Int написал :
На входе в ЛЮБОМ случае стоит автомат на 50А. Теперь вопрос, пусть у нас есть УЗО на 64А 30мА в одной ветке и УЗО на 40А 30мА в другой ветке. Обе ветки идут к вводному автомату на 50А.
Давайте для пущей наглядности рассмотрим практическую схему http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=104500&d=1257196915 . УЗО 40А отлично защищено от всех бед вводным автоматом на 25А.
УЗО на 16А прекрасно защищено от перегрузки и КЗ в нагрузке автоматом на 13А. А на крайне маловероятный гипотетический случай внутреннего замыкания в самом УЗО - система также защищена вводным автоматом на 25А (при КЗ любой АВ срабатывает мгновенно и существенной разницы между 25А и 13А нет. Вернее, разница появится в "слабой" сети с низким ожидаемым ТКЗ, но это отдельная история. Все-таки номинал вводного АВ должен соответствовать "дряхлости" сети, да и в самом щите ожидаемый ТКЗ существенно выше, чем в дальней розетке дома).
Вот если бы под УЗО 16/0,01 было несколько линий со своими автоматами, сумма номиналов которых превышала бы 16А, то потребовалась бы защита этого УЗО сверху автоматом не выше 16А.
Int написал :
Нет, после него не более 40А. Менее. Там и 32А не наберется. Нужно все равно до УЗО сверху ставить ВА на 40А?
В этом случае не нужно (при наличии вводного АВ).
Int написал :
И главный вопрос, в современных УЗО есть защита от сверхтока?
УЗО+защита от сверхтока = дифавтомат.
Int написал :
Ведь, насколько я понимаю нужно защищать только те УЗО, в которых этой защиты нет.
Угу.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ВТБ! написал :
Если проект официальный, то входное УЗО желательно.
Угу. Проектанты и "сетевики" имеют в этом свои корыстные интересы (типа предотвращение воровства э/энергии некоторыми способами и защита своей сети от лишних замыканий на землю), и им уже "фиолетово" что там потребитель навертит в щитке дальше.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
dmitriev01 написал :
Лучше,только зачем вырубать всю квартиру,или суммарная сумма токов утечек при большом количестве линий может набежать выше порогового срабатывания УЗО на 30мА.
Как Вы определяете суммарную сумма токов утечек и как они увеличиваются с увеличением кол-ва линий (я по наивняку ставлю одно, иногда 10мА на санузел и проблем что-то не заметил)
аматор1 написал :
ответ очень прост - УЗО нада ставить после АВ!!!
filvik написал :
Как Вы определяете суммарную сумма токов утечек и как они увеличиваются с увеличением кол-ва линий
При отсутствии данных о токах утечки электроприёмников их значение следует принимать из расчёта 0,3мА на 1А тока нагрузки,а токов утечки в сети-из расчёта 10мкА на 1 метр длины фазного проводника.
filvik написал :
ставлю одно, иногда 10мА на санузел и проблем что-то не заметил)
На санузел-да,но как я понял из Вашего поста ,Вы предлагали УЗО номиналом в 10мА как вводное.
filvik написал :
В квартире при нормальной проводке и исправных устройствах
нормально работает УЗО 100А на 10мА,