2Dmitriy65 Автор уже указал, что про вводной АВ ему понятно. К чему привели пункт ПУЭ?
02.11.2009 в 23:37:34
2Dmitriy65 Автор уже указал, что про вводной АВ ему понятно. К чему привели пункт ПУЭ?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.11.2009 в 23:41:42
УЗО на 100-300мА ставится обычно на вводе. Вопрос был с указанием конкретных параметров.
02.11.2009 в 23:46:13
Int написал : Зачем тогда отдельное УЗО на 100-300мА? Если можно построть цепочку ВА 50А ---- УЗО 10/30мА---- ВА 16 А.
Кстати, я так понял, что некоторые за 1-й вариант, а некоторые за 2-й. Хотелось бы услышать аргументацию, с ссылкой на нормативы. Потому как не совсем понятно как все таки правильнее. Если монописуально, то тоже хотелось бы услышать аргументацию.
Если Вы это читали, то это аргументация.
03.11.2009 в 00:16:05
Kamikaze написал : Чтобы все-таки дополнительно защитить линии, обделенных "УЗАми" на 10/30мА.
Т.е. если веток не защищенных "УЗАми" нет, то входное УЗО на 100/300 мА не требуется, я все верно понял? (На освещение тоже будет УЗО).
Dmitriy65 написал : При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Dmitriy65 написал : Если Вы это читали, то это аргументация.
На входе в ЛЮБОМ случае стоит автомат на 50А. Теперь вопрос, пусть у нас есть УЗО на 64А 30мА в одной ветке и УЗО на 40А 30мА в другой ветке. Обе ветки идут к вводному автомату на 50А.
Будет ли он обеспечивать эту самую защиту от сверхтока для обоих УЗО? или нужно дополнительно защищать УЗО от сверхтока, добавляя сверху (сразу после вводного автомата) перед УЗО дополнительные ВА? Если нужно, то какие?
Насколько я понимаю, перед УЗО на 40А 30мА нужно установить ВА на 40А, так? А перед УЗО на 64А ВА устанавливать нет необходимости, так как он и так защищен вводным автоматом. Верно?
И главный вопрос, в современных УЗО есть защита от сверхтока? Ведь, насколько я понимаю нужно защищать только те УЗО, в которых этой защиты нет.
03.11.2009 в 00:43:56
В УЗО нет защиты от сверхтока. При АВ 50А УЗО 63/0,03 будет защищено, а 40/0,03 нет, если после него суммарный ток всех АВ более 40А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.11.2009 в 01:02:52
sergey_sav написал : если после него суммарный ток всех АВ более 40А.
Нет, после него не более 40А. Менее. Там и 32А не наберется. Нужно все равно до УЗО сверху ставить ВА на 40А? Ведь мы рассматриваем РАБОЧЕЕ состояние. А в случае КЗ, фиг его знает сколько там наберется А.
03.11.2009 в 01:35:59
Int написал : после него не более 40А. Менее. Там и 32А не наберется. Нужно все равно до УЗО сверху ставить ВА на 40А?
Нет не нужно. Аналогично можете рассчитать суммарный ток после АВ 63/0,03.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.11.2009 в 03:59:37
Int написал : Зачем тогда отдельное УЗО на 100-300мА?
Я же писал, те что больше 30 мА используется только для противопожарных функций, добавлю, и пока цел РЕ для защитного отключения если не сработает нижестоящее групповое УЗО.
Int написал : Если можно построть цепочку ВА 50А ---- УЗО 10/30мА---- ВА 16 А.
Можно и так, ПУЭ в TN на свет и стационарные приборы вообще допускает не ставить УЗО, все зависит на сколько Вы хотите обезопасить себя и близких.
Там где нет штатного защитного провода полагаться на одноуровневую дифзащиту не стоит, УЗО тоже ломаются как и РЕ возле вилок электроприборов.
Int написал : Кстати, я так понял, что некоторые за 1-й вариант, а некоторые за 2-й. Хотелось бы услышать аргументацию, с ссылкой на нормативы.
Нормативы и здравый смысл не редко игнорируется для удобства монтажа или красоты нарисованой схемы.
В УЗО есть дифферинциальный трансформатор в котором может произойти замыкание между полюсами УЗО, поэтому вышестоящий автомат должен быть с номиналом не болше рабочего тока УЗО! После УЗО ПУЭ допускает ставить несколько автоматов.
Вот внутренности УЗО FAEL 63А 30 мА, сечение проводов 4,5 мм2!
Int написал : Насколько я понимаю, перед УЗО на 40А 30мА нужно установить ВА на 40А, так? А перед УЗО на 64А ВА устанавливать нет необходимости, так как он и так защищен вводным автоматом. Верно?
Верно, если по мимо других КЗ учитывать КЗ между полюсами внутри УЗО! Только УЗО 40А 30 мА лучше защитить автоматом 32А, а еще лучще вместо УЗО 40А 30 мА поставить УЗО 63А 30 мА. По мимо того что не нужно будет ставить дополнительный автомат можно будет перекоммутировать групповые автоматы не боясь перегрузить УЗО, так как оно уже будет защищено вышестоящим автоматом.
Int написал : И главный вопрос, в современных УЗО есть защита от сверхтока? Ведь, насколько я понимаю нужно защищать только те УЗО, в которых этой защиты нет.
Все УЗО не имеют защиты от сверх тока, УЗО ещё называется дифферинциальное реле. Устройство совмещающее в себе УЗО и автомат называется дифавтомат.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
03.11.2009 в 07:07:28
Int
Автомат С50 обеспечивает защиту от сверхтока для любых модульных УЗО. Более того, УЗО даже обязано коммутировать ток 500А.
Но если это не слишком критично для удобства монтажа, то лучше снаала автомат. Исключение - после УЗО пока один автомат, но планируется добавлять ещё.
Т.е. если веток не защищенных "УЗАми" нет, то входное УЗО на 100/300 мА не требуется, я все верно понял?
Если проект официальный, то входное УЗО желательно.
dmitriev01 написал : истерия по поводу УЗО на 10мА,зачем оно им внятно пояснить не могут
При двухпроводке крайне желательно. Для подключения триммера на даче - тоже.
Следование моим советам вредит кошельку
03.11.2009 в 07:45:02
dmitriev01 написал : Давайте-давайте,у половины посетителей форума уже и так истерия по поводу УЗО на 10мА,зачем оно им внятно пояснить не могут,купить его зачастую затруднительно,сильного прироста безопасности по сравнению с УЗО на 30мА не наблюдается
В квартире при нормальной проводке и исправных устройствах нормально работает УЗО 100А на 10мА, а вот зачем УЗО на 300мА тут действительно ни кто внятно обьяснить не может- общее УЗО на 30мА на порядок лучше выполняет все функции которые приписывают УЗО на 300мА. На заказ привозят 10мА на 25А MULTI9 без проблем.
03.11.2009 в 08:23:31
filvik написал : а вот зачем УЗО на 300мА тут действительно ни кто внятно обьяснить не может
2Посититель УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПИСАЛ:
Посититель написал : Я же писал, те что больше 30 мА используется только для противопожарных функций
filvik написал : общее УЗО на 30мА на порядок лучше выполняет все функции которые приписывают УЗО на 300мА.
Лучше,только зачем вырубать всю квартиру,или суммарная сумма токов утечек при большом количестве линий может набежать выше порогового срабатывания УЗО на 30мА.
ВТБ! написал : При двухпроводке крайне желательно. Для подключения триммера на даче - тоже.
Желательно,но 10мА или 30мА разницы в срабатывании практически нет,Аvmal писал что проблема с бойлерами всплывает очень часто при установке УЗО на 30мА,я знаю что и ст.автоматы капризны и часто выбивают УЗО на 30мА,что тут сказать про УЗО на 10мА ???
MOELLER например производит УЗО на 10мА,но вот что пишет в своём каталоге:"...чувствительность 10мА не приносит существенное улучшение безопасности,возникают проблеммы с токами утечки электрического оборудования..."
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу