Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.10.2015 в 18:26:39

Согласен что тема бредовая.

Оба соединения не сахар.

Но миниатюрные ваги хороши на свет вподрозетниках- к за счет компактности и разъемности соединения, а ваги с лапками - для подключения цепочкой точечных светильников за гипсокартоном.

Сизам там не место из-за размеров.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
hajden

Местный

Регистрация: 03.05.2009

Рига

Сообщений: 25

04.07.2020 в 14:44:03

Нигде не нашел ответа на вопрос почему не рекомендуется использование СИЗ для алюминевых проводов.По любому скрутка и СИЗ лучше чем просто скрутка.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.07.2020 в 04:33:03

hajden написал: Нигде не нашел ответа на вопрос почему не рекомендуется использование СИЗ для алюминевых проводов.

За рекомендациями обращайтесь к изготовителю конкретных изделий. В Канаде например производят специальные СИЗ для алюминиевых проводников. Но, кто вам разрешил применение провода, да еще и алюминиевого ???

hajden написал: По любому скрутка и СИЗ лучше чем просто скрутка.

Полюбому - просто скрутка запрещена.

0
Аватар пользователя
hajden

Местный

Регистрация: 03.05.2009

Рига

Сообщений: 25

05.07.2020 в 12:53:33

ПPOPAБ написал:

hajden написал: Нигде не нашел ответа на вопрос почему не рекомендуется использование СИЗ для алюминевых проводов.

За рекомендациями обращайтесь к изготовителю конкретных изделий. В Канаде например производят специальные СИЗ для алюминиевых проводников. Но, кто вам разрешил применение провода, да еще и алюминиевого ???

hajden написал: По любому скрутка и СИЗ лучше чем просто скрутка.

Полюбому - просто скрутка запрещена.

ПPOPAБ,Все понятно,никто не разрешал,но алюминиевые провода и скрутка пока существуют.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

05.07.2020 в 22:26:21

ПPOPAБ написал: Но, кто вам разрешил применение провода, да еще и алюминиевого ???

Разве не разрешили применять в жилищном строительстве провода с жилами из какого-то там алюминиевого сплава несколько лет назад? А в "домике в деревне" и вовсе никто не запрещал. (А зря.)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2020 в 09:05:08

hajden написал: Все понятно,никто не разрешал,но алюминиевые провода и скрутка пока существуют.

Если это так, то вам необходимо сообщить об этом вопиющем факте в компетентные органы. Какая в вашей стране организацЦия занимаецЦа рассмотрением подобных нарРушенНий ? :D И какие Правила действуют в вашей суверенной стране? Мне это неизвестно. Ведь по вашим местным нормам это может и вовсе не являться нарушением, или же наоборот - являться уголовным преступлением...

ВТБ! написал: Разве не разрешили применять в жилищном строительстве провода с жилами из какого-то там алюминиевого сплава несколько лет назад?

Да, но при этом все электроустановочные изделия должны иметь сертификат подтверждающий возможность присоединения проводников из указанных сплавов.

ВТБ! написал: А в "домике в деревне" и вовсе никто не запрещал.

Никаких отдельных стандартов для "домиков в деревне" не существует. Хотя первое нарушение ПУЭ физическими лицами в Российской Федерации наказывается очень скромным штрафом в 1 тысячу рублей. Да и контроль за подобными строениями в большинстве регионов крайне недостаточен...

По моему скромному мнению необходимо увеличить этот штраф раз в сто, ввести обязательную сертификацию всех электроустановок и ежегодный осмотр с лабораторными измерениями.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.07.2020 в 09:06:45

Комментатор, стоит уж одно из двух делать - или варить, или обжимать.

Но не два способа одновременно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

06.07.2020 в 14:33:02

ПPOPAБ написал: Никаких отдельных стандартов для "домиков в деревне" не существует.

На них действие главы 7.1 не распространяется. Зря.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.07.2020 в 08:52:45

ПPOPAБ написал: По моему скромному мнению необходимо увеличить этот штраф раз в сто, ввести обязательную сертификацию всех электроустановок и ежегодный осмотр с лабораторными измерениями.

Не с нашим менталитетом и законами. Будут либо давать взятки либо вымогать их.

0
Аватар пользователя
Amir88

Местный

Регистрация: 25.10.2023

Самара

Сообщений: 1

25.10.2023 в 17:54:44

Парни какие СИЗы еще есть на рынке РФ в 2023м, нормальные?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

25.10.2023 в 18:28:58

Amir88 написал: Парни какие СИЗы еще есть на рынке РФ в 2023м, нормальные?

Amir88, даже ваги есть, зачем сизы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу