123kurta
123kurta
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Днепропетровск

Сообщений: 15

03.11.2009 в 15:18:51

Господа! Дайте консультацию: имеется частный дом, имеется две независимые линии 380 вольт, два независимых счетчика. Как сделать так, чтобы при отсутствии напряжения в одной из линий, можно было бы переключиться на другую линию. Предлагают поставить реверсивный трехфазный рубильник АВВ. Он имеет снизу ДВА раза по ТРИ клеммы и сверху ДВА раза по ТРИ клеммы, ручку переключения с одной линии на вторую. Но как же тогда быть с "нулем"?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.11.2009 в 15:21:38

На 380 Вольт ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть выполнено повторное заземление нейтрали. Нет заземления - дом не примут. (хотя как это на Украине - не знаю). Так что четырёхполюсник Вам не нужен. Эх, не просто 3 фазы на дом, а 2 разных ввода... Вас пора раскулачивать;)

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

03.11.2009 в 18:21:55

123kurta написал : Как сделать так, чтобы при отсутствии напряжения в одной из линий, можно было бы переключиться на другую линию.

Поставить АВР, все будет делаться автоматически. :)

Одинец написал : Эх, не просто 3 фазы на дом, а 2 разных ввода... Вас пора раскулачивать

Я в Харькове такое несколько раз встречал.

0
123kurta
123kurta
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Днепропетровск

Сообщений: 15

03.11.2009 в 21:02:44

А что такое АВР? Как я понимаю, порывшись в сети, надо ставить в ящик реверсивный рубильник АВВ, справа и слева от него к нему цепляются дополнительные пакетники для одновременного выключения еще и нуля. Кто-нибудь может схему дать, господа электрики?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

03.11.2009 в 21:06:40

123kurta написал : как же тогда быть с "нулем"?

Соединить на одной шине PE. Если вводных устройств два, тогда соединить эти шины перемычкой. Норматив на сечение сходу не скажу, но сечения равного фазным проводникам вводов будет достаточно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

03.11.2009 в 21:25:47

123kurta написал : А что такое АВР?

Автомат ввода резерва.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 21:28:03

123kurta написал : А что такое АВР?

Автоматический ввод резерва.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.11.2009 в 01:49:20

Перекидные рубильники в каждой ВРУшке стоят. АВР= потребитель первой категории... ЗЫ: Филиал приват банка в частном секторе, сократил электрика?

0
123kurta
123kurta
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Днепропетровск

Сообщений: 15

04.11.2009 в 08:16:21

Ну Вы зря прикалываететсь, дом в Форосе - тут у всех так. Лучше давайте четкий и точный совет. А то пользоваться могу (второй ввод вчера опломбировали, выдали абонентную книжку), а реально надо доделать. Тем более, что по второму вводу хочу сделать зональное потребление энергии (когда ночью идет всего о,4 тарифа), а то каменка сауны берет 8 кВт+ котел отопления трехфазный 18 кВт+ электроподогрев пола в коридоре 3 кВт. Так что надо делать. Итак, господа электрики, что я могу сделать не так:

  1. В ящик ставим Реверсивный рубильник фирмы АВВ модель ОТ 45Е3С (трехполюсный, на ток 45 А), к нему пристегиваем дополнительные контакты (слева и справа) для одновременного размыкания "нуля" типа ОТРS 63EP. Сверху слева завожу ввод 1 (4 провода), справа - ввод 2 (четыре провода). Четыре провода - это 3 фазы и нуль. Снизу - вывод на потребителя (4 провода), при этом ставлю перемычки, соединяя правую и левую часть рубильника. Или перемычки не надо?
  2. Ставлю четырехполюсный реверсивный рубильник типа ОТ 45Е4С, а так тоже самое.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

04.11.2009 в 09:49:22

123kurta написал : Тем более, что по второму вводу хочу сделать зональное потребление энергии (когда ночью идет всего о,4 тарифа), а то каменка сауны берет 8 кВт+ котел отопления трехфазный 18 кВт+ электроподогрев пола в коридоре 3 кВт.

При таких замыслах одним рубильником не обойтись.

У Вас два ввода. Вводное устройство одно или тоже два? Какая система заземления? Судя по жгучему желанию коммутировать ноль, это ТТ? Сечения вводных кабелей, разрешённые мощности? Наличие трёхфазных потребителей, чувствительных к фазировке?

0

Следование моим советам вредит кошельку

C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

04.11.2009 в 20:28:39

мы прикупили и прицепили дополнительный контакт для этого рубильника- четырехполюсный долго было ждать. переключает 380вольт - генератор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу