Как правильно сделать? Видел и первые и вторые схемы, хотелось бы узнать все таки как правильно? Противопожарное УЗО на 300 мА ----- ВА -- УЗО 10 мА Противопожарное УЗО на 300 мА ----- УЗО 10мА -- ВА
02.11.2009 в 21:48:37
Как правильно сделать? Видел и первые и вторые схемы, хотелось бы узнать все таки как правильно? Противопожарное УЗО на 300 мА ----- ВА -- УЗО 10 мА Противопожарное УЗО на 300 мА ----- УЗО 10мА -- ВА
02.11.2009 в 21:52:07
монописуально
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.11.2009 в 22:23:04
УЗ
Int написал : ---- УЗО 10мА -- ВА
УЗО 10мА на ввод?????? Это слишком)
02.11.2009 в 22:23:30
Int написал : Как правильно сделать? Видел и первые и вторые схемы, хотелось бы узнать все таки как правильно?
Сначала должен быть вводной автомат! А дальше "Противопожарное УЗО на 300 мА ----- ВА -- УЗО 10 мА".
Все УЗО выполняют противопожарные функции, чем меньше уставка тем лучше выполняют противопожарные функции, а УЗО от 30 мА и меньше вдобавок еще защищают человека и так же само чем меньше уставка тем лучше защищают человека. Предельно допустимые номиналы ставять исходя из суровой действительности или из-за панической боязни мифа о ложных срабатываниях.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
02.11.2009 в 22:32:46
Посититель написал : УЗО от 30 мА и меньше вдобавок еще защищают человека и так же само чем меньше уставка тем лучше защищают человека.
Давайте-давайте,у половины посетителей форума уже и так истерия по поводу УЗО на 10мА,зачем оно им внятно пояснить не могут,купить его зачастую затруднительно,сильного прироста безопасности по сравнению с УЗО на 30мА не наблюдается:confused:
02.11.2009 в 22:44:55
dmitriev01 написал : Давайте-давайте,у половины посетителей форума уже и так истерия по поводу УЗО на 10мА,зачем оно им внятно пояснить не могут,купить его зачастую затруднительно,сильного прироста безопасности по сравнению с УЗО на 30мА не наблюдается
+1 )))
10мА - потенциальная головная боль! Тем более если на вводе! И если плита, например, электрическая!
02.11.2009 в 23:21:02
Посититель написал : Сначала должен быть вводной автомат!
Это понятно.
Посититель написал : Все УЗО выполняют противопожарные функции, чем меньше уставка тем лучше выполняют противопожарные функции
Зачем тогда отдельное УЗО на 100-300мА? Если можно построть цепочку ВА 50А ---- УЗО 10/30мА---- ВА 16 А.
Кстати, я так понял, что некоторые за 1-й вариант, а некоторые за 2-й. Хотелось бы услышать аргументацию, с ссылкой на нормативы. Потому как не совсем понятно как все таки правильнее. Если монописуально, то тоже хотелось бы услышать аргументацию.
Ситуация: ВА - УЗО - КЗ. УЗО - ВА - КЗ. КЗ - короткое замыкание. Какой вариант лучше защитит аппаратуру, человека?
aksktis написал : УЗО 10мА на ввод
Где вы увидели ввод? На вводе ВА на 50 А, за ним УЗО на 300мА. 10, 30 мА - не принципиально. Меня интересует сейчас последовательность.
02.11.2009 в 23:24:53
Int написал : Ситуация:
ВА - УЗО - КЗ. УЗО - ВА - КЗ. КЗ - короткое замыкание. Какой вариант лучше защитит аппаратуру, человека?
При заданном месте "расположения" КЗ последовательность установки упомянутых аппаратов абсолютно безразлична.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.11.2009 в 23:28:09
Int написал : Зачем тогда отдельное УЗО на 100-300мА? Если можно построть цепочку ВА 50А ---- УЗО 10/30мА---- ВА 16 А.
Чтобы все-таки дополнительно защитить линии, обделенных "УЗАми" на 10/30мА. > 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.11.2009 в 23:31:38
ПУЭ 7.1.76. …Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
02.11.2009 в 23:35:45
Int написал : Если монописуально, то тоже хотелось бы услышать аргументацию.
Как уже сообщил Kamikaze, при заданных условиях без разницы взаимное расположение АВ и УЗО, ибо в цепи КЗ все контакты элементов включены последовательно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу