватар пользователя
golubman

Местный

Регистрация: 01.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

29.01.2014 в 18:24:19

#4325892

ВСЕМ будет полезно. Случайно наткнулся на эту статью. :applause:http://infoelectric.wordpress.com/2011/08/08/safe_electricity/#comments

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.01.2014 в 19:01:39

#4325951

  1. Кому "всем"
  2. Очень неудобочитаемая статья
  3. Много воды Всё ИМХО... (и без аплодисментов) ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.01.2014 в 20:11:46

#4326090

sergey_sav написал :

  1. Кому "всем"

присоединяюсь....

У нас тут только ХЕЛП на средне-специальное образование тянет :)

0
Аватар пользователя
Artdecor

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Воронеж

Сообщений: 3

09.02.2014 в 12:48:12

#4349874

Вырисовалась такая схема питания: так как имеется отдельный трансформатор 40 КВА на два дома, то стабилизатор отпадает. Для обеспечения непрерывности питания будет установлен трехфазный UPS двойного преобразования 3х10 КВА, для его защиты отдельный бокс с ЗАС-16 или ЗАС-22 на каждую фазу, а также бензо\газо\дизель генератор. Все это будет установлено в подвале в отдельном энергетическом отсеке, на первом этаже - обычный электрощит. Два вопроса: 1 - как подключать генератор, до ЗАС или после, напрямую к UPS? 2 - какой тип генератора все таки предпочтительнее? Безопаснее вроде как дизель, экономичнее - газ, бензиновый хорошо запускается.

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

09.02.2014 в 13:44:36

#4349949

Artdecor написал : Для обеспечения непрерывности питания будет установлен трехфазный UPS двойного преобразования 3х10 КВА, для его защиты отдельный бокс с ЗАС-16 или ЗАС-22 на каждую фазу, а также бензо\газо\дизель генератор. Все это будет установлено в подвале в отдельном энергетическом отсеке, на первом этаже - обычный электрощит.

Ого, у вас там обьект стратегического назначения? ;)Какой мощности планируется гена? Не забудьте о выхлопе, его нужно вывести на улицу.

Artdecor написал : 1 - как подключать генератор, до ЗАС или после, напрямую к UPS?

Гена будет 3-х фазный?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

09.02.2014 в 16:08:44

#4350159

пяпа написал : Ого, у вас там обьект стратегического назначения?

Не, там ведь ЗАС...

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

09.02.2014 в 21:28:54

#4350729

Johnny написал : Не, там ведь ЗАС...

Засекреченная Аппаратура Связи...гриф сов. секретно!:a

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.02.2014 в 21:45:02

#4350784

пяпа написал : Засекреченная Аппаратура Связи...гриф сов. секретно!:a

Засекречивающая Аппаратура Связи :) Зарядно Аккумуляторная Станция :) Заречная Атомная Станция :) Во какой полезный этот ЗАС

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

10.02.2014 в 10:44:18

#4351619

У Вас будет один ввод на UPS от сети,второй от дизеля.Можете сделать ручное переключение или поставить ЩАП.UPS подключаете после дизеля.На время запуска дизеля UPS будет питать нагрузку.Не забудьте обходной рубильник (байпас).

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.02.2014 в 14:14:10

#4352150

Производитель-продавец ЗАС начал удалять на форуме ixbt неугодную ему информацию о ЗАС, в частности, о наличии недостатков, ошибок, допущенных при проектировании, о некорректности некоторых его испытаний ЗАС: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854-147#3955

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.02.2014 в 16:55:02

#4352520

Тут прикрыли, скоро и там погонят...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

10.02.2014 в 16:59:16

#4352535

Kamikaze, а он наделен такими полномочиями?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу