22.06.2010 в 23:26:57
Одинец написал : Кстати, я 15 лет катался на спецпоездах. Немецкой постройки. Это на два порядка сложнее пассажирского вагона. Четыре очень разных серии, можно сказать - разные поколения опробовал. Там - только винтовые клеммы. И никаких вагов, хотя их прообразы в фатерлянде уже давно появлялись.
23.06.2010 в 00:06:49
ПPOPAБ написал : что такое накрутка?
Навивка с определённым усилием неизолированного участка провода на вывод с острыми кромками. Вероятность отказа в равных условиях на два порядка меньше, чем для обжатия, на три - ручной пайки, на четыре - микросварки.
23.06.2010 в 00:12:24
ВТБ! написал : Навивка с определённым усилием неизолированного участка провода на вывод с острыми кромками.
есть еще модифицированная накрутка ( часть провода навивается с изоляцией ).
Для спецприменений дополнительно идет заливка Виксинтом
23.06.2010 в 02:10:33
2iale годная статья. Для электрика равна репортажу с обратной стороны луны... Читаем:
В силовой электронике и в электротехнических сетях непаяные соединения широко распростране- ны: практически все сильноточные соединения вы- полняются или скрутками, или зажимом под винт.
Да "винтиков" хватает, а вот скрутки вне закона, в электротехнических сетях!
ВТБ! написал : Навивка с определённым усилием неизолированного участка провода на вывод с острыми кромками.
И чего навивка ? Читаем:
Для накрутки применяют одножильный провод диаметром 0,17–1,2 мм. В качестве провода для накрутки используют медный одножильный провод, имеющий от- носительное удлинение не менее 20%. Рабо- чий участок провода освобождается от изоля- ции и облуживается. Кроме меди, использу- ют латунь, никелевое железо и никелевую проволоку.
То есть минимальные 1,5 мм кв, диаметром 1,4 мм не вписываются в оптимальные параметры данного способа. Так его ещё и лудить нужно... На что навиваем:
Выводы из латуни и бронзы, предназна- ченные для специальной электронной аппа- ратуры, покрывают гальваническим золотом (3–6 мкм) с предварительным серебрением (9–12 мкм). Применяют серебрение (6–9 мкм) по никелевому покрытию (1–3 мкм). Для обыч- ной аппаратуры выводы получают из меди с покрытием оловом или сплавом олово-сви- нец толщиной не более 35–40 мкм.
Класс, осталось "обручалку" распилить и серебрянный крестик пустить на качественное соединение проводов.
ВТБ! написал : Вероятность отказа в равных условиях на два порядка меньше, чем для обжатия, на три - ручной пайки, на четыре - микросварки.
Весьма оригинальный вывод напрашивается: Конечно скрутка надёжней на два порядка, чем опресовка, на три - чем пайка, и на четыре порядка надёжней сварки !??
ВТБ! написал : Кстати, ручная пайка в той статистике среди аутсайдеров, а пружинные зажимы на втором месте после накрутки.
Хотите сказать в WAGO есть золото или серебро.. Или пружинки по надежности соединения на втором месте после скрутки ? Парадокс ? Да нет, просто размер и сила тока имеет значение...
23.06.2010 в 08:48:06
iale написал : Интересны зарубежные оценки опыта применения клемм Wago на рельсовом транспорте. Для этого приведу выдержки из писем руководства железных дорог некоторых стран в адрес фирмы WAGO.
Не видели эти зарубежные железнодорожники, как на горке трахают шестиосный вагон-ракетовоз так, что распахивается торцевая дверь и высовывается ракета... И караул за несколько секунд оцепление выставляет. И что было после этого - я никогда такой скорости работ на горках не видал. Или как спускают с хорошим соударением три вагона взрывчатки в Свердловске (86-й вроде год? там пол-сортировки смело). И всё это, невзирая на трафареты "С горок не спускать!". Пассажирские вагоны - это не показатель. Они совсем не так катаются. Не знают ни горок, ни манёвров, ни что такое в конце полуторакилометрового состава на Транссибе (не забудьте про тормозные реакции!). Последнее врагу не пожелаю.
23.06.2010 в 09:25:18
Одинец написал : Не видели эти зарубежные железнодорожники, как на горке трахают шестиосный вагон-ракетовоз так, что распахивается торцевая дверь и высовывается ракета...
Одинец написал : Пассажирские вагоны - это не показатель. Они совсем не так катаются.
Хотите, чтобы и пассажирские катались так же, как ракетовозы?
23.06.2010 в 09:31:14
Нет, спасибо. У меня за эти годы чего только не было - как вспомнишь, так вздрогнешь. Но я помню, как в таких условиях вели себя винтовые соединения... А электрика ломается чаще, чем дизель или холодилка "по газу". Как Вам такая "милая" поломка: отломался крошечный кусочек пластмассы от контактора и застрял между блокировочными контактами. А там релейная цепь - схема с киноэкран размером. Вот и вычисляй, в чём дело: процедура запуска установки до середины дошла и встала. Причём всё это, естественно, на ходу поезда (никогда не ковырялись в щите, когда поставленная на стол эмалированная кружка за пару секунд с него спрыгивает? Да ещё в любой момент может ОЧЕНЬ резко дёрнуть.) Станешь тут параноиком с электросоединениями, душу их сквозь забор...
23.06.2010 в 10:12:34
Хорошо,что среди вас космонавтом нет :), а только железнодорожники, проецирующие поведение вагона на горке на жилую квартиру. И хорошо,что вы автопромышленность не пошли работать, а то были бы у нас сейчас ВАЗы на железных колесах :)
23.06.2010 в 10:18:06
Так шо делать то? (про медные провода) Пайка - ацтой. так сказать. Да и чем паять ? Канифолью- замучаешься да еще и изоляция будет оплывать да еще и изолировать ее надо потом ету пайку. И каким припоем? ПОС61 вещь довольно нежная да и процессы всякие там потом идут.Кислоту в качестве флюса вообще не рассматриваю - будет больше проблемм потом. Остается обжимка в гильзу и СИЗ ну и Ваго на лампочки.
23.06.2010 в 10:49:16
AliBaba написал : Так шо делать то?
Делать то, что лучше всего умеете.
23.06.2010 в 11:43:58
AliBaba написал : Пайка - ацтой.
НЭТ, Дарагой! Ацтой - в тупике, а пайка - нормальная технология качественного соединения !
AliBaba написал : Да и чем паять ?
Профильная
23.06.2010 в 12:02:49
AliBaba написал : Так шо делать то?
avmal написал : Делать то, что лучше всего умеете.
Или научится делать то, что надёжнее всего служит. п.с Повторюсь, соединение в распредкоробке должно служить не 10-20л, а хотябы 30-40л. и за эти 30-40л. условия работы могут быть разными и иногда даже экстремальными(как на железнодорожных ракетовозах :) ).
23.06.2010 в 12:21:35
Письмецо то заказным попахивает!- Клеммы Вашего производства на безвинтовой основе используются в пассажирских вагонах нашей дороги с 1977 года. Ими на сегодняшний день оснащено свыше 500 пассажирских поездов. До сих пор не было ни одного случая отказа техники по причине неудовлетворительной работы клемм WAGO. «Уважаемые дамы и господа! Сообщаем, что во всех 180 пассажирских вагонах, построенных после 1988 года, клеммы WAGO зарекомендовали себя как исключительно надежные и безопасные. Многожильные проводники подключаются безо всякой предварительной подготовки. Не отмечалось ни одного случая отказа клемм. Такие клеммы предусматривается устанавливать и во всех других новых строящихся поездах, так как они гарантируют практически 100%-ную надежность». За всю историю использования и в таких огромных колличествах и в не стабильных условиях ни 1 отказа ВАГО. Фантастика или вымысел?! :)
23.06.2010 в 12:37:46
sovitalik написал : За всю историю использования и в таких огромных колличествах и в не стабильных условиях ни 1 отказа ВАГО
И что тут странного, если монтаж выполнялся не кривыми руками?
23.06.2010 в 12:49:10
ПPOPAБ написал : Масса вариантов инструмента, флюсов и припоев.
К массе инструментов "Паяльную станцию ERSA" можно отнести ???
Т.е. перегрев недогрев пайки все-таки это из области "ручного труда" , а если использовать паяльную станция - то все Ok
Насмотрелся по ссылкам расплавленные Wago и даже начал жалеть, что сделал дома
на Wago 1 соединение, где возможно будут подключены теплые полы ,
но пока еще коробка не заделана , запас есть можно и переделать и думается на
какое соединение ?
Провод ВВГ 2.5 - 5 ответвлений
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу